Buenos dias a todos, soy de peru y recien estoy ingresando al mundo de la refrigeracion y queria hacer mi primer consulta,
que pasa si tengo un evaporador domestico de un refrigerador por ejemplo y lo hago funcionar sumergido en agua?
Estare atento a sus respuestas,
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

 

 

evaporador hace 4 meses 2 semanas #186937

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7661
  • Gracias recibidas 3130
  • Karma: 107
Tendrá mayor transferencia térmica , hasta que se bloquee de hielo , con el tiempo se sature de depósitos de cal , incrustaciones o se perfore.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: friosil, krofsh

evaporador hace 4 meses 2 semanas #187039

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1479
  • Gracias recibidas 967
  • Karma: 51
Aunque parezca curioso yo realice esta prueba para enfriar unas cervezas en un bidón de agua (hace muchos años en practicas). Mi gozo en un pozo se formo una película de hielo en la superficie del evaporador y nos cargamos el compresor, partió la biela por golpe de liquido nos quedamos sin cervezas fresquitas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: krofsh

evaporador hace 4 meses 2 semanas #187040

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1686
  • Gracias recibidas 1370
  • Karma: 34
Te faltó el agitador,
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

evaporador hace 4 meses 2 semanas #187046

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4430
  • Gracias recibidas 2303
  • Karma: 105
cualquier evaporador sumergido en agua trabaja. solo que congela el agua a no ser que esta este en constante movimiento.
al agua hay que añadirle algún tipo de anticongelante, bien sea sal o glicol y hay que colocarle un agitador al tanque.
¿que piensas enfriar con el agua?.
En un circuito de refrigeración, el mismo fluido refrigerante puede trabajar con diferentes presiones y temperaturas. Esa variación de condiciones permite que el refrigerante cambie de estado físico: de líquido para gaseoso y de gaseoso para líquido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

evaporador hace 4 meses 1 semana #187051

  • KennyBX
  • Avatar de KennyBX
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 484
  • Gracias recibidas 423
  • Karma: 9
Es imperativo saber que separación de aletas tienes por dos razones.

1° la acumulación de hielo, menos de 15mm de separación te dará problemas si no tienes un control de espesor de hielo o aditivos anticongelantes.

2° acumulación de suciedad, si no es un circuito presurizado con sus correspondientes filtros la suciedad se incrustará entre las aletas del evaporador, reduciendo gradualmente su rendimiento, con un final similar al del bloqueo de hielo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

evaporador hace 3 meses 3 días #187619

  • krofsh
  • Avatar de krofsh
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 5
  • Karma: 0
hola, bueno quiero enfriar el agua que sale de un destilador , por lo general el agua que sale del destilador es a 40 grados °c y es por eso que quiero enfriar esa agua ya que se trata de un sistema de recirculacion, recibo agua a 40°c del destilador pero debe regresar a 5°C nuevamente al destilador.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

evaporador hace 3 meses 3 días #187621

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4430
  • Gracias recibidas 2303
  • Karma: 105
Hola krosfsh.
cordial saludo.
mira si puedes subir fotos del tanque que recibe el agua que viene del destilador.
En un circuito de refrigeración, el mismo fluido refrigerante puede trabajar con diferentes presiones y temperaturas. Esa variación de condiciones permite que el refrigerante cambie de estado físico: de líquido para gaseoso y de gaseoso para líquido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

evaporador hace 3 meses 3 días #187622

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4430
  • Gracias recibidas 2303
  • Karma: 105
encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:...L3pWMUazdbJBPZnoY6cw
Fijèmonos en un enfriador de agua, del tipo comercial, y guardando las debidas proporciones podemos fabricar uno de tipo casero con los materiales que tengamos a mano. solo tenemos que calcular que cantidad de agua y en que tiempo tenemos que bajar la temperatura.
En un circuito de refrigeración, el mismo fluido refrigerante puede trabajar con diferentes presiones y temperaturas. Esa variación de condiciones permite que el refrigerante cambie de estado físico: de líquido para gaseoso y de gaseoso para líquido.