• Página:
  • 1

TEMA: frigorifico de amoniaco

frigorifico de amoniaco hace 9 años 4 meses #140885

  • correca
  • Avatar de correca
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 83
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Ola amigos
Me han pedido que mire un pequeño frigorifico de amoniaco y la verdad no es mi especialidad
Es un Dometic DS 300 y lo único que he visto es que el termostato de contacto a la salida de la zona de calentamiento (aislada) no da continuidad me he atrevido a puentearle y parece que enfría ( ha llegado a unos 11º) aunque muy lentamente
Al desconocer el rango del termostato y no saber exactamente la función de este (trabajo o seguridad) lo he dejado
a la espera de que alguien me de alguna solución y gracias por anticipado
El administrador ha desactivado la escritura pública.

frigorifico de amoniaco hace 9 años 4 meses #140906

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Un saludo.
Que tipo de sistema lleva de calentamiento gas, resistencia eléctrica... Etc
El administrador ha desactivado la escritura pública.

frigorifico de amoniaco hace 9 años 4 meses #140907

  • correca
  • Avatar de correca
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 83
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Es de resistencia electrica
El administrador ha desactivado la escritura pública.

frigorifico de amoniaco hace 9 años 4 meses #140912

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Segun describes ese termostato es de seguridad el de trabajo es un termostato de los standard y van instalados dentro de la nevera como todos.
Ese que dices es tipo klixon y es de contacto.
No se cual sera su graduación de trabajo...... tal vez algún compañero nos pueda aportar algo al respecto.
Si no consigues el recambio original muy posiblemente si lo miras de otra marca y mismas prestaciones te servirá!
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: correca, cansino

frigorifico de amoniaco hace 9 años 4 meses #140918

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Comprueba la temperatura que alcanza la resistencia en la zona de calentamiento, ya que influye mucho en el rendimiento.
Mira la capacidad de la resistencia y verifica su rendimiento.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: correca

frigorifico de amoniaco hace 9 años 4 meses #140921

  • vicentsalvado
  • Avatar de vicentsalvado
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
En este sistema es muy importante que el frigorífico este perfectamente nivelado, ja que de no ser así no circula a la velocidad correcta o puede ser que retorne todo el liquido por el retorno de excedente. En estos aparatos les afecta y mucho la temperatura ambiental, suelen estar calculados para que rindan en unos 20º temperatura ambiente, proporcionen unos 6º en el interior, por lo que dependiendo de la temperatura ambiente debes manipular el termostato interior.
Debes tener en cuenta que el termostato que has ponteado es el de seguridad de maxima temperatura que debe alcanzar la carga de amoniaco. Si se supera este umbral no abra bastante espacio dentro el circuito, y como en esta vida casi todo esta previsto, el exceso de presión rompe la valvula de seguridad, que en estos tipos de frigorífico, simplemente es un pequeño tubo que, no va a ninguna parte, mas debil que el resto del circuito rebiento i fin de la vida util del sistema.
Bien siempre abra alguien capaz de hacerle una carga y una soldadura, pero no es facil hacer la mezcla del agua pesada
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: diegocb2, correca, francismorcillo, cansino

frigorifico de amoniaco hace 9 años 4 meses #140937

  • correca
  • Avatar de correca
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 83
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Gracias por vuestras respuestas tratare de conseguir el repuesto original pero tenia curiosidad de saber el rango de dicho termostato, un saludo a todos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

frigorifico de amoniaco hace 9 años 4 meses #140951

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Estos equipos necesitan su tiempo de dos a tres horas de funcionamiento para llegar a la temperatura y como comenta el compañero la temperatura exterior influye mucho, por lo que no se pueden encajar cómo un frigorífico normal en un armario.
La resistencia creo que era de unos 60 a 65 w.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: correca
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.213 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information