• Página:
  • 1

TEMA: Nevera Marca Admiral no enfria bien

Nevera Marca Admiral no enfria bien hace 2 años 4 días #195650

  • blady19432080
  • Avatar de blady19432080
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
Buenas noches amigos saludos de antemano, tengo tiempo en el foro pero esta es la primera vez que participo, hace unas semanas atrás diagnostique una nevera de 2 puertas verticales marca admiral, tenia un motor R12, marca tecunseh, el cliente compro un motor en R 134a, marca gmcc toshiba, de 1/3 hp en baja, hice barridos cambie filtro y capilar, el problrma radica en que al cargar con refrigerante el tubo de retorno se congela a 2 libras de presión trato de que no salga escarcha del gabinete pero que sucede en el frizer la temperatura no baja mas de -2 grados he intervenido 3 veces el equipo y tengo la misma falla pense que era el motor pero segun la tienda el motor es en baja y de 1/3 le medi la compresion al motor nuevo y esta optimo me gustaria sugerencias porfavor
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Nevera Marca Admiral no enfria bien hace 2 años 3 días #195656

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola tu, con lo que pones y suponiendo que cargaras con R134a me da un recalentamiento de 20ºC bastante alto mira refrigerante, capilar o compresor inadecuado no indicas la potencia del que has quitado nosbtante no se trata de sustituir el compresor de igual potencia que el que se quita sino de igual potencia frigorifica, no deberias tener problemas.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Nevera Marca Admiral no enfria bien hace 2 años 1 día #195661

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
se hace necesario calcular de nuevo el capilar, se me da que colocaron un capilar o muy ancho o muy corto.
recordemos que el capilar es proporcional al diámetro e inverso a la longitud .(o algo así por el estilo, si mal no estoy).
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Nevera Marca Admiral no enfria bien hace 1 año 7 meses #195914

  • facmele
  • Avatar de facmele
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 1
  • Karma: 0
como es el tema del capilar,yo tengo una heladera motor de 1/4+ capilar 08 /2.06m estaria corto por que el compresor calienta mucho el filtro tambien presion en baja 0psi en alta 140psi
tarda en llegar al corte y cuando le pongo carga termica unas botellas con agua por ejemplo sube la presion en baja y cuanta llegar al corte tarda en arrancar ,que sera que hice mal ,tengo compensado caño de condensador ,por que llego al taller con la parte del marco de puerta anulado y con problemas de que no cortaba
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Nevera Marca Admiral no enfria bien hace 1 año 7 meses #195915

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
primero que todo miremos que es y para que sirve el capilar:
blogquimobasicos.com/2017/01/17/tubos-ca...%20de%20enfriamiento.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie

Nevera Marca Admiral no enfria bien hace 1 año 7 meses #195916

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
y ahora miremos la relaciona entre presión-temperatura y lo que es recalentamiento y sub-enfriamiento.
coolproyect.es/website/wp-content/upload...ion-temperatura-.pdf
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: martinie

Nevera Marca Admiral no enfria bien hace 1 año 7 meses #195917

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
cuando se suprime el calentador de marco, (tubo que hace parte del condensador), no hay necesidad de complementarlo de nuevo, sol es cuestión de reducir un poco la carga de refrigerante.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.197 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information