• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Placa solar con las conexiones en pulgadas

Placa solar con las conexiones en pulgadas hace 9 años 1 semana #148355

  • Manbade
  • Avatar de Manbade
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
Lo de la soldadura fuerte lo doy por descontado, siempre hago los primarios solares con fuerte.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Placa solar con las conexiones en pulgadas hace 9 años 1 semana #148356

  • Manbade
  • Avatar de Manbade
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 7
  • Karma: 0
wwansg1_.gif

Lo necesito
Última Edición: hace 9 años 1 semana por Manbade.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Placa solar con las conexiones en pulgadas hace 9 años 1 semana #148368

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
cual es el problema ,no encuentras el entronque,no te gusta recocer el tubo la punta solo, y cuando enfrie ,?ensancha y suelda,
otra cosa no encuentras una conexion de cobre apropiada ya no digo nada buscala, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Placa solar con las conexiones en pulgadas hace 9 años 1 semana #148385

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 9 años 1 semana por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Placa solar con las conexiones en pulgadas hace 9 años 1 semana #148387

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Muy buenas.

Como ya ha dicho el compañero Goldete, el tubo de cobre de maquinas fabricadas en Italia, viene con tuberias en mm. Tuberia de refrigeracion, pero en mm.

Los compañeros ya te han dicho que has de tirar de expandidor ( un buen expandidor es esa clase de herramientas que siempre agradeceras de haber comprado por lo util que es ). Si la tuberia que tienes a la salida tiene 1 pulgada, y tu quieres salir a 22mm, para mi lo tienes bien sencillo.

El tubo de 1 pulgada de refrigeracion, suele tener 23,4 mm interior si es de paded de 1 mm, que es lo habitual. Coges el tubo de 22 de cobre, y lo expandes un poquito para que te ajuste en esos 23,4 mm, y soldadura al canto. Y al tubo de 22 le colocas los accesorios de fontaneria que te parezca.

Problemas de presion, olvidate. Eso es para toda la vida.

A las malas, si tu problema es que no quieres reducir paso, compras un manguito de 1 #, y coges tuberia de 28 mm y la encajas por fuera del manguito, usando en expandidor para ajustar el tubo de 28 al diametro exterior del manguito ( o al reves si el manguito tiene poca pared ) y soldadura al canto de nuevo.

Si sabes soldar decentemente, te puede quedar un trabajo de fabula. Pero desde ya olvida de encontrar manguitos u otro tipo de conexion para lo que buscas. No existe en el mercado nada parecido.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Placa solar con las conexiones en pulgadas hace 9 años 1 semana #148388

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1831
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Manbade espero que no estés mosqueado con nuestras respuestas; desconozco si tu campo de trabajo es el frio, calefacción o aire acondicionado pero piensa que la gran mayoría de las personas que estamos en el foro somos frigoristas por lo que soldar un tubo ensanchandolo es el pan de cada día.
No es la primera vez que tenemos que sustituir una válvula de expansión de 3/4 y la tubería es de 5/8 o instalar una válvula de servicio de un compresor de acero y soldar con cobre rellenando la holgura o un compresor.
Si te parece complicado soldar un tubo con un espesor menor de un milímetro piensa cuando nosotros tenemos que soldar un capilar o una fuga de un codo de una split que en bomba de calor debe aguantar mas de 40 kilos de presión.
En fin estoy seguro que resolverás el problema fácilmente. Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Placa solar con las conexiones en pulgadas hace 9 años 1 semana #148397

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Aquí te dejo un enlace donde hay racores y tubería de acero igual te interesa.
Inicio - Acero Solar - www.acerosolar.com/

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.192 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information