• Página:
  • 1

TEMA: Análisis de los productos de la combustión

Análisis de los productos de la combustión hace 2 años 3 meses #195409

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Buenas, tengo entendido que los valores de los parámetros en un análisis de humos son los siguientes para una combustión con propano:
- O2: entre 5% y 12%
- CO2: cercano al 10% sin llegar a él
- CO corregido: si pasa de 500 ppm limpiar el quemador y si pasa de 1000 ppm precintar la caldera
- Exceso de aire: entre 1,5 y 3
- Temperatura de humos (caldera de condensación): < 60ºc
En el manual de una caldera Junkers de condensación indica que a máxima potencia el oxígeno estará en 4% y el CO2 en 11,4%
¿Existe una norma por la que regirse o cada fabricante puede adoptar los valores que estime?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Análisis de los productos de la combustión hace 2 años 3 meses #195410

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Aquí dejo un documento del IDAE pag 28 regida por la IT 4 del RITE :

www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j...L3NnAVZUuNPdPPA9wo-b
Los generadores de calor deben dar su máximo rendimiento sin superar los valores, de seguridad .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera

Análisis de los productos de la combustión hace 2 años 3 meses #195414

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Gracias Silen
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.215 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information