• Página:
  • 1

TEMA: HELADERA CONVENCIONAL ENFRIA POCO

HELADERA CONVENCIONAL ENFRIA POCO hace 8 años 2 semanas #164320

  • transilvania
  • Avatar de transilvania
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
La heladera en cuestion es una patrick con frezzer espalda fria, la compre usada para reparar, enfriaba poco, le medi el consumo da 0,70 amp, la etiqueta del compresor dice LRA 7,35, asi que eso dividido 5 me da 1,4 amp, estaria consumiendo poco, presupongo falta de refri (134), le coloco una pinche, pongo nitro a 100 psi, lo dejo 4 hs, no pierde, hago vacio por 20 min, lo dejo 1 hs, retiene vacio, cargo por balanza el 134, 105 gr. la presion se estabiliza en 12 psi, enfria en frezzer a -14 y el conservador a -6, cual sera el problema?, la heladera tiene menos de un año, el compresor es embraco, hace bastante ruido comparado con otros compresores, cuando la apago el manometro se va a 50 psi pero muy lento.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

HELADERA CONVENCIONAL ENFRIA POCO hace 8 años 2 semanas #164325

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
en mi opinión esta trabajando bien.¿de cuantas estrellas es?
si quiero que trabaje distinto procedería a cambiarle el capilar y el filtro secador. como el compresor tiene desgaste se lo sumaria a la reparación y ya de por si es incosteable. mejor la dejaría hasta que termine su vida sutil.
también le pincharía la linea de alta antes del secador ...

oscar leonel franco e
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

HELADERA CONVENCIONAL ENFRIA POCO hace 8 años 2 semanas #164342

  • transilvania
  • Avatar de transilvania
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
gracias, pero no esta trabajando bien, a esa temp el termostato no corta nunca, necesito -18 en el refri y me llega a -6, por otro lado el compresor tiene menos de un año, no puede tener desgaste, tengo una heladera de 11 años y es una maravilla como comprime.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

HELADERA CONVENCIONAL ENFRIA POCO hace 8 años 2 semanas #164355

Hola Transilvania! Te recomiendo lo primero realizar unas pruebas para verificar el estado del compresor, para ello te dejo un enlace a un gran vídeo del foro,

Si eres nuevo en el foro acuérdate de abrir un post con tu presentación, así conocemos un poco mas de ti para poder aconsejarte mejor y te saludan los compañeros.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 2 semanas por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: transilvania

HELADERA CONVENCIONAL ENFRIA POCO hace 8 años 2 semanas #164356

  • transilvania
  • Avatar de transilvania
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
que pasaria si comprime, pero no retiene en alta, o si comprime y retiene ,pero en baja no?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

HELADERA CONVENCIONAL ENFRIA POCO hace 8 años 2 semanas #164362

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
el compresor puede estar mas nuevo que un nuevo y estar mas malo que un malo de plato válvulas y/o de anillos.
Algunas de las neveras que trabajan con R134a tienden a taponar el capilar y a dañar el plato de válvulas. y todo en menos de 2 años...

no entendí bien lo de " la presion se estabiliza en 12 psi, enfria en frezzer a -14 y el conservador a -6, cual sera el problema?, la heladera tiene menos de un año, " por eso mi opinión de que para mi estaba bien.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 2 semanas por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

HELADERA CONVENCIONAL ENFRIA POCO hace 8 años 2 días #164998

  • transilvania
  • Avatar de transilvania
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
bueno amigos, al final desolde el compresor y comprobe que no comprimia un cuerno ,asi que le compre un compresor nuevo y salio andando nomas, -25 en freezer y -17 en la espalda del refri, cortando por termostato y vuelta a encender, joya, gracias por su ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

HELADERA CONVENCIONAL ENFRIA POCO hace 8 años 1 día #165003

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
-17ºC en el gabinete de fresco ˚_˚ǁ .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

HELADERA CONVENCIONAL ENFRIA POCO hace 7 años 11 meses #165468

  • transilvania
  • Avatar de transilvania
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
si en la espalda, lo que traduce entre 8 a 5 en el gabinete.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.217 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information