• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Botellero con 2 dedos de hielo en el evaporador

Botellero con 2 dedos de hielo en el evaporador hace 6 años 9 meses #178890

  • Ogl
  • Avatar de Ogl
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 43
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
El pobre hombre estaba desesperado por tener las cervezas frías, y con la caña que le ha de estar dando, esperemos que cuando falle no sea para tener que tirar el botellero. Yo el primer servicio ya lo he cobrado, si no se preocupa él, yo otra cosa no puedo hacer. be25frer_.gi
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Botellero con 2 dedos de hielo en el evaporador hace 6 años 9 meses #178892

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, ademas el ventilador de un botellero nose que tamaño sera ese, pero no creo que sea muy caro, le habias hecho ya presupuesto ? Simple curiosidad , saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Botellero con 2 dedos de hielo en el evaporador hace 6 años 9 meses #178898

  • Ogl
  • Avatar de Ogl
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 43
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Efectivamente, ya le hice el presupuesto del cambio de ventilador, en este caso un ventilador de evaporador de 15w. Se da la circunstancia de que la distribuidora de bebidas le abona la factura, por lo tanto mientras funcione estará a lo suyo que es vender y no será consciente de la importancia que tiene el ventilador en el sistema...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Botellero con 2 dedos de hielo en el evaporador hace 6 años 9 meses #178943

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, si pues tiene pinta de ser un ventilador bastante economico, si ya ni el ni la distribuidora no quieren ponerle solucion, tu ya has hecho tu trabajo ;) ya vendran los problemas, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.179 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information