TEMA: HEAT-SEAL STIK

HEAT-SEAL STIK hace 6 años 3 meses #182918

  • Pindela3051984
  • Avatar de Pindela3051984
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Hola compañeros
He visto en internet el sellador HEAT-SEAL STIK de la-co, quería que me dierais vuestra experiencia con este producto,
Trabajó en Brasil quería saber si alguien sabe si se vende aquí o Hay alguno parecido
Muchas gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

HEAT-SEAL STIK hace 6 años 3 meses #182919

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hace 2 años lo vi. Se lo regalaron a un amigo en una casa comercial, a modo de promoción. Era una resina epoxi verde como esa. En el taller pinchamos un tubo de cobre inservible de un evaporador. Calentamos con butano (no autógena, sino butano del de fontanero), e intentamos tapar el agujero. Creo que no lo hicimos bien, o quemamos el producto. Salía mucho humo como de plástico. No se tapó el agujero. Sin duda lo aplicamos mal. Acabó en un cajón olvidado y no lo he vuelto a ver. Bien aplicado, tal vez funcione. O para fugas en aluminio. Ya te digo que concluimos que no servía para nada, pero entiende que mi amigo ya estaba antes de aplicarlo diciendo que aquello no servía para nada. O sea, no había interés en hacerlo bien. Fue una prueba porque el producto era gratis, de promoción. No te lo puedo recomendar porque no nos funcionó.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: joseregue, Pindela3051984

HEAT-SEAL STIK hace 6 años 3 meses #182931

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
En la hoja de Instrucciones escribe:
.
No calentar directamente con la llama el sitio donde va a tocar la barra.
.
Y estar haciendo un leve vacio al tocar con la barra, para que se forme una pequeña pestaña por dentro.
.
Luego es recomendable colocar resina epoxica de dos componentes por encima de la pasta, por si ponen algo caliente y resista algún golpe.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

HEAT-SEAL STIK hace 6 años 3 meses #182932

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Ah no, le dimos con la llama directa a la barra. Tiraba mucho humo. Luego de puesta le enfocamos la llama otra vez. Hervía. Ya dije que lo hicimos mal. No leímos las instrucciones. No sirve mi experiencia. No hagas caso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

HEAT-SEAL STIK hace 6 años 3 meses #182933

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
El administrador ha desactivado la escritura pública.

HEAT-SEAL STIK hace 6 años 3 meses #182936

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Para bajas presiones de funcionamiento ( tipo freezer, heladeras ) puede servir , para refrigerantes de alta presión mejor una buena soldadura , ya sea de aluminio o cobre o metales ferrosos .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

HEAT-SEAL STIK hace 6 años 3 meses #182944

Yo no te recomiendo ese tipo de productos, lo probé en un evaporador de aluminio, siguiendo instrucciones, lijado previo de zona a aplicar, vacio, calentar con pistola de decapar,..... Refrigerante R134a y al final tuve que llamar a un amigo para soldar con aluminio la pequeña fuga, por aquel entonces no conocia las barritas de Durafix, que si es aluminio donde tienes fuga eso si que recomiendo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 6 años 3 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.