• Página:
  • 1

TEMA: IDENTIFICAR UNIDAD CONDENSADORA

IDENTIFICAR UNIDAD CONDENSADORA hace 7 años 6 días #176777

  • Garnica
  • Avatar de Garnica
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 67
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
Saludos, estoy comenzando un proyecto de una camara de congelamiento rápido, he hecho algunos calculos previos y la Q térmica / s me ha arrojado 1 1/2 HP (1100 watts), le he solicitado a un proveedor esta unidad y me ha ofrecido una de 1 HP, me llama la atención que; como veran en las imagenes, la etiqueta en la unidad dice COOL CAPACITY: 3850 watts, esto me confunde 1 HP es menor a mis calculos, pero por otro lado dice que la capacidad de enfriamento es de 3850 Watts mas del triple de mis calculos. Les agradezco me den luces la respecto. Agradecido de antemano.

www.subirimagenes.com/imagen-unidadcondensadora-9721994.html
www.subirimagenes.com/imagen-unidadcondensadora-9722006.html
www.subirimagenes.com/imagen-unidadcondensadora-9721987.html
www.subirimagenes.com/imagen-unidadcondensadora-9721995.html
www.subirimagenes.com/imagen-unidadcondensadora-9721997.html
Última Edición: hace 7 años 6 días por Garnica.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

IDENTIFICAR UNIDAD CONDENSADORA hace 7 años 6 días #176779

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, estás confundiendo potencia térmica con potencia eléctrica. El estudio de cargas te da una potencia térmica que has de satisfacer para esas condiciones de trabajo. Esa no es la potencia eléctrica del motor. Piensa en compresores abiertos para entenderlo, piensa, por ejemplo, en dos motores eléctricos iguales conectados mediante poleas a dos compresores distintos. Uno de cilindros pequeños y otro de cilindros mayores. Aunque ambos motores eléctricos son iguales, el desplazamiento volumétrico de ambos compresores es distinto. Para iguales condiciones, uno tal vez trasiegue más refrigerante y pueda dar una mayor potencia frigorífica.
Como ves, la potencia eléctrica del motor que mueve a un compresor no es la potencia frigorífica. Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, Garnica

IDENTIFICAR UNIDAD CONDENSADORA hace 7 años 6 días #176780

  • Garnica
  • Avatar de Garnica
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 67
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
jebesat escribió:
Hola, estás confundiendo potencia térmica con potencia eléctrica. El estudio de cargas te da una potencia térmica que has de satisfacer para esas condiciones de trabajo. Esa no es la potencia eléctrica del motor. Piensa en compresores abiertos para entenderlo, piensa, por ejemplo, en dos motores eléctricos iguales conectados mediante poleas a dos compresores distintos. Uno de cilindros pequeños y otro de cilindros mayores. Aunque ambos motores eléctricos son iguales, el desplazamiento volumétrico de ambos compresores es distinto. Para iguales condiciones, uno tal vez trasiegue más refrigerante y pueda dar una mayor potencia frigorífica.
Como ves, la potencia eléctrica del motor que mueve a un compresor no es la potencia frigorífica. Un saludo.

Gracias Jebesat, que opinas sobre la foto de la etiqueta que dice COOL CAPACITY: 3850 W, a que se refiere esto?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

IDENTIFICAR UNIDAD CONDENSADORA hace 7 años 6 días #176783

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
M/HBP. For Medium / High Temperature Applications
COOL CAPACITY CAPACIDAD DE FRÍO
3850 W = 3310 Kcal = 13137 BTU.
Compresor embraco unj9226gk correponde a ¾ HP y si es para congelación a -15ºC te dara una capacidad frigorífica de 1348 Watt
www.pattonth.com/pdf/techBrochure/Embraco%20Units_Jul%2012.pdf
Oscar Leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jebesat, Garnica

IDENTIFICAR UNIDAD CONDENSADORA hace 7 años 6 días #176784

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
y los 3850 Watt de enfriamiento que dice la maquina deben ser evaporando a 10ºC

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jebesat, Garnica

IDENTIFICAR UNIDAD CONDENSADORA hace 7 años 6 días #176789

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Opino lo mismo que te ha dicho olfera, esos tres mil y pico son frigoríficos para las condiciones que ponga en el catálogo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

IDENTIFICAR UNIDAD CONDENSADORA hace 7 años 5 días #176791

  • Garnica
  • Avatar de Garnica
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 67
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 0
olfera escribió:
M/HBP. For Medium / High Temperature Applications
COOL CAPACITY CAPACIDAD DE FRÍO
3850 W = 3310 Kcal = 13137 BTU.
Compresor embraco unj9226gk correponde a ¾ HP y si es para congelación a -15ºC te dara una capacidad frigorífica de 1348 Watt
www.pattonth.com/pdf/techBrochure/Embraco%20Units_Jul%2012.pdf
Oscar Leonel franco e.

Gracias Olfera, entonces no es lo que busco, ya que es para aplicaciones de media / alta temperatura
Agradecido..
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.411 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information