TEMA: Alta temperatura en compresor

Alta temperatura en compresor hace 10 años 1 semana #128007

  • heavyracer
  • Avatar de heavyracer
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 27
  • Karma: 1
Buenas, hace unos dias he ido a hacer un control en una instalacion de frio industrial y he medido con un termometro la temperatura del colector de descarga del compresor y estaba sobre los 130 C° tenendo en cuenta la temperatura exterior de +45 C°, la instalacion consta de un container refrigerado a - 20 de 17000 BTU y trabaja con R 12 , es un viejo THERMO KING creo que es de los "70 . Es mucha temperatura para el compresor?
Gracias choca_.gifs
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El tema ha sido cerrado.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

Alta temperatura en compresor hace 10 años 1 semana #128011

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
Buen día querido amigoHeavyracer, un gusto de conocerte y saludarte, en mi opinión creo que esta dentro de lo normal alcanzando lo critico: Temperatura de condensación: 45ºC a 60ºC. Supercalentamiento en condiciones normales: 11ºC. Máxima temperatura del compresor: 130ºC. Se debe tener especial cuidado en el control de temperatura del compresor sobre todo por la degradación del aceite, pierde su lubricidad, je,je,je,jeee, comienza a fritarse, dañando asientos de válvula sobre todo la de alta formando un coke o cera que con el tiempo permitirá una luz en su asiento , quedara soplada, controla acidez del aceite , el personal de este barco te dará una manito solidaria y amorosa, un cálido saludo querido amigo y muchas bendiciones.
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El tema ha sido cerrado.
Los siguientes usuarios han agradecido: heavyracer

Alta temperatura en compresor hace 10 años 1 semana #128015

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Que gran refrigerante el R12, para q luego se diga q todos los países cumplen con el medio ambiente.
Mete los manómetros y dinos que presiones tienes, creo que es excesiva esa temperatura de descarga....
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El tema ha sido cerrado.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12, heavyracer

Alta temperatura en compresor hace 10 años 1 semana #128017

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Pudiera ser que no tuvieras R12, si no algun sustitutivo, que seria lo que te esta provocando esa temperatura de descarga.
Presiones, subenfriamiento y recalentamiento.

Sin estos datos, dificil decirte algo.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El tema ha sido cerrado.
Los siguientes usuarios han agradecido: heavyracer

Alta temperatura en compresor hace 10 años 1 semana #128018

  • heavyracer
  • Avatar de heavyracer
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 27
  • Karma: 1
Presion aspiracion entre 1bar-0,5 bar descarga entre 14bar-15bar
Gracias chicos!! choca_.gifs
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El tema ha sido cerrado.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

Alta temperatura en compresor hace 10 años 1 semana #128021

  • curan12
  • Avatar de curan12
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 698
  • Gracias recibidas 181
  • Karma: 37
tenendo en cuenta la temperatura exterior de +45 C°
Hace un minuto quedo en el pasado, el futuro será el presente que vivas, aquí y ahora es tu verdadero presente, disfrutalo.
El tema ha sido cerrado.
Los siguientes usuarios han agradecido: heavyracer

Alta temperatura en compresor hace 10 años 1 semana #128022

  • heavyracer
  • Avatar de heavyracer
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 27
  • Karma: 1
el refrigerante es este y desconfio de sus propiedades termodinamicas ya que este refrigerante ya no se fabrica .
este envase lo encontrè aqui' en mauritania
Adjuntos:
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
  • Adjunto Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El tema ha sido cerrado.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, curan12

Alta temperatura en compresor hace 10 años 1 semana #128023

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
No creo que sea r 12 si trabajas en baja a 1/0,5 bar serían -12,5/-20 imposible coger los -20ºC.
Conocer La temperatura de los gases de aspiración , recalentamiento sería bueno.
Como siempre en estos casos la tomA DE DATOS ES VERI INPORTANT.

Saludos
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El tema ha sido cerrado.
Los siguientes usuarios han agradecido: heavyracer, airefrio2009

Alta temperatura en compresor hace 10 años 1 semana #128024

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Estas muy al límite y puede que sea porque los intercambiadores no estén muy sanos, revisa principalmente el condensador que no este dañado, sucio, etc...haz lo mismo con el evaporador, verás como consigues mejorar el funcionamiento.
Si puedes aporta los datos que pide francis morcillo.
Tener un equipo de esa edad trabajando en esas condiciones no esta nada mal....
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El tema ha sido cerrado.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12, heavyracer, airefrio2009

Alta temperatura en compresor hace 10 años 1 semana #128025

  • heavyracer
  • Avatar de heavyracer
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 59
  • Gracias recibidas 27
  • Karma: 1
GRACIAS!! a todos de corazon , por hoy no puedo aportar mas dato ya que el viernes aqui' es festivo , volverè el sabado con mas datos. gracias
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El tema ha sido cerrado.
Los siguientes usuarios han agradecido: curan12

Alta temperatura en compresor hace 10 años 1 semana #128026

  • martinie
  • Avatar de martinie
  • DESCONECTADO
  • EMBAJADOR EN ARGENTINA DE FOROFRIO.COM
  • ¿Lo importante?.......seguir respirando!!.
  • Mensajes: 896
  • Gracias recibidas 334
  • Karma: 23
Hola, fijate si te sirve:

Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.

Guillermo
Lo caliente que esté la comida....depende del apuro que tengas,por comer!!.
El tema ha sido cerrado.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, heavyracer, olrare

Alta temperatura en compresor hace 10 años 1 semana #128027

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Buen aporté Martínie, muy revelador. Como dice cansino esas presiones en bajá son anormales y las fotos de esas botellas tan nuevas de lo que parece R12 me han sorprendido....y en Mauritania...joder.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El tema ha sido cerrado.
Los siguientes usuarios han agradecido: heavyracer
Tiempo de carga de la página: 0.278 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information