• Página:
  • 1

TEMA: problema con una camara de congelado

problema con una camara de congelado hace 11 años 6 meses #99815

  • shuisho
  • Avatar de shuisho
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Karma: 0
hola a todos aver si me podeis ayudar con una camara de congelado que tengo que le cuesta mucho bajar de temperatura tiene una valvula de espansion y por lo visto la an cambiado an puesto la misma con el mismo orificion pero sigue sin ir bien le meto gas y no me sube ni la presion de alta ni la de baja y el visor de liquido esta lleno el filtro desidratador esta frio el la condensacion de refrigera por agua y la presion de baja esta en 1.2 bar y la de alta en 10 bar esta la camara en -13 grados y tengo que conseguir que me llegue a -18 y le cuesta mucho bajar esos son todo los datos que tengo gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con una camara de congelado hace 11 años 6 meses #99816

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Hola shuisho¿Qué refrigerante usas? Si metes refrigerante, en algún lado debe cantarlo el manómetro o alta o baja. Lo del filtro deshidratador frío puede indicarte que está obstruido, seguramente por humedad ¿Qué indica el visor?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con una camara de congelado hace 11 años 6 meses #99823

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Para dar un diagnostico se requiere conocer ¿con que tipo de refrigerante está trabajando el equipo? ¿Cuál es la temperatura del agua de condensación?

Le han cambiado la válvula y el orificio. ¿La han calibrado?
Meto gas y no me sube ni la presión de alta ni la de baja. ¿Has revisado las válvulas del compresor?
La presión de baja esta en 1.2 bar y la de alta en 10 bar ¿de qué refrigerante estamos hablando? ¿Cuál es el recalentamiento y el subenfriamiento?
Esta la cámara en -13 grados y tengo que conseguir que me llegue a -18. Cuando hay demasiado subenfriamiento (filtro deshidratador muy frio), se presentan varios parámetros a revisar: nos indica un posible exceso de refrigerante o mucha condensación (Agua muy fría o mucho caudal). Deficiencia del compresor. taponamientos, humedad...
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con una camara de congelado hace 11 años 6 meses #99828

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
si mides el subenfriamiento te darás cuenta de que la condensación al ser por agua mientras mas gas le introduces mas abre la válvula presostatica por lo que sigue bajando la presión de alta, ya que ese elemento tiene la particularidad de aumentar la condensación hasta limites superiores a la condensación de aire, asi que como te indican los compañeros ajunta los datos de tipo de gas,recalentamiento y subenfriamiento así tendremos mejores herramientas para trabajar , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con una camara de congelado hace 11 años 6 meses #99885

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
Prueba a recoger gas en el calderin,a ver como te reacciona la alta.
Te puede estar sobrando gas y tener una obstrucción en el filtro u otro lugar.Observa diferencias de temperaturas entre entradas y salidas.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con una camara de congelado hace 11 años 6 meses #99904

  • shuisho
  • Avatar de shuisho
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Karma: 0
el gas es de r 404 y no tienen valvula presostatica de agua son varios compresores que se refigeran cada compresor por un condensador de agua entre todos son un circuito cerado que a su vez esa agua que calienta los compresores la refrigera dos maquinas aire agua el recalentamiento y el subenfiamiento no los tengo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con una camara de congelado hace 11 años 6 meses #99905

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
una pregunta tonta ¿¿como ajusta el recalentamiento? ya que considero que la temperatura del agua nunca sera la misma me imagino que tendrás diferencial térmicos del agua, otra pregunta que se me ocurre ¿nunca a tenido presostatica? ya que veo que o bien la unidad de enfriamiento del agua del condensador esta muy pero que muy bien calculada o siempre a tenido problemas esa instalación , ya nos contaras , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con una camara de congelado hace 11 años 6 meses #99907

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
A que temperatura de consigna tienes el agua?

Prueba a subirla a ver que pasa.

Tienes ventilador de culata?

Paralo un momento a ver que pasa.

Haz las pruevas siempre con los manometros puestos y que te funcionen bien.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con una camara de congelado hace 11 años 6 meses #99941

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
¿Una enfriadora para el agua de condensación?
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con una camara de congelado hace 11 años 6 meses #99953

  • multimarcas
  • Avatar de multimarcas
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 4519
  • Gracias recibidas 594
  • Karma: 29
Eso ha dicho que LA REFRIGERA, no la recupera.
CUANDO LOS GOBIERNOS TEMEN A LA GENTE, HAY LIBERTAD.
CUANDO LA GENTE TEME AL GOBIERNO, HAY TIRANIA
THOMAS JEFFERSON
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: problema con una camara de congelado hace 11 años 6 meses #99957

  • Estopa
  • Avatar de Estopa
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 269
  • Gracias recibidas 45
  • Karma: 3
Hola Shuisho
¡Muchacho! Como no des más datos,… no podemos hacer naaaa´´.
Mírale el rendimiento, o las capacidades a los compresores.

Saludos

,.-14
Para ser frigorista no hace falta estar loco,...pero ayuda.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.242 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information