• Página:
  • 1

TEMA: nevera regina 12 pies frost (con escarcha)

nevera regina 12 pies frost (con escarcha) hace 7 años 6 meses #171659

  • nicox
  • Avatar de nicox
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
buen dios soy nuevo en el foro quisiera saber cuantas libras de presion 134a lleva una nevera regina de 12 pies con escarcha ya que su manual me indica que lleva 184gr... informo que la nevera la descongelaron con cuchillo ya se reparo se hizo vacio poe 10 min todo bien pero le ponga la cantidad de gas que le ponga me marca -20libras ademas de que internamente el congelador al expandir suena medio raro deja de sonar osea de expandir y luego vuelve a hacer lo mismo... cuando se escucha que expande el manometro solo sube a -10.. ya se le hizo las pruebas correspondientes al compresor y funciona perfecto
El administrador ha desactivado la escritura pública.

nevera regina 12 pies frost (con escarcha) hace 7 años 6 meses #171661

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Buenas, debes de pasar por aqui.
.
www.forofrio.com/index.php/foro-24/4-presentacion-y-off-topic
.
y este para leer
.
www.forofrio.com/index.php/foro/15-refri...en-heladera-familiar
.
ahi esta el detalle, y lo que toca hacer.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

nevera regina 12 pies frost (con escarcha) hace 7 años 6 meses #171662

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Hola nicox.
cordial saludo.
primero que todo el vació no se hace por tiempo, se hace con vacuometro. y si lo haces con manómetro y una buena bomba deberías dejarlo mas tiempo.
la presión del R134a después de que la nevera este trabajando siquiera 4 horas debe ser de 0 PSI máximo 5 PSI
sporlanonline.com/literature/international/s1/5-204.pdf claro que depende del numero de estrellas de la nevera. si te fijas en la tabla desde -26 a -20ºC estamos en una presión de 0 a 5.
lo de la intermitencia en el fluido del refrigerante se puede deber a semi-taponamiento por humedad en el sistema.
debes de fijarte muy buen en el comportamiento del fluir del refrigerante y la medida dada en el manómetro.
considero que debes cambiar, de nuevo, el secador y el aceite del compresor para evacuar la humedad que pueda tener el aceite del compresor y hacer un buen vació.

oscar leonel franco e.
tema afín:
sporlanonline.com/literature/international/s1/10-135_S1.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, kendobass

nevera regina 12 pies frost (con escarcha) hace 7 años 6 meses #171674

  • nicox
  • Avatar de nicox
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
bueno les informo que decidi sacar el compresor y cambiar nuevamente el filtro secante y sustituirlo por uno mas grande pero para mi sorpresa el compresor tenia demasiada agua instale nuevamente y hasta ahora me esta funcionando bien ... y si le hice vacio con una bomba de 5 cfm ademas de llevarlo a menos 30 libras por 15 min
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, kendobass

nevera regina 12 pies frost (con escarcha) hace 7 años 6 meses #171675

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Un saludo.
Llevar el compresor a vacío durante mucho tiempo lo perjudica y deteriora .

Sacas el compresor y el aceite , lo calientas bien con un soplete o le pones un foco de luz muy próximo mientras le realizas vacío ( que esté bien calentito entre 60/70 ºC exterior es suficiente ) , esto te permitirá extraer toda la humedad de su interior .

Otra posibilidad es realizar interiormente lavados con algún agente limpiador , incluido el propio refrigerante .

Para el circuito , puedes realizar el mismo proceso pero retirando capilar y filtro.
Última Edición: hace 7 años 6 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

nevera regina 12 pies frost (con escarcha) hace 7 años 6 meses #171682

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Un Sistema de Refrigeración o Aire Acondicionado NO ES un avión o automóvil o lancha o cohete, que poniendo un motor más grande va a funcionar igual o mejor y si lo hace, es que estaba mal desde el principio.
.
Quitar el Capilar, SOLO lo podrás Hacer, si la entrada a el Evaporador es de Cobre y esta soldado ahí.


.
Y Si vas a soplar, desde el Capilar hacía adelante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

nevera regina 12 pies frost (con escarcha) hace 7 años 6 meses #171685

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
nicox escribió:
bueno les informo que decidi sacar el compresor y cambiar nuevamente el filtro secante y sustituirlo por uno mas grande pero para mi sorpresa el compresor tenia demasiada agua instale nuevamente y hasta ahora me esta funcionando bien ... y si le hice vacio con una bomba de 5 cfm ademas de llevarlo a menos 30 libras por 15 min

la medida de vació es la pulgada de mercurio y si en tu manómetro estas midiendo -30 por debajo del cero en donde empiezan los PSI estas midiendo realmente -14.73 PSI. . pero se lee -30 pulgadas de mercurio (29.99 inHg ).
nunca se debe colocar un filtro de mayor tamaño al diseñado por el fabricante ya que se cambian las características de diseño, lo que se hace usualmente y mas en equipos de gran tonelaje es colocar filtros de nucleico intercambiable. Uno cree que un filtro un poco mas grande no incide en el desempeño del equipo pero si.

osacr leonel franco e.

05-10-2016
se me hace la aclaración que no son pulgadas cuadradas sino Pulgadas de mercurio, tenia una idea errónea.
Muchas gracias joseregue
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 6 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: kendobass

nevera regina 12 pies frost (con escarcha) hace 7 años 6 meses #171686

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Que bruto Yo, entendi Compresor.
.
El Colocar Filtro de Liquido Mas Grande, te va a pedir Mas Refrigerante y Como No Hay Recibidor de Liquido, puede darse el caso, que al haber Temperatura Ambiente por Debajo de lo normal, con el Compresor Parado, tengas Refrigerante en Estado Liquido
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.189 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information