• Página:
  • 1

TEMA: Se puede mezclar R12 con gases sustitutos???

Se puede mezclar R12 con gases sustitutos??? hace 6 años 3 meses #181910

  • RamiroRod
  • Avatar de RamiroRod
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 45
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Buen día compas!! Quería hacerle una consulta acerca de una duda que me surgió. Siendo que el R12 esta prohibido y en desuso pero viendo que aun quedan equipos viejos en funcionamiento con este gas, mi pregunta es la siguiente: En caso de encontrar una instalación que funciona con este gas R12 pero que ha perdido parte de refrigerante y hay que recargar un poco de refrigerante no mas , se le puede agregar del sustituto ? en mi caso tengo el Anton YH12 ,o hay que vaciar por completo la instalación y volver a cargar con el refrigerante sustituto. En otras palabras. Se puede mesclar R 12 con cualquier gas Sustituto?
Patagonicodelsur
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Se puede mezclar R12 con gases sustitutos??? hace 6 años 3 meses #181917

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, de que tipo de instalacion estamos hablando ? Aire acondicionado, Refrigeracion a temperatura positiva (conservacion), a temperatura negativa (congelacion), hay muchos sustitutos dependiendo del tipo de aplicacion incluso sustitutos directos compatibles con el aceite original.
Aunque se acepten mezclas, siempre es recomendable introducir la carga completa con el refrigerante sustituto, mas info:
www.gas-servei.com/es/componentes/sustit...ectos-del-r12/r-417a
Saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, RamiroRod

Se puede mezclar R12 con gases sustitutos??? hace 6 años 3 meses #181920

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
freones escribió:
Hola, de que tipo de instalacion estamos hablando ? Aire acondicionado, Refrigeracion a temperatura positiva (conservacion), a temperatura negativa (congelacion),
No soy tan viejo, pero por lo que yo alcanzo a saber, el R12 se empleó fundamentalmente en frío positivo y neveras domésticas, lo que hoy es el R134a.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Se puede mezclar R12 con gases sustitutos??? hace 6 años 3 meses #181922

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Y en aire acondicionado de automocion antiguamente tambien, en neveras domesticas tenemos temperatura negativa no? Podria ser una nevera domestica con dos compresores y estar averiado el circuito del congelador ... pero no sabemos nada mas, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
Última Edición: hace 6 años 3 meses por freones.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Se puede mezclar R12 con gases sustitutos??? hace 6 años 3 meses #181926

A tu pregunta, ¿se puede mezclar? Si. ¿Atiende a buenas practicas? No, y aqui me extiendo mas, al tratarse de un equipo de R12 casi con certeza se trata de un pequeño equipo y casi con seguridad con alguna fuga que habría que buscar y reparar, por supuesto cambio de filtro deshidratador y realización de un buen vacio. Pero ya sabes algunas veces los clientes no están dispuestos a realizar los trabajos como se debería y en tus manos está el realizarlo y si no se realiza adecuadamente informar de problemas que puede acarrear una mala reparación.

Sustituto directo del R22 yo te aconsejaría el
R426A.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, RamiroRod, freones

Se puede mezclar R12 con gases sustitutos??? hace 6 años 3 meses #181932

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
lo ideal es no hacer mezclas, ya que nunca sabremos como trabajará el nuevo refrigerante resultante.
"pero casi todos los nuevos refrigerantes son mezclas, solo que no incluyen cloro "
tema afin:
www.forofrio.com/index.php/foro-24/142-a...igeracion/43323-yh12
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, RamiroRod

Se puede mezclar R12 con gases sustitutos??? hace 6 años 3 meses #181944

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
como poder puedes, otra cosa es la remezcla de gases que vas a tener y no podras ajustar ni sobrecalentamiento ni subenfriamiento, al no saber exactamente a la temperatura que esta expansionando ni condensando esa remezcla de gases
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
Última Edición: hace 6 años 3 meses por torcu.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, RamiroRod

Se puede mezclar R12 con gases sustitutos??? hace 6 años 3 meses #181962

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
El mezclar gases,no es CORRECTO ,pero ,esto esta en funcion de lo que defiendes, una maquina vieja y barata ,le puede sentar bien el gas que le pongas ,manteniendo la presion original para lo que estaba pensada esa maquina y escuchando si le sienta bien o mal el gas que le estas poniendo
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, RamiroRod

Se puede mezclar R12 con gases sustitutos??? hace 6 años 3 meses #181994

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Aquí lo mismo ya dicho: lo que debería hacerse y lo que se hace.
No deberían mezclarse gases.
Lo que se hace: se mezclan sin miramientos. En cierta empresa que conozco bien, demasiado bien, mezclaban R22 con R427A. La gravedad aquí es mayor que en otros casos, pues mezclar dos refrigerantes que usan distintos aceites... Vamos, que me quejé y me mandaron a paseo. El R427A se usa con aceite sintético. El R22 con mineral. No solo llevan en esta empresa algún lustro haciéndolo, sino que además aún no han gripado ningún compresor.
Seguro que algún día la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida... "Es que era una máquina muy vieja, de R22, tenía que morir tarde o temprano..."
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: alfonso-megias, RamiroRod

Se puede mezclar R12 con gases sustitutos??? hace 2 años 10 meses #194522

  • Roberto_23411
  • Avatar de Roberto_23411
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 8
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Encuentre este artículo que te puede ayudar más.
www.mundohvacr.com.mx/2007/02/refrigeran...-cambio-climatico-2/
_________________________________
Última Edición: hace 2 años 9 meses por DESCARGA.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.446 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information