TEMA: C.M.H Comprobador Multitester para Herméticos

C.M.H Comprobador Multitester para Herméticos hace 10 años 1 mes #126431

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.


Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.

Este me lo facilitó el compañero Francamarsur como práctica para los alumnos. En el próximo curso intentaremos hacer un maletín de estos
Pasión es ausencia de frío
Última Edición: hace 10 años 1 mes por Fresquiviri.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, PINGUISMAN, serfrigen, daioalvares, 1975

C.M.H Comprobador Multitester para Herméticos hace 10 años 1 mes #126434

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Genial. thump_356595 thump_356595 thump_356595
Felicidades bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo bra32fd1gvoo
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, adolfo

C.M.H Comprobador Multitester para Herméticos hace 10 años 1 mes #126439

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
¿Sería interesante integrar un puente de manometros eléctrónico con sondas para R y S?
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, adolfo

C.M.H Comprobador Multitester para Herméticos hace 10 años 1 mes #126440

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Buen esquema fresquiviri !! ademas ocupa poco espacio y va genial .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

C.M.H Comprobador Multitester para Herméticos hace 10 años 1 mes #126445

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Fresquiviri, no termino de comprender el esquema eléctrico, ¿los led como vienen representados? y los extremos R1, R2, R3 ¿que son?.
Un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 10 años 1 mes por Roverman.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

C.M.H Comprobador Multitester para Herméticos hace 10 años 1 mes #126447

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
airefrio2009 escribió:
Una pregunta se me ocurre hacerles al pasar...

Veo que solamente hacen la prueba de válvulas para alta.
Porqué no prueban en baja ?

Es decir, yo pruebo los MC en marcha, pero cuando quiero hacer una prueba de válvulas, hago primero ésta que indicaron, pero luego hago la de baja, cerrando alta y con el manómetro en servicio, conecto y lo hago llegar a 29 InHg, desconecto y chequeo si mantiene.

Pregunto porque quizá pudiera ser que el flapper de alta esté bien, mientras que el de baja pudiera tener carbón o un defecto que no lo dejara cerrar.

Gracias...
El administrador ha desactivado la escritura pública.

C.M.H Comprobador Multitester para Herméticos hace 10 años 1 mes #126448

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Bravo...menudo maletin.

thump_356595 thump_356595 thump_356595 thump_356595 thump_356595 thump_356595 thump_356595 thump_356595 thump_356595
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

C.M.H Comprobador Multitester para Herméticos hace 10 años 1 mes #126449

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
airefrio2009 escribió:
airefrio2009 escribió:
Una pregunta se me ocurre hacerles al pasar...

Veo que solamente hacen la prueba de válvulas para alta.
Porqué no prueban en baja ?



Es decir, yo pruebo los MC en marcha, pero cuando quiero hacer una prueba de válvulas, hago primero ésta que indicaron, pero luego hago la de baja, cerrando alta y con el manómetro en servicio, conecto y lo hago llegar a 29 InHg, desconecto y chequeo si mantiene.

Pregunto porque quizá pudiera ser que el flapper de alta esté bien, mientras que el de baja pudiera tener carbón o un defecto que no lo dejara cerrar.

Gracias...


Yo contestaría únicamente con unas preguntas.
¿Qué le sucede a un compresor cuando se lleva a vacio?
¿Cuánto tiempo se requiere para que un compresor se malogre por encontrarse en vacio?
Para que un compresor comprima es necesario que la válvula de baja lo mismo que la de alta estén en buenas condiciones. Y se requiere que la de baja este buena para que el elemento a comprimir no retorne.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio, airefrio2009

C.M.H Comprobador Multitester para Herméticos hace 10 años 1 mes #126453

  • airefrio2009
  • Avatar de airefrio2009
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 396
  • Gracias recibidas 90
  • Karma: -27
olfera escribió:
...¿Qué le sucede a un compresor cuando se lleva a vacio?
¿Cuánto tiempo se requiere para que un compresor se malogre por encontrarse en vacio?
Para que un compresor comprima es necesario que la válvula de baja lo mismo que la de alta estén en buenas condiciones. Y se requiere que la de baja este buena para que el elemento a comprimir no retorne.

Es un buen punto de vista.
Y en la práctica se justifica cuando un MC con defectos en su plato de válvulas, tanto sea de succión como de descarga, nos presenta presión de alta más baja de lo normal y presión de baja más alta de lo normal.
A su vez, si intentamos "embotellar" el refrigerante (si dispone el equipo de los robinetes necesarios), es probable que el MC nunca llegue a meter la totalidad del refrigerante en alta solamente.

Pero...

En primer lugar, no estoy hablando de usar la impulsión del propio MC más que para llegar a la de-presión de prueba.

En segundo lugar, si poner en vacío un MC fuera destructivo, no podríamos usar la bomba para llegar hasta 500 ó 300 micrones y dejarla allí a veces durante varias horas.

No soy partidario de éste tipo de pruebas, pues poco indican, salvo los desperfectos "gruesos".
Creo que es más eficiente probar en marcha midiendo parámetros y así comprobar la eficiencia de éste MC
Pero en alguna ocasión, esta prueba la he usado y la uso
Y la usaré.

Entonces, basta probar en presión positiva ?
Última Edición: hace 10 años 1 mes por airefrio2009. Razón: completar
El administrador ha desactivado la escritura pública.

C.M.H Comprobador Multitester para Herméticos hace 10 años 1 mes #126455

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Señores, para quitarse el sombrero.

Aqui un admirador declarado.

thump_356595 thump_356595 thump_356595 thump_356595 thump_356595 thump_356595 thump_356595
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

C.M.H Comprobador Multitester para Herméticos hace 10 años 1 mes #126459

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Muy buena idea y muy buena confeccion de la herramienta!!! Todo muy ordenado,simple y funcional,comodo de transportar y elegante!!! bra32fd1gvoo
Muy buena presentacion!!! bra32fd1gvoo
Que pedazo de compañeros!!! tenemos en este querido forofrio.com thump_356595 bra32fd1gvoo thump_356595
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

C.M.H Comprobador Multitester para Herméticos hace 10 años 1 mes #126466

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
airefrio2009 escribió:

En segundo lugar, si poner en vacío un MC fuera destructivo, no podríamos usar la bomba para llegar hasta 500 ó 300 micrones y dejarla allí a veces durante varias horas.

Lo que el compañero olfera se refiere es a no someter al motor compresor a trabajar en vació , cosa distinta es realizar un vació a una instalación donde el motor compresor no esta funcionando ,
aclarado este punto cometa que en compresores herméticos con la prueba de válvulas de alta es suficiente ,

se que algunos comentara que someter al compresor a trabajar con aire y el aceite poe es una locura , solo decir que cuando estemos realizando esta prueba es que existen indicios de que el compresor puede estar tocado por lo que ya poco importa un poco de humedad en el aceite , aparte de que con esta prueba certificamos nuestras dudas , un saludo y gracias por las ideas que vamos sacando
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d
Tiempo de carga de la página: 0.266 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information