TEMA: compresor de tornillo por las maniana escarchado

compresor de tornillo por las maniana escarchado hace 4 años 2 meses #145389

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 178
  • Gracias recibidas 35
  • Karma: 0
Buenos dias compañeros me podeis decir por que un compresor de tornillo por la maniana a primera hora estaba escarchado. Es normal eso? En estos compresores o puede a ver alguna averia.

Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

 

 

compresor de tornillo por las maniana escarchado hace 4 años 2 meses #145397

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1566
  • Karma: 41
La escarcha no es más que agua congelada y si la temperatura de evaporación es negativa y el ambiente es húmedo, tienes como resultado la escarcha...sin más datos poco puede aportarse. No tiene porque suponer avería en el equipo (ver artículo borregos blancos).
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 4 años 2 meses por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

compresor de tornillo por las maniana escarchado hace 4 años 2 meses #145398

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1708
  • Gracias recibidas 1391
  • Karma: 35
Recalentamiento total?, recalentamiento total?,
Recalentamiento total?
....
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

compresor de tornillo por las maniana escarchado hace 4 años 2 meses #145399

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 178
  • Gracias recibidas 35
  • Karma: 0
Podria ser causa de la resistencia de la bandeja de evaporador averiada
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de tornillo por las maniana escarchado hace 4 años 2 meses #145409

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 11196
  • Gracias recibidas 1455
  • Karma: 69
hola no pasa nada, si el recalentamient esta sobre 11ºc no tendra retorno de liquido, lo que puede sér<< es que la temp sea muy baja - 10ºc) que el compresor con la humedad y con el gas de retorno se forma algo de escarcha, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de tornillo por las maniana escarchado hace 4 años 2 meses #145430

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2373
  • Gracias recibidas 1376
  • Karma: 47
francismorcillo escribió:
Recalentamiento total?, recalentamiento total?,
Recalentamiento total?
....

Y no olvidarse del recalentamiento total.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

compresor de tornillo por las maniana escarchado hace 4 años 2 meses #145431

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2373
  • Gracias recibidas 1376
  • Karma: 47
Hola.
Por la mañana es despues de un desescarche???
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

compresor de tornillo por las maniana escarchado hace 4 años 2 meses #145438

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4484
  • Gracias recibidas 2351
  • Karma: 107
Roverman escribió:
La escarcha no es más que agua congelada y si la temperatura de evaporación es negativa y el ambiente es húmedo, tienes como resultado la escarcha...sin más datos poco puede aportarse. No tiene porque suponer avería en el equipo (ver artículo borregos blancos).

www.sintiendofrio.com/consejos/los-intui...en-la-refrigeracion/
En un circuito de refrigeración, el mismo fluido refrigerante puede trabajar con diferentes presiones y temperaturas. Esa variación de condiciones permite que el refrigerante cambie de estado físico: de líquido para gaseoso y de gaseoso para líquido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: biel1

compresor de tornillo por las maniana escarchado hace 4 años 2 meses #145441

  • biel1
  • Avatar de biel1
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 749
  • Gracias recibidas 214
  • Karma: 7
Buenos días fulala,dices un compresor de tornillo,es una planta enfriadora o es expansión directa?,se necesitan más aportes compañero,,como dicen los maestros:temperaturas, humedad, recalentamiento total(aspiración compresor),aislamiento correcto tubería frigorífica,gas refrigerante,etc..

Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

compresor de tornillo por las maniana escarchado hace 4 años 2 meses #145449

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 7749
  • Gracias recibidas 3175
  • Karma: 107
Tipo de instalación?
Temperaturas de trabajo?
Tipo de condensación?
........Etc... Etc
El administrador ha desactivado la escritura pública.