• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: evaporador hace hielo en cámara congelación

Re: evaporador hace hielo en cámara congelación hace 11 años 9 meses #95025

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
hola gracias por vuestras respuestas, me han ayudado mucho.
Me gustaría que indicarais cómo ajustar el desecarche en el mando zanotti. tengo que colocar dos sondas en el evaporador?

saludos
Última Edición: hace 11 años 9 meses por picasso.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: evaporador hace hielo en cámara congelación hace 11 años 9 meses #95030

  • jordienex
  • Avatar de jordienex
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mecánico de varillas de paraguas.
  • Mensajes: 1688
  • Gracias recibidas 115
  • Karma: 14
A entrado en mis manos un cliente que en uno de sus locales tiene una camara con las mismas características,no es un monoblock,es una u.c.,pero el evaporador está al revés ¡¡¡¡¡ hace 15 años!!!!
Para él ya es normal que esa camara funcionara entre 8 y 10 grados.
Dice que como es de obra es normal que absorva mucho frio,las de panel de ahora son mejores.Jajajjajaja.
Esperemos que me crea y me permita girarlo porque la pared se está empezando a agrietar,,jajajajja.
Me sigue fascinando este oficio,a pesar de todo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: evaporador hace hielo en cámara congelación hace 11 años 9 meses #95057

  • picasso
  • Avatar de picasso
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Eternamente aprendiz
  • Mensajes: 2657
  • Gracias recibidas 110
  • Karma: 146
jordienex escribió:
A entrado en mis manos un cliente que en uno de sus locales tiene una camara con las mismas características,no es un monoblock,es una u.c.,pero el evaporador está al revés ¡¡¡¡¡ hace 15 años!!!!
Para él ya es normal que esa camara funcionara entre 8 y 10 grados.
Dice que como es de obra es normal que absorva mucho frio,las de panel de ahora son mejores.Jajajjajaja.
Esperemos que me crea y me permita girarlo porque la pared se está empezando a agrietar,,jajajajja.

Pues entonces es de las mismas características; este equipo educación partido también y no sé los años que lkeca instalada...
Suerte
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: evaporador hace hielo en cámara congelación hace 11 años 9 meses #95058

  • stralis
  • Avatar de stralis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 75
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola a todos, compañeros yo he reparado algunos equipos zanotti y os puedo decir que esos evaporadores trabajan asi, aspiran los ventiladores el aire de la camara y fuerzan el caudal de aire a pasar a traves de las aletas y tuberias del evaporador.
El problema que veo que tiene esa camara son los ventiladores que seguro les han colocado por lo menos uno normal y corriente de 1300 rpm y son de 2500-2600 rpm, como no lleve los suyos el evaporador se bloquea de hielo.
Por cierto los ventiladores los tiene Disco.
Si tienes alguna duda no dudes en preguntarme.
Un saludo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: evaporador hace hielo en cámara congelación hace 11 años 9 meses #95059

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
stralis escribió:
Hola a todos, compañeros yo he reparado algunos equipos zanotti y os puedo decir que esos evaporadores trabajan asi, aspiran los ventiladores el aire de la camara y fuerzan el caudal de aire a pasar a traves de las aletas y tuberias del evaporador.
El problema que veo que tiene esa camara son los ventiladores que seguro les han colocado por lo menos uno normal y corriente de 1300 rpm y son de 2500-2600 rpm, como no lleve los suyos el evaporador se bloquea de hielo.
Por cierto los ventiladores los tiene Disco.
Si tienes alguna duda no dudes en preguntarme.
Un saludo.

Elco también los tiene y son más baratos que los originales. Tienes razón en que aspiran el aire de la cámara y lo pasan a través del evaporador, pero el evaporador está puesto al revés, el flujo de aire va contra la pared!!
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: evaporador hace hielo en cámara congelación hace 11 años 9 meses #95060

  • stralis
  • Avatar de stralis
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 75
  • Gracias recibidas 1
  • Karma: 0
Hola Lozano segun veo yo el evaporador esta bien, lo que estara mal sera que los ventiladores no estan aspirando sino impulsando.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: evaporador hace hielo en cámara congelación hace 11 años 8 meses #97824

  • clasificador
  • Avatar de clasificador
  • DESCONECTADO
  • CLASIFICADOR DE POST
  • Mensajes: 1212
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 2
¿Como quedó Picasso?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.270 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information