TEMA: Codigo de error

Codigo de error hace 10 años 1 semana #129059

  • argen_tony
  • Avatar de argen_tony
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 168
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Muy buenas a todos y espero que ya estén con mucho trabajo.

Me he topado con una máquina de A/A Fuji Denki Sosetsu Co., Ltd (T0kyo Japón) made in Thayland., de la cual no tengo ninguna información, tal vez sea una segunda marca de alguna mas reconocida.

En el termostato de la pared me presenta un error EE:EE . Lo mas habitual es que sea la bomba de desagüe, pero no estoy seguro, me haría falta el codigo de error de esta máquina.

Es una máquina de cassette
modelo RC-25TB
numero serie T000604 R 407
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Codigo de error hace 10 años 1 semana #129067

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
argen_tony escribió:
...En el termostato de la pared me presenta un error EE:EE . Lo mas habitual es que sea la bomba de desagüe, pero no estoy seguro, me haría falta el codigo de error de esta máquina.

Desde mi ignorancia, como llegas a el punto de que lo habitual es la bomba de desagüe ?
-Has tenido ese código en otras ocasiones y lo has solucionado con la bomba?

Un saludo.
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: argen_tony

Codigo de error hace 10 años 1 semana #129082

  • argen_tony
  • Avatar de argen_tony
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 168
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
-=Viti=- escribió:
argen_tony escribió:
...En el termostato de la pared me presenta un error EE:EE . Lo mas habitual es que sea la bomba de desagüe, pero no estoy seguro, me haría falta el codigo de error de esta máquina.

Desde mi ignorancia, como llegas a el punto de que lo habitual es la bomba de desagüe ?
-Has tenido ese código en otras ocasiones y lo has solucionado con la bomba?

Un saludo.

Hola Viti.
Pues nó, lo dije realmente desde mi absoluta ignorancia.

He consultado documentación que tengo y puedo afinar, para mejor, un poco el diagnostico

El código de error es E:01 y dice textualmente "Error de comunicaciones (unidad interior unidad exterior)"

¿Concretamente que averias pueden haber comprendidas en este código E:01?
¿Simplemente un fallo en el cableado entre la unidad interior y exterior, un cable suelto, un tornillo flojo? Parece que fuese muy improbable.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Codigo de error hace 10 años 1 semana #129086

  • pabloclimatic
  • Avatar de pabloclimatic
  • DESCONECTADO
  • "EL PUTO AMO"
  • Mensajes: 2091
  • Gracias recibidas 161
  • Karma: 17
Hola Tony, con la iglesia hemos topado. Debes comprobar como bien te dice el cableado, comprobar tensiones y lo que siempre comentamos en diagnóstico de inverter, esa es la peor de todas, debes repasar todos los puntos paso a paso.
Un Saludo
Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: argen_tony

Codigo de error hace 10 años 1 semana #129087

  • Azdis
  • Avatar de Azdis
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 25
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 0
Buenas noches parece igual que los codigos de General
Si hay algún problema en el acondicionador de aire, dejará de funcionar y se indicará “EE:EE” en lugar del reloj.
(1) Si la luz de funcionamiento está encendida, presione el
botón de marcha/paro (START/STOP) para que se apague.
(2) Presione simultáneamente los botones de ajuste de la
hora (SET TIME) y de ajuste de la temperatura y el
día (TEMP./DAY) durante más de tres segundos para
iniciar la comprobación de autodiagnosis.
Se visualizará un código de error en el área de visualización
del reloj.
(3) Presione otra vez los botones de ajuste de la hora (SET
TIME) y de ajuste de la temperatura y el día (TEMP./
DAY) durante más de tres segundos para terminar
la comprobación de autodiagnosis.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: argen_tony

Codigo de error hace 10 años 1 semana #129128

  • argen_tony
  • Avatar de argen_tony
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 168
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
Bueno, al final no he podido dar con la avería de la máquina. Tuve que decirle al cliente, con todo el dolor de mi alma, que no se la puedo arreglar.
Tiene placas electrónicas en el cassette y en la unidad exterior, esta última placa está inaccesible, puesto que la máquina exterior esta pegada al techo.

Conclusión, no estoy para tirarme a una piscina que no sé si tiene agua, cambiando una placa electrónica que tal vez no corresponda. Tambien la información que tengo es poca y/o tambien no corresponde el código de errores que tengo.

Bucearé un poco en descargas de fofrio por si hay algo de fuji electric.
Estoy bastante afectado. Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Codigo de error hace 10 años 1 semana #129130

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
Revisaste el cableado ? entre interior y exterior?
La maquina había funcionado anteriormente?
Ha existido algún corte de corriente inexperado ?

Llama a ese cliente y dile que la vas a solucionar !! entre todos ponemos un granito de arena.
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: serfrigen

Codigo de error hace 10 años 1 semana #129136

  • argen_tony
  • Avatar de argen_tony
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 168
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
-=Viti=- escribió:
Revisaste el cableado ? entre interior y exterior?
La maquina había funcionado anteriormente?
Ha existido algún corte de corriente inexperado ?

Llama a ese cliente y dile que la vas a solucionar !! entre todos ponemos un granito de arena.

Mil Gracias Viti por la inyección de ánimo

Si el cableado lo revisé (es una manguera de libre de halogeno de tres hilos + tierra) eso descartado. Tambien como es lógico de esperar revisé dos fusibles que hay en la placa, uno de ellos térmico de 102ºC, este último supongo que no tiene que tener valor resistivo.

Es una cafetería, local alquilado, "los nuevos inquilinos están desde diciembre" y ahora se les ocurre encender el equipo y ¡oh! ¡sorpresa!, no funciona.

En cuanto si ha existido un corte de corriente inexperado, no lo sé, (¿y en que la puede afectar?)

Seguiré buscando y comiendome la cabeza un poco mas, todavía no tiraré la tohalla del todo.
Gracias, un abrazo
Última Edición: hace 10 años 1 semana por argen_tony.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Codigo de error hace 10 años 1 semana #129139

  • -=Viti=-
  • Avatar de -=Viti=-
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 606
  • Gracias recibidas 30
  • Karma: 7
argen_tony escribió:
Si el cableado lo revisé (es una manguera de libre de halogeno de tres hilos + tierra) eso descartado.
0K ESO DESCARTADO, los colores coinciden en las bornas.argen_tony escribió:
Tambien como es lógico de esperar revisé dos fusibles que hay en la placa, uno de ellos térmico de 102ºC, este último supongo que no tiene que tener valor resistivo.
los fusibles resistividad es infima lo que si tienen que tener es continuidad entre uno y otroargen_tony escribió:
En cuanto si ha existido un corte de corriente inexperado, no lo sé, (¿y en que la puede afectar?)
Fuji utilizaba electronica de Daikin por lo que las placas Daikin suelen quedarse bloqueadas por un simple corte de corriente, si son asi de especiales, pero no iban por ahy los tiros si no mas enfocado a cuando vuelve la tension por el tema de varistores etc..

Resumiendo un fallo de interconexion puede ser muy complicado o muy simple. A veces es mejor dejarla salir a tomar el aire dar una vuelta y volver y seguir observando el porque.

PD: Hoy por ejemplo he tenido una averia de error entre mando y maq.Interior ¿Y que era? un empalme en el tubo empotadro que en el momento de la instalacion a alguien se le ocurrio hacerlo y al pelar la mangera la pelo un poco de mas y tocaban las hbras del hilo. Para encontrarlo timbre la manguera, prueba todo lo que puedas ARGEN_TONY
"Solo hay una forma de resistir el frío, estando contento de que haga frío" (Chartier, Emile Auguste)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: argen_tony

Codigo de error hace 10 años 1 semana #129141

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Fijo, General y Fujitsu son la misma cosa.

Prueba a buscar por hay.

Yo en casa tengo 2 máquinas de conductos con condensadora fijo, evaporadora general y uno de los mandos Fujitsu.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Codigo de error hace 10 años 1 semana #129142

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Donde he puesto fijo quería decir Fuji.

Maldito autocorrector...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Codigo de error hace 10 años 1 semana #129155

  • argen_tony
  • Avatar de argen_tony
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 168
  • Gracias recibidas 7
  • Karma: 1
francismorcillo escribió:
Fijo, General y Fujitsu son la misma cosa.

Prueba a buscar por hay.

Yo en casa tengo 2 máquinas de conductos con condensadora fijo, evaporadora general y uno de los mandos Fujitsu.

Menuda mezcolanza de máquinas
El administrador ha desactivado la escritura pública.