• Página:
  • 1

TEMA: compresor 1/4 hp r600a ,que gas es compatible?

compresor 1/4 hp r600a ,que gas es compatible? hace 9 años 2 meses #144806

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
hola
tengo una heladera con un compresor 1/4 el tipos de refrigerante es r600a.
resulta que el refrigerante r600a ya no venden por mi zona Arequipa Perú.
que tipo de refrigerante le puedo cargar a la heladera?
es necesario cambiar el aceite del compresor ?
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor 1/4 hp r600a ,que gas es compatible? hace 9 años 2 meses #144810

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Son instalaciones tan reducidas que es complicado cualquier modificación el R290 tampoco lo puedes conseguir?

Modificar la iinstalación para R 134A lo veo bastante costoso tienes bastantes límites en condensador y cambiar aceites etcc
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor 1/4 hp r600a ,que gas es compatible? hace 9 años 2 meses #144819

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Y que tal el R12?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor 1/4 hp r600a ,que gas es compatible? hace 9 años 2 meses #144821

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
El único problema es que las válvulas del compresor son completamente diferentes, tendrías que cambiarlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor 1/4 hp r600a ,que gas es compatible? hace 9 años 2 meses #144829

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Cada compresor es proyectado para trabajar con determinado fluido refrigerante. Eso significa que los materiales, componentes internos, aceite lubricante, tamaño de la cámara de compresión, potencia del motor, sistema de válvulas etc. son específicos para cada uno de ellos. Por lo tanto, debemos resaltar que se debe siempre utilizar el fluido indicado en la etiqueta del compresor o refrigerador. www.clubedarefrigeracao.com.br/es/downlo...s-de-los-compresores
www.construmatica.com/archivos/27579/4_c...ormacion_tecnica.pdf
debes en lo máximo conseguir el mismo tipo de refrigerante, consíguete otro proveedor o en otra localidad cercana o en ventas a domicilio.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: spiritlight9k, celtronics2011

compresor 1/4 hp r600a ,que gas es compatible? hace 9 años 2 meses #144838

  • celtronics2011
  • Avatar de celtronics2011
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 218
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
olfera escribió:
Cada compresor es proyectado para trabajar con determinado fluido refrigerante. Eso significa que los materiales, componentes internos, aceite lubricante, tamaño de la cámara de compresión, potencia del motor, sistema de válvulas etc. son específicos para cada uno de ellos. Por lo tanto, debemos resaltar que se debe siempre utilizar el fluido indicado en la etiqueta del compresor o refrigerador. www.clubedarefrigeracao.com.br/es/downlo...s-de-los-compresores
www.construmatica.com/archivos/27579/4_c...ormacion_tecnica.pdf
debes en lo máximo conseguir el mismo tipo de refrigerante, consíguete otro proveedor o en otra localidad cercana o en ventas a domicilio.

saludos y gracias por su comentario, entonces solo me queda reemplazar el compresor con r134a con la misma cilindrada ó desplazamiento de compresor ,filtro mas capilar.
algo mas tocaria hacer con respecto al evaporador y condensador?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor 1/4 hp r600a ,que gas es compatible? hace 9 años 2 meses #144839

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Si te fijas, los compresores de ese refrigerante son más pequeños que los de R-134a y otros, eso es porque necesita mover menos cantidad de refrigerante para conseguir la misma potencia frigorífica. Si utilizas ese compresor para otros refrigerantes, corres el peligro de quedarte corto de compresor y la instalación ya no rendiría
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: celtronics2011
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.205 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information