• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Compresor frigorífico se va a vacío y pierde el r

Compresor frigorífico se va a vacío y pierde el r hace 6 años 10 meses #178560

  • Ogl
  • Avatar de Ogl
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 43
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Gracias a todos por vuestras respuestas!, efectivamente al tener esa importante pérdida y no estar localizable en el exterior de la unidad ni en el evaporador, por lo tanto doy por hecho que está en los tubos que van a los marcos, además teniendo el frigorífico bastantes años y sabiendo que el propietario no quiere asumir un coste de reparación elevado, doy por terminada la intervención en la máquina.
Quedaba comprobar las presiones de la parte de alta, para la próxima avería lo tendré en cuenta, espero que en esa ocasión la fuga no sea tan evidente y de opciones de reparación. bra32fd1gvoo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor frigorífico se va a vacío y pierde el r hace 6 años 10 meses #178563

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, gracias por terminar el post, es dificil que tengas toma de alta, no la suelen traer, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Ogl

Compresor frigorífico se va a vacío y pierde el r hace 6 años 10 meses #178564

  • Ogl
  • Avatar de Ogl
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 43
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
En este caso el filtro traía un apéndice para poder pinchar la válvula rápida, aunque no lo hice precisamente por la pérdida tan importante que le vi en el equipo. Y tienes razón, prácticamente ningún frigorífico doméstico lo suele llevar.
Última Edición: hace 6 años 10 meses por Ogl.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor frigorífico se va a vacío y pierde el r hace 6 años 10 meses #178567

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
si se va avacio sin mas tiene fuga,y si cambias el capilar y el filtro, mejor que mejor,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Ogl
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.239 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information