• Página:
  • 1

TEMA: Vitrina expositora no baja de 15ºC

Vitrina expositora no baja de 15ºC hace 7 años 1 semana #176714

  • Ogl
  • Avatar de Ogl
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 43
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Hola estimados compañeros, aquí estoy de nuevo, pidiendo vuestros consejos, esta vez sobre una vitrina expositora con r404a, capilar y condensador de aire forzado.

Me llamó un conocido porque la vitrina expositora no baja de 15ºC en el interior del expositor, se pasa horas funcionando el compresor hasta que se calienta en exceso y se desconecta por protección del klixon.

Cuando llegué a ver la máquina la puse en marcha y pasados unos minutos empieza a bajar lentamente la temperatura, calculo que de 24 grados a 14 estuvo como una hora y media aproximadamente y de ahí ya no bajó más, además el tubo de aspiración se encontraba escarchado. Como ya tenía válvula de servicio le conecté el manómetro, dando una presión de 4,5 bares durante todo ese tiempo y con una temperatura del tubo de unos 6 grados aprox. Además, el compresor (de ½ caballo) tenía un consumo de 4-5 amperios.

Según mis cálculos la presión en baja debería de ser 3,40 para que evapore a una temperatura de -10. Espero no haber dicho una burrada.

Así está la cosa, os pido ayuda para ver si me podéis decir por dónde empezar, entiendo que al escarcharse el tubo de aspiración es que tiene demasiado refrigerante, mi teoría (soy principiante, lo siento) es que tiene demasiado refrigerante, y que, al no evaporar adecuadamente por exceso, no llega a los 3 grados que debiera.

¿Creéis que puede ser eso?, ¿o estoy equivocado?, qué creéis que puede estar pasando? ¿Qué pruebas me recomendáis que haga?

Os dejo unas fotos del compresor y de las presiones.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.



Desde ya muchas gracias por vuestro tiempo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vitrina expositora no baja de 15ºC hace 7 años 1 semana #176715

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, la tabla del 404a me dice que estás evaporando en torno a -3 grados. Si la cámara estaba a 14 grados en ese momento, y la temperatura del tubo (como tú dices) es la temperatura del tubo de aspiración y estaba a 6 grados, todo eso me dice que tienes la presión de baja muy baja en ese momento y el recalentamiento de 9 grados. La presión de baja no es fija, sube y baja con la temperatura de la cámara. En tu caso, con una cámara a 14 grados, debería ser más alta. E ir bajando conforme baja la temperatura de la cámara. No veo síntoma de exceso de gas, más bien de falta de gas en el evaporador, ya sea por fuga en el equipo o por obstrucción del filtro o el capilar.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, Ogl

Vitrina expositora no baja de 15ºC hace 7 años 1 semana #176719

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
primero miraría el condenador y ver si esta totalmente limpio. cambiaría el motor ventilador (forzador) del condensador.
si el equipo ya fue intervenido recogería el remanente de refrigerante que tiene e inyectaría nuevo refrigerante, el R 404a es muy dado a descomponerse.


oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Ogl

Vitrina expositora no baja de 15ºC hace 7 años 1 semana #176720

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Ogl dijo: "Así está la cosa, os pido ayuda para ver si me podéis decir por dónde empezar, entiendo que al escarcharse el tubo de aspiración es que tiene demasiado refrigerante, mi teoría (soy principiante, lo siento) es que tiene demasiado refrigerante, y que, al no evaporar adecuadamente por exceso, no llega a los 3 grados que debiera."



el que el tubo de retorno se escarche se debe a varias causas y una de ellas. es que el equipo tenga demasiado refrigerante y por lo tanto Tu razonamiento es lógico.
el R404a no se debe recoger por porciones y mas en estado liquido. Debes recoger todo el remanente de refrigerante del equipo y recargar con nuevo refrigerante (en estado liquido) muy despacio si no cuentas con balanza y desconoces la cantidad de refrigerante a inyectar.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 7 años 1 semana por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Ogl

Vitrina expositora no baja de 15ºC hace 7 años 1 semana #176741

  • Ogl
  • Avatar de Ogl
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 43
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Hola Olfera, la vitrina fue comprada de segunda mano y se nota bastante usada, por tanto lo que comentas de que pudiera estar el refrigerante en mal estado es totalmente factible.
El compresor solamente tiene una toma de 1/4 en el tubo de succión, no dispone de toma en la parte de alta. ¿Es posible cargar el refrigerante r404a en forma de líquido a través de la toma de succión, despacio y a intervalos? ¿o solamente es posible hacerlo a través de la línea de alta? ¿El método de vacío y carga de refrigerante es igual al r134a? (entendiéndose, claro está, que el r404a se debe cargar en forma de líquido, me refiero a si hay que hacerlo de alguna manera en especial)
Perdonad por tanta pregunta. Gracias.
Oscar.
Última Edición: hace 7 años 1 semana por Ogl.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vitrina expositora no baja de 15ºC hace 7 años 1 semana #176742

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
s2.subirimagenes.com/otros/previo/thump_...nillo-cargador-y.jpg
puedes recoger el refrigerante que contenga el equipo, al colocarle el nuevo secador puedes utilizar uno como el de la imagen, el que trae válvula de servicio, si no consigues este tipo de filtro te puedes ingeniar para colocar una válvula de servicio en alta. si se hace imposible colocar válvula de servicio en alta utiliza la que tienes en baja: haces vació, inyectas mas o menos 800 gramos de refrigerante, pones a trabajar el equipo, le das un tiempo prudencial para que circule y re-circule el refrigerante, mides recalentamiento y subenfriamiento y si hace falta inyectas mas refrigerante (en liquido) de forma muy despaciosa.
es de anotar que estos nuevos equipos que trabajan con aceites poe cuando empiezan a dar problemas dan problemas: taponamiento de secador, taponamiento de capilar, emulsionan el aceite, daño de válvulas del compresor (si son reciprocantes)... no se debe dar garantía en estos tipos de trabajo o hay que contratarlos con garantía extendida.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, Ogl

Vitrina expositora no baja de 15ºC hace 7 años 1 semana #176743

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
Si vacías el frigorífico,de gas,deberías poner un obús en alta y entonces ,Sabrías algo mas del tema
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Ogl

Vitrina expositora no baja de 15ºC hace 7 años 6 días #176774

  • Ogl
  • Avatar de Ogl
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 43
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Ayer estuve en el bar haciendo el trabajo, hice lo que me recomendó Olfera y Alfonso-Mejias, recuperé el refrigerante, cambié filtro secador y le puse uno con toma de servicio, finalmente cargué por alta los 480 gramos que ponía en la placa y en estos momentos está funcionando perfectamente, cortando al llegar a la temperatura en la cámara a los 5 grados. Seguramente estaría descompuesto o si se cargó por baja por no disponer de toma de alta igual no se respetó el porcentaje de la mezcla.

Una pregunta que me surge con todo esto es que el r404a, si solo se saca un porcentaje, por ejemplo un 20% de refrigerante por baja, perdería parte de sus cualidades al perder el porcentaje de los distintos refrigerantes que componen la mezcla, ¿no?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vitrina expositora no baja de 15ºC hace 7 años 6 días #176775

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Yo considero y es una opinión muy personal que si el refrigerante se recupera por baja (el refrigerante por sobre carga) con el compresor trabajando no se descompone pero si se para la maquina para recuperar el refrigerante saldrá primero el de mas presión.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, Ogl

Vitrina expositora no baja de 15ºC hace 6 años 11 meses #176844

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
El trabajo que has realizado ,no es importante,es importantisimo para ti,... ,el comprobar que no funciona y estar pensando , el porque,y llegar a solucionarlo ,te hara ser " mejor " yo volveria al lugar donde hiciste el trabajp ,con cualquier escusa ,y tomaria temperaturas a la salida del compresor ,,a la entrada del condensador ,a la salida de este ,en el filtro ,escucha ruidos ,piensa ,piensa ........ estudia ,estudia .....te hara ser mejor
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc, Calefaccióneltorno, Ogl

Vitrina expositora no baja de 15ºC hace 6 años 11 meses #176900

  • Ogl
  • Avatar de Ogl
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 43
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Gracias alfonso-megias, tendré muy en cuenta tu consejo thump_356595
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.354 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information