• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Duda sobre la condensacion Co2 Subcritico

Duda sobre la condensacion Co2 Subcritico hace 7 años 2 meses #175323

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
instalazioargiak escribió:
-=Viti=- escribió:
Al fin y al cabo el R-134A lo sustituyes por un glicol y hace la misma funcion refrigerar la condensacion para que el co2 condense.

El R134A una vez que sale de esa valvula electronica se expansiona recorre el intercambiador (que para el R134A no deja de ser mas que otro evaporador) y luego retorna a su central. Que es eso de la violenta ebullicion ? Alguien sabria explicarme tengo una incognita que no me deja dormir jejeje...

Pues hoy lo e consultado con un profesor y su explicacion me convence, hasta aqui lo que puedo decir.

La explicacion a sido practica, metes en poca cantidad de agua hierro al rojo vivo, el efecto segun la cantidad de agua puede llegar a ser evaporacion instantanea. Segun el se referira a tener en cuenta la cantidad de refrigerante para controlar los recalentamientos y calibrar la valvula de expansion electronica.

Lo dicho la historia suena bien, pero sera asi?

Ya comentareis que os parece, esto mas de ciencia parece filosofia jejeje
No es mal ejemplo sobre la violenta ebullicion, ahora bien yo lo veo del punto de vista que conozco y es que despues de la valvula electronica el R134A comienza una caida de presion y justo despues de la valvula comienza la evaporacion del liquido, si se esta produciendo una violenta ebullicion quizas estamos hablando de que el calculo no es correcto sobre el orificio de la valvula ? porque si aplicamos el ejemplo del profesor estamos diciendo que hay poco liquido para tanto calor aportado por el co2...

que pensais ?
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda sobre la condensacion Co2 Subcritico hace 7 años 2 meses #175333

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Al tener un salto térmico tan grande entre CO2 y R134a, este último hierve muy rápido provoca bolsas y torbellinos descontrolados de vapor dentro del evaporador, que hacen que el recalentamiento no se pueda controlar bien porque la medición del sensor de temperatura a la salida del evaporador toma medidas muy oscilantes. Esa es la explicación que da Danfoss , empleando sus válvulas electrónicas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: francismorcillo, Moncayo, rodrigomigel@gmail.com

Duda sobre la condensacion Co2 Subcritico hace 7 años 2 meses #175360

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
Gracias Fran. Veo pues que el problema de la ebullición violenta o rápida del refrigerante es únicamente un problema del bucle de control de la válvula de expansión.

Supongo que esos evaporadores-condensadores de R134a y CO2, respectivamente, también son a contracorriente y por lo tanto la entrada de CO2 a alta temperatura en gas intercambia primero con la salida de R134a que sera ya mayoritariamente gas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda sobre la condensacion Co2 Subcritico hace 7 años 2 meses #175401

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Moncayo escribió:
Gracias
Supongo que esos evaporadores-condensadores de R134a y CO2, respectivamente, también son a contracorriente y por lo tanto la entrada de CO2 a alta temperatura en gas intercambia primero con la salida de R134a que sera ya mayoritariamente gas.

Cierto ...
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.319 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information