• Página:
  • 1

TEMA: DEPÓSITOS DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ACEITE

DEPÓSITOS DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ACEITE hace 5 años 10 meses #185244

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
DEPÓSITOS DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ACEITE POE

Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DEPÓSITOS DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ACEITE hace 5 años 10 meses #185253

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
bravo bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DEPÓSITOS DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ACEITE hace 5 años 10 meses #185254

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Buen curro!!! Gracias por compartirlo
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

DEPÓSITOS DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ACEITE hace 5 años 10 meses #185255

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
1825665966-b bra32fd1gvoo
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

DEPÓSITOS DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ACEITE hace 5 años 10 meses #185257

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Buen trabajo !!
El protector del culo de los depósitos me ha encantado y el pulsador para la inyección del aceite genial .
¿Donde los has conseguido?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

DEPÓSITOS DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ACEITE hace 5 años 10 meses #185265

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
silenbloc escribió:
Buen trabajo !!
El protector del culo de los depósitos me ha encantado y el pulsador para la inyección del aceite genial .
¿Donde los has conseguido?

pues son extintores recuperados y el gatillo de carga es el gatillo acortado un poco para que no se pueda abrir accidentalmente, son depósitos que pesan poco y llevan sonda , son perfectos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, silenbloc

DEPÓSITOS DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ACEITE hace 5 años 10 meses #185283

  • dsbordon
  • Avatar de dsbordon
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 631
  • Gracias recibidas 429
  • Karma: 13
Muy bueno maestro!
Pregunto, porque el de recuperacion tiene un visor y el de carga tiene dos visores? no seria mejor al reves? Digo, para recuperar varias veces hasta que se llegue al nivel superior y recien descargarlo.
El frío es según las pilchas
Última Edición: hace 5 años 10 meses por dsbordon.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

DEPÓSITOS DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ACEITE hace 5 años 10 meses #185290

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Hola compañero dsbordon el de recuperación tiene uno porque su carga no es preocupante hasta que sobre pasa la medida del visor eso te anuncia que debes de vaciarlo ,

En cambio el de llenado tiene dos uno para avisar cuando estas rellenando y el otro para avisar de que tienes que rellenar cuando sobre pase por debajo del mas inferior , los visores están por aviso cada uno avisa de un termino , lo suyo estaría en colocar mas visores pero vi que era absurdo ese gasto ,un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 5 años 10 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

DEPÓSITOS DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ACEITE hace 5 años 10 meses #185291

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 33
Hola, el cordón de soldadura a la mitad es porque los has cortado en dos con la radial y luego los has soldado? El proceso es???: vaciar, cortar por la mitad con la radial, limpiar bien con agua y jabón el polvo del extintor, dejar secar, taladrar los orificios del visor y los obuses, lijar y soldar cuerpo del cilindro con tig o mig??? lijar y soldar visores y obuses con plata y decapante, pintar???
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

DEPÓSITOS DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ACEITE hace 5 años 10 meses #185308

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
Hola compañero jebesat en realidad no e realizado toda esa labor , te explico , un colega me proporciono dos depósitos uno nuevo sin usar , y en sin usar me refiero que nunca se le aplico la primera carga de polvo , y el segundo si era usado , que es el que uso para recuperar , el nuevo al estar flamante es el que e usado para conservar y recargar de aceite nuevo ya que no tenia peligro de residuos , por lo que me ahorre de la limpieza jajaja hay que tener amigos hasta en el infierno , pero si los depósitos están usados hay que aplicar el protocolo de limpieza que mencionas por lo menos al de conservar y recargar , un saludo y gracias por participar
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 5 años 10 meses por lafaraonadelfrio.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jebesat

DEPÓSITOS DE RECUPERACIÓN Y CONSERVACIÓN DE ACEITE hace 5 años 10 meses #185323

  • gato118
  • Avatar de gato118
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • no hablo mal castellano, sino un perfecto andaluz
  • Mensajes: 243
  • Gracias recibidas 32
  • Karma: 2
buen trabajo y buen video , gracias por compartirlo
Si la vida te da la espalda...., tocale el culo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.230 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information