TEMA: conversion r22 a 417A (video lafaraona)

conversion r22 a 417A (video lafaraona) hace 9 años 5 meses #138449

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
pues amigo mio desde que trabajo en este gremio , siempre e usado 08 en lineas hasta 5/8 y de 1 mm desde 3/4 para arriba , ya que estos grosores no han cambiado desde que empece en esto , otra cosa es que usemos tubería destinada a fontaneria , cosa que no es una buena elección , es mas barata pero de menor espesos , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

conversion r22 a 417A (video lafaraona) hace 8 años 6 meses #154891

  • cenisil
  • Avatar de cenisil
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 13
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola genteeeeee, muy buenas tardes. Donde puedo encontrar el vídeo o el link para verlo, desde ya muchas gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

conversion r22 a 417A (video lafaraona) hace 8 años 6 meses #154892

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
cenisil escribió:
Hola genteeeeee, muy buenas tardes. Donde puedo encontrar el vídeo o el link para verlo, desde ya muchas gracias.

forofrio.com/index.php/foro/84-videos-/2...version-r-22-a-417-a
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, silenbloc, Frigorisdt

conversion r22 a 417A (video lafaraona) hace 8 años 3 meses #159542

  • Frigorisdt
  • Avatar de Frigorisdt
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Buenas Tardes, tengo un compresor hermetico que trabaja con R-22, ahora no tiene refrigerante y tengo pensado meterle R-417a como sustituto, me recomiendan cambiar el aceite POE ? alguien puede comentarme su experiencia con este refrigerante?

Es una cámara de bar de 3 puertas.
Muchas gracias!! Saludos.
Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

conversion r22 a 417A (video lafaraona) hace 8 años 3 meses #159543

  • Frigorisdt
  • Avatar de Frigorisdt
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Dejo la foto del compresor y filtro que tiene actualmente el equipo.


Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

conversion r22 a 417A (video lafaraona) hace 8 años 3 meses #159546

  • Frigorisdt
  • Avatar de Frigorisdt
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

conversion r22 a 417A (video lafaraona) hace 8 años 3 meses #159547

pabloclimatic escribió:
Hola Galapago, ningún sustituto trabaja bien con mineral, de ahí que haya cambiado el aceite para no tener problemas de arrastre. No he visto el video pero imagino que ha limpiado por arrastre de refrigerante líquido, con lo cual el circuito queda completamente limpio, piensa que te puede quedar un pequeño porcentaje de un 5% que no te dará ningun problema.

Un Saludo
Añadir al comentario del compañero Pabloclimatic que si cambias el aceite a poe también has de realizar una limpieza a todo el circuito, después de cargar aceite, cambiar filtro deshidratador, hacer un buen vacío yo pondría a trabajar el equipo y pasadas unas horas volvería a cambiar el aceite poe, de esta forma te aseguras de que el porcentaje de aceite mineral que quede va a ser muy bajo. Respecto al refrigerante vas a perder de un 10 a un 15% de rendimiento, como todas las mezclas tiene su glide y en caso de tener una fuga en vapor el refrigerante que quede en la instalación ya no va a ser R417A ya que es una mezcla. Por cierto como de costumbre gran trabajo de faraona al mostrarnos como realizar la reconversion. Un saludo.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 3 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

conversion r22 a 417A (video lafaraona) hace 8 años 3 meses #159548

  • Frigorisdt
  • Avatar de Frigorisdt
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
rodrigomigel@gmail.com escribió:
pabloclimatic escribió:
Hola Galapago, ningún sustituto trabaja bien con mineral, de ahí que haya cambiado el aceite para no tener problemas de arrastre. No he visto el video pero imagino que ha limpiado por arrastre de refrigerante líquido, con lo cual el circuito queda completamente limpio, piensa que te puede quedar un pequeño porcentaje de un 5% que no te dará ningun problema.

Un Saludo
Añadir al comentario del compañero Pabloclimatic que si cambias el aceite a poe también has de realizar una limpieza a todo el circuito, después de cargar aceite, cambiar filtro deshidratador, hacer un buen vacío yo pondría a trabajar el equipo y pasadas unas horas volvería a cambiar el aceite poe, de esta forma te aseguras de que el porcentaje de aceite mineral que quede va a ser muy bajo. Respecto al refrigerante vas a perder de un 10 a un 15% de rendimiento, como todas las mezclas tiene su glide y en caso de tener una fuga en vapor el refrigerante que quede en la instalación ya no va a ser R417A ya que es una mezcla. Por cierto como de costumbre gran trabajo de faraona al mostrarnos como realizar la reconversion. Un saludo.

Si le dejo el actual aceite (mineral), cambiaria filtro deshidratador, vacio y carga del nuevo refrigerante (R-417a) ?

Muchas Gracias! Saludos.
Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

conversion r22 a 417A (video lafaraona) hace 8 años 3 meses #159549

El refrigerante es un drop-in así que en principio no tendrás problemas, para favorecer el retorno de aceite uno de los refrigerantes de los que se compone la mezcla es un hidrocarburo. Personalmente es un equipo pequeño y el evaporador-condensador supongo que estara por encima del compresor y si el evaporador se alimenta de liquido por la parte superior la gravedad también hará su trabajo y te asegurara que retorne el aceite, yo tampoco cambiaría aceite y si realizaría prueba de estanquiedad del equipo y un buen vacío
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro.
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal.
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha GRACIAS, de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 8 años 3 meses por rodrigomigel@gmail.com.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino, Frigorisdt

conversion r22 a 417A (video lafaraona) hace 8 años 3 meses #159552

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
elimina la fuga cambia filtro deshidratador un buen vació y cargar por recalentamiento , y listo a cobrar y invita a unas cuantas jajajjajaj
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: cansino, Frigorisdt

conversion r22 a 417A (video lafaraona) hace 8 años 3 meses #159554

  • Frigorisdt
  • Avatar de Frigorisdt
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
rodrigomigel@gmail.com escribió:
El refrigerante es un drop-in así que en principio no tendrás problemas, para favorecer el retorno de aceite uno de los refrigerantes de los que se compone la mezcla es un hidrocarburo. Personalmente es un equipo pequeño y el evaporador-condensador supongo que estara por encima del compresor y si el evaporador se alimenta de liquido por la parte superior la gravedad también hará su trabajo y te asegurara que retorne el aceite, yo tampoco cambiaría aceite y si realizaría prueba de estanquiedad del equipo y un buen vacío

Muchas gracias amigo Rodrigomigel!

En cuanto realize el trabajo os comento como a ido todo para ayudar y comentar la experiencia.

Saludos.
Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

conversion r22 a 417A (video lafaraona) hace 8 años 3 meses #159555

  • Frigorisdt
  • Avatar de Frigorisdt
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 103
  • Gracias recibidas 16
  • Karma: 0
lafaraonadelfrio escribió:
elimina la fuga cambia filtro deshidratador un buen vació y cargar por recalentamiento , y listo a cobrar y invita a unas cuantas jajajjajaj

Eso haré Faraona, lo de cobrar es la parte mas dificil.. Jajaja

La verdad que si os debo invitar por todo lo que me ayudais!! Cuando querais por triana.. Jajaja
Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida.
El administrador ha desactivado la escritura pública.