• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Tablas de saturación

Re: Tablas de saturación hace 11 años 8 meses #96396

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola m,el amigo dice donde se encuentra el punto de burbuja, y donde el punto de rocio, cuando pone el manometro de baja, que esta midiendo el punto de rocio o punto de burbuja,creo que esto se esta liando,alguien empezo poniendo algo sobre el subenfriamiento,

comentemos solamente el recalentamiento, si os parece,
lo que dice y de lo que se trata, es donde se mide la lectura de baja,que es punto de rocio o punto de burbuja,que es donde tiene la duda,
se trata de medir en baja, por tanto esta solicitando que es lo que mide en baja, si es punto de rocio o punto de burbuja
no hablemos de subenfriamiento, hablemos despues asi quedara clasificado mejor para su busqueda,para cuando alguien lo necesite,

martie lo de maestro no te sofoques, vive y deja vivir,no te confundas que no soy tu hermano, si no eres maestro, algun dia tendras la oportunidad,
no es que yo sea maestro no lo fuy nunca ,soy el abuelo del foro , ta senterat,un saludo Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 8 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tablas de saturación hace 11 años 8 meses #96397

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola no se si esto te ayudara, donde se mide recalentamiento,te digo que esta en el foro donde te indique, ahora lee los articulos que te subieron
tienes las tablas de presion temp,saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
www.techno-froid.com/index.php?option=co...view&id=34&Itemid=32
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 8 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tablas de saturación hace 11 años 8 meses #96427

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
A "dacien"

Espero que sea un mal entendido.

Cuando dices
"Tanto si tienes subenfriamiento como recalentamiento estas fuera de la zona liquido vapor. "


Estoy de acuerdo, cuando esos valores son 0 (cero), estas ante el Refrigerante Saturado.

Cuando dices
"Si esta llegando liquido a el separador de baja debería ser liquido subenfriado y ademas mezclado con vapor. No es un sistema estático."

En el Diagrama de Entalpia, el "liquido subenfriado" no puede existir con el vapor.

commons.wikimedia.org/wiki/File:Diagrama_Ph.jpg?uselang=es

Si hay liquido y vapor, aplica la Tabla P/T.
Última Edición: hace 11 años 8 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tablas de saturación hace 11 años 8 meses #97834

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
Primitivo, dinos si lo tienes claro ya o te hemos liado aún más.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tablas de saturación hace 11 años 7 meses #98690

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Creo que si lo tengo claro, cuando yo pongo el manómetro en la salida del evaporador estoy midiendo punto de rocío.
Si es asi, puedes cerrar el post.
Gracias
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tablas de saturación hace 11 años 7 meses #98693

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
No Estas Midiendo Punto de Rocio.

Solo puedes saber si mides en el Mismo Punto Temperatura y Presion.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tablas de saturación hace 11 años 7 meses #98695

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Aver si lo lio un poco mas.
Recalentamiento, en un refrigerante mezcla, es la diferencia de temperatura que hay entre la temperatura de aspiracion (salida del evaporador o aspiracion del compresor) y la temperatura de evaporacion, esta es la temperatura de rocio a la presion de aspiracion.
Ejemplo: temperatura medida con un termometro en la aspiracion del comprasor 14ºC presion de baja 5Bares, a esta presion se corresponde la temperatura de rocio de 8ºC (de burbuja 3ºC) dando un recalentamiento de 14-8=6ºC.

En el diagra de Mollier o P-I la linea de liquido saturado se corresponde con la de burbuja y la de vapor saturado con la de rocio en estos gases (El diablo se los lleve)
Última Edición: hace 11 años 7 meses por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tablas de saturación hace 11 años 7 meses #98706

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Xeliño dijo: "En el diagra de Millier o P-I la linea de liquido saturado se corresponde con la de burbuja y la de vapor saturado con la de rocio en estos gases (El diablo se los lleve)".

Bueno, en realidad, el punto de burbuja no está en la línea de líquido saturado sino dentro de la campana, ya que está en estado mezcla.

Primitivo, la presión de evaporación te la da el manónmetro como bien sabes, pero la temperatura del refrigerante que ya cambió de estado te la da el termómetro. Imagínate la línea de aspiración, el manómetro te da una presión, pero el termómetro va variando según donde lo pongas, saludos.
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tablas de saturación hace 11 años 7 meses #98841

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
En el diagrama de Molier hay tres zonas claramente definidas:
-Zona de liquido saturado, toda la masa de refrigernte que posee estas condiciones esta en estado liquido(linea de liquido)
-Zona de liquido + gas, en estas condiciones conviven gas i liquido (condensador y evaporador)
-Zona de gas saturado, toda la masa de refrigernte que posee estas condiciones esta en estado gaseoso(lineas de aspiracion y descarga y compresor)
Estas zonas estan separadas por las denominadas linea de vapor saturado y la de liquido saturado estas se corresponden con la de rocio y burbaja respectibamente.
Las zonas de recalentamiento y subenfriamiento estan en la de vapor saturado y liquido saturado, buscarlas en la zona de mezcla (gas+liquido) es oerdida de tiempo.

RECALENTAMIENTO es la temperatura de aspiracion (medida con termometro al final del evaporador o entrada al compresor segun proceda)menos la tamperatura de rocio a la presion de aspiracion.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tablas de saturación hace 11 años 7 meses #98848

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola recalentamiento es el sobrecalemntamiento, y supercalentamiento cual es, donde se mide, y cual es la diferencia entre recalentamiento, y el supercalentamiento si es que hay alguna,y donde se mide si es que se mide,
y para que sirve,

y el sobrecalentamiento de la valvula, que nos dice, se mide o no se mide, donde se mide, que datos nos da para que valen,o no existe ninguna medicion
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tablas de saturación hace 11 años 7 meses #98849

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola recalentamiento es el sobrecalemntamiento, y supercalentamiento cual es, donde se mide, y cual es la diferencia entre recalentamiento, y el supercalentamiento si es que hay alguna,y donde se mide si es que se mide,
y para que sirve,

y el sobrecalentamiento de la valvula, que nos dice, se mide o no se mide, donde se mide, que datos nos da para que valen,o no existe ninguna medicion
saludos Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.

www.achrnews.com/articles/troubleshootin...rheat-and-subcooling


www.ehowenespanol.com/calcular-supercale...enfriado-como_18727/
esto se encuentra en la sala joseb en evaporadores recalentamiento
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Última Edición: hace 11 años 7 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: Tablas de saturación hace 11 años 7 meses #98859

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1814
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
La funcion de la valvula de expansion es la de regular el recalentamiento del refrigerante en el evaporador, este se conoce como recalentamiento UTIL pues se produce a espensas del calor del material a enfriar.

Se mide con un termometro en el bulbo de la VTE y restandole la temperatura de ROCIO a la presion de aspiracion (de 5 a 7ºC)

En el recorrido del refrigerante desde el fin del evaporador hasta el compresor se produce otro recalentamiento en este caso perjudicial y que se tiende a minimizar aislando la tuberia de aspiracion, la suma de ambos es el recalentamiento total y en el diagrama de Mollier se representa en la zona de gas recalentado.

Diferencia entre la temperatura medida con termometro en la aspiracion del compresor y la medida en el bulbo de la VET. (1 o 2ºC)

Esto funciona igual para gases puros o mezclas tanto azeotropicas como zeotropicas

En las mezclas zeotropicas la diferencia entre la temperatura de burbuja menos la temperatura de rocio (ambas a la misma presion) es el deslizamiento

OJO en todo este proceso se desprecia la caida de presion tanto en el evaporador como en la aspiracion
Última Edición: hace 11 años 7 meses por xeliño.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.222 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information