• Página:
  • 1

TEMA: Mabe No frost

Mabe No frost hace 9 años 7 meses #134788

  • Pablomitico
  • Avatar de Pablomitico
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Buenos dias... Soy nuevo en este Foro... Y hoy les traigo la primera pregunta.
Tengo este producto el se soluciono una perdida de gas que tenia se cambio filtro y se cargo de R134.
EL mismo al ponerla en funcionamiento funciona a 0 Psi y enfria normalmente. Al llegar a su temperatura la Heladera corta y al volver a arrancar se congela por unos segundo el caño de baja presion. y luego se descongela funcionando normal. Despues de 2 dias de funcionamiento normal no puede arrancar y corta por termico y la precion esta en 50 psi. Se desconecta 15 minutos y se vuelve a conectar y arranca de nuevo y asi por 2 o 3 dias asta que realiza de nuevo esta falla.
Se cambio Capacitor de arrancque relay y termico y sigue con la misma falla thump_243173
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mabe No frost hace 9 años 7 meses #134793

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Debes de considerar la posibilidad de cambiar el capilar y filtro secador.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mabe No frost hace 9 años 7 meses #134844

  • Ciruja
  • Avatar de Ciruja
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Consultoría Técnica y Representaciones
  • Mensajes: 15
  • Gracias recibidas 14
  • Karma: 0
Hola 50 psi no es tanta presión como para que no te arranque, si tuvieras problemas de humedad el circuito se te iria a vacio pero el compresor arrancaría.

Primero asegurate que el compresor sea para el refrigerante que le pusiste (no es motivo de que no arranque)
Segundo agrégale un poco de aceite, tal vez esta falto de lubricación y se te empieza a clavar y hace que te salte el térmico.

El aceite te puede servir cualquier poliolester si el compresor es de 134. prueba con 0,05 l, si tuviste una fuga probablemente perdió aceite y mecanicamente el compresor ya esta tocado.

Suerte!!
BACARDIT VALLRIBERA
Consultoría Técnica & Representaciones
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.180 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information