• Página:
  • 1

TEMA: Modo Frio Aerotermia Panasonic T-CAP 12kw

Modo Frio Aerotermia Panasonic T-CAP 12kw hace 1 mes 6 días #196719

  • reivax2
  • Avatar de reivax2
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 41
  • Karma: 1
Hola, a todos/as
tengo una aerotermia panasonic T-CAP 12kw generacion K bibloc
he tenido todo este invierno funcionando perfectamente en calor
ahora que ha llegado la primavera y en mi zona empieza el buen tiempo, queria poner el modo frio en mi aerotermia, pero sorpresa mia es que no puedo
porque no me sale modo frio, es como si el panel estuviera todo bloqueado y solo hay la opción calor que es lo que he utilizado este invierno
mirando por internet encontre un sitio donde comentavan que apagando la consola y accediendo al menu se podia entrar en modo configuracion instalador y alli canviar a modo frio
pero la sorpresa es que solo pone calor, y no hay la opcion de frio , nada de nada
alguien sabe como activar la función frio ?
esta blqueado por alguna contraseña ?

dias atras mande un correo al servicio tecnico de panasonic y me respondieron que no tendria que ser asi, pero no me dijeron nada mas
el echo esta en que, si no consigo activar el modo frio, este verano no podre utilizar la aerotermia para enfriar mi casa
alguien sabe como activar la fruncion modo frio ?
ibb.co/bKM1M8p
ibb.co/d0B1t2g
ibb.co/Vq2kDvK
Última Edición: hace 1 mes 6 días por reivax2.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Modo Frio Aerotermia Panasonic T-CAP 12kw hace 1 mes 6 días #196720

  • reivax2
  • Avatar de reivax2
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 41
  • Karma: 1
Última Edición: hace 1 mes 6 días por reivax2.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Modo Frio Aerotermia Panasonic T-CAP 12kw hace 1 mes 5 días #196724

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Buenos días, si el sistema se configuró para modo calor en la puesta en marcha, igual tiene su motivo , parece está bloqueado ése modo al igual que el modo automático.
Cambiar se puede cambiar pero antes hay que consultar al instalador porque está bloqueado, quizás no está preparada la instalación?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Modo Frio Aerotermia Panasonic T-CAP 12kw hace 1 mes 4 días #196728

  • reivax2
  • Avatar de reivax2
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 41
  • Karma: 1
Hola silenbloc
te comento, mi instalación de aerotermia consiste en una equipo bibloc , panasonic aquarea T-CAP generación K de 12kw
con deposito de inercia de 60 litros para calefacción Y SIN DESPOSITO NI INSTALACION DE ACS
es decir que la bomba de recirculación es simplemente para calefacción
mi calefacción consiste en dos partes, una de radiadores y otra de fancoils, esta calefacción se puede independizar mediante cerrar llaves quedando una instalación solo de radiadores y otra instalación solo de fancoils y si me interesa puedo abrir llaves y juntarlo todo
mira esta imagen
ibb.co/K2M8SfH
y dime sinceramente si esta prparada o no para trabajar en modo calor y en modo frio
los tubos de multicapa de la derecha son los que se van a la aerotermia interior
al igual que silenbloc, si hay algun otro compañero tambien puede opinar si esta preparado para trabajar en modo calor y modo frio

Silenbloc, por el comentario que has echo veo que sabes como se activa el modo frio, verdad ?

NOTA- yo soy instalador des de hace mas de 25 años, pero no puedo firmar hasta que me saque el carné, que estoy en ello, el dia 11 de este mes de marzo me saque el de gas y ahora estoy para sacarme el otro y poder firmar, el echo esta en que tuve que avisar a un instalador para que me realizara la parte del frio de la maquina para poder dar de alta la instalación ya que el 75% de la instalación la e echo yo

RESUMIENDO.- mi opinion personal, esta instalación esta echa y puede funcionar en modo calor y modo frio
si alguien me quiere rectificar, soy todo oidos
Última Edición: hace 1 mes 4 días por reivax2.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Modo Frio Aerotermia Panasonic T-CAP 12kw hace 1 mes 3 días #196730

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Buenas noches ok entiendo, siendo así se debería haber configurado para los dos modos .
Primero verifica en el mando principal la configuración :
Entras en el menú de instalación " custom menu" pulsas al mismo tiempo botón menú ( derecha superior) además de indicación subir y bajar > 10 segundos verificas si está activo o desactivada la función.
Espero te sirva de ayuda ya nos vas contando.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Modo Frio Aerotermia Panasonic T-CAP 12kw hace 1 mes 2 días #196732

  • reivax2
  • Avatar de reivax2
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 41
  • Karma: 1
Hola silenbloc
No funciona !
he ido probando y la combiación que funciona es
apretar simultaneamente las teclas flecha izquierda y flecha abajo y despues de medio segundo sin soltar las otras teclas apretar la tecla de arriba mano derecha y me sale el menu modo frio inhabiitado
ibb.co/BcGwPbq
ibb.co/QKQVsPj
ibb.co/HTScMpF
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Modo Frio Aerotermia Panasonic T-CAP 12kw hace 1 mes 2 días #196733

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
la combiación que funciona es
apretar simultaneamente las teclas flecha izquierda y flecha abajo y despues de medio segundo sin soltar las otras teclas apretar la tecla de arriba mano derecha y me sale el menu modo frio inhabiitado


Así es, luego con el botón bajar o subir seleccionas modo y con el flecha a la izquierda confirma.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Modo Frio Aerotermia Panasonic T-CAP 12kw hace 1 mes 2 días #196734

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Verifica el caudal es correcto en ése ramal de la instalación y pérdida de carga además de temperatura de consigna .
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Modo Frio Aerotermia Panasonic T-CAP 12kw hace 1 mes 1 día #196736

  • reivax2
  • Avatar de reivax2
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 138
  • Gracias recibidas 41
  • Karma: 1
listo, lo tengo casi todo bajo control 7alegria.gif
choca_.gifs
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Modo Frio Aerotermia Panasonic T-CAP 12kw hace 1 mes 1 día #196738

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
choca_.gifs Genial me alegro 1825665966-b thump_356595
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.222 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information