• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Mi climatizador no enfría

Mi climatizador no enfría hace 7 años 9 meses #168118

  • gato118
  • Avatar de gato118
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • no hablo mal castellano, sino un perfecto andaluz
  • Mensajes: 243
  • Gracias recibidas 32
  • Karma: 2
disculpa, ha mirado el filtro de habitaculo o antipolen ?
es lo primero que yo haria ,
Si la vida te da la espalda...., tocale el culo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mi climatizador no enfría hace 7 años 9 meses #168119

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Desde mi punto de vista el filtro sucio te daría presiones de evaporación bajas, no altas. Cuando a una máquina le falta caudal de aire en el evaporador o tiene el evaporador sucio se le hace hielo y la presión de evaporación desciende. Pero esta es sólo mi interpretación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mi climatizador no enfría hace 7 años 9 meses #168120

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Lo que dice Silenbloc sí que lo tendría en cuenta e intentaría informarme. Si tienes que chequear a 3000 rpm, estos compresores son abiertos, de correa, van con el motor del coche. Los síntomas que tienes es de compresor que no te está dando la potencia necesaria, por eso no te aspira todos los gases que produce el evaporador y la presión de baja te sube. Infórmate sobre lo que dice Silenbloc antes de nada.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mi climatizador no enfría hace 7 años 9 meses #168121

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Yo veo que la relación de compresión es muy baja, deberías tener un salto de presión entre alta y baja de entre 3 y 4. Parece que estás teniendo un by pass en el cilindro. Válvulas mal, segmentos... El compresor no está comprimiendo con suficiente estanqueidad. Eso deduzco de los datos que comentas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mi climatizador no enfría hace 7 años 9 meses #168122

  • javi141181_
  • Avatar de javi141181_
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Acabo de meterle el puente de manómetros, la presión de baja me da 4 bares y la de alta a 11 con el climatizadoe a tope. Algo baja la relación de compresión, verdad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mi climatizador no enfría hace 7 años 9 meses #168123

  • javi141181_
  • Avatar de javi141181_
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Todo eso con el coche acelerado, no le he metido 3000 rpm pero si 1500-2000
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mi climatizador no enfría hace 7 años 9 meses #168124

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Podría no haber bypass, Fran. Supongamos 2 cilindros (no sé los que lleva), uno de ellos con la válvula de aspiración mal: todo lo que aspira ese cilindro, lo devuelve a la baja, no llega a abrir la válvula de descarga porque la de aspiración está mal. Ya tienes un cilindro inútil de dos, que se mueve pero no hace nada. Ya tienes un compresor que no te da la potencia necesaria. El evaporador sigue produciendo vapores y no puedes aspirarlos todos. Ya tienes la presión de baja elevada y en cambio una presión de alta normalita o tirando a baja.
Lamento corregirte, Fran!! Jaja.
En todo caso estamos de acuerdo: todo apunta al compresor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mi climatizador no enfría hace 7 años 9 meses #168125

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
jebesat escribió:
Podría no haber bypass, Fran. Supongamos 2 cilindros (no sé los que lleva), uno de ellos con la válvula de aspiración mal: todo lo que aspira ese cilindro, lo devuelve a la baja, no llega a abrir la válvula de descarga porque la de aspiración está mal. Ya tienes un cilindro inútil de dos, que se mueve pero no hace nada. Ya tienes un compresor que no te da la potencia necesaria. El evaporador sigue produciendo vapores y no puedes aspirarlos todos. Ya tienes la presión de baja elevada y en cambio una presión de alta normalita o tirando a baja.
Lamento corregirte, Fran!! Jaja.
En todo caso estamos de acuerdo: todo apunta al compresor.
Daba por hecho que solo tenemos un cilindro jaja. No se si habrá compresores de automoción con dos cilindros.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mi climatizador no enfría hace 7 años 9 meses #168126

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mi climatizador no enfría hace 7 años 9 meses #168127

  • Fran Enríquez
  • Avatar de Fran Enríquez
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 349
  • Gracias recibidas 428
  • Karma: 13
Pues parece buena opción que tengan múltiples cilindros. Mas caro pero menos ruido y vibración. Tendré que investigar en aire acondicionado para coches. Gracias jebesat.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mi climatizador no enfría hace 7 años 9 meses #168128

  • javi141181_
  • Avatar de javi141181_
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 12
  • Gracias recibidas 3
  • Karma: 0
Creo que este sistema es rotativo con 6 pistones concretamente. He encontrado un compresor igual por 100 euros en un desguace, esta tarde lo cambiaré y recargaré de gas todo el circuito a ver que tal. Ya os contaré
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Mi climatizador no enfría hace 7 años 9 meses #168129

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola en el foro, tienes documentacion de automocion,tienes dos salas , mas lo que se encuentra en la sala de jose , tienes de camiones frigorificos, furgonetas, etc
es.slideshare.net/rocapadi/refrigeracion-automotriz
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.226 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information