• Página:
  • 1

TEMA: ayuda con diagrama de mollier R600

ayuda con diagrama de mollier R600 hace 11 años 10 meses #94301

  • mgm107
  • Avatar de mgm107
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • El PROFE
  • Mensajes: 325
  • Gracias recibidas 117
  • Karma: 15
Hola al foro podriais pasarme un diagrama de mollier del R600a
pues estoy loco buscandolo y no lo veo por ninguna parte

gracias
Todos somos ignorantes pero en diferentes temas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ayuda con diagrama de mollier R600 hace 11 años 10 meses #94302

  • Lerin
  • Avatar de Lerin
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Soy profesor de energías renovables en navarra
  • Mensajes: 9
  • Karma: 1
Hola, te mando dos archivos para que estudies un ratito y si tienes alguna duda me dices, tienes que tener cuidado co el isobutano r600a, trabaja a casi nada presión, no confundir con otros refrigerantes.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ayuda con diagrama de mollier R600 hace 11 años 10 meses #94303

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Lerin escribió:
Hola, te mando dos archivos para que estudies un ratito y si tienes alguna duda me dices, tienes que tener cuidado co el isobutano r600a, trabaja a casi nada presión, no confundir con otros refrigerantes.


Si quieres subir un archivo y no se carga mandalo a:
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.


,.-17
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ayuda con diagrama de mollier R600 hace 11 años 10 meses #94304

  • Lerin
  • Avatar de Lerin
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Soy profesor de energías renovables en navarra
  • Mensajes: 9
  • Karma: 1
No se por que no me carga los archivos, si tienes problemas me mandas un privado ,.-9 Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ayuda con diagrama de mollier R600 hace 11 años 10 meses #94306

  • Lerin
  • Avatar de Lerin
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Soy profesor de energías renovables en navarra
  • Mensajes: 9
  • Karma: 1
Te mando otro archivo del r600a
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ayuda con diagrama de mollier R600 hace 11 años 10 meses #94334

  • anitacas
  • Avatar de anitacas
  • DESCONECTADO
  • Oficial 1ª
  • Mensajes: 167
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Esta muy interesante el reportage de Danfoss sobre el R-600a.
Me gustaria comentar que todas las presiones que se dan en el articulo de Danfoss son absolutas. No confundir con presiones manometricas.
Es por recalcar que trabaja en depresion. Por debajo de la presion atmosferica.
Asi pues, hay que tener cuidado con las mangueras de los manometros, en las inspecciones, y al retirarlas. Entra aire en el circuito con mucha facilidad
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ayuda con diagrama de mollier R600 hace 11 años 9 meses #94917

  • lafaraonadelfrio
  • Avatar de lafaraonadelfrio
  • DESCONECTADO
  • Administrador
  • ¿QUE EL FRIO NO EXISTE? Sevilla (ESPAÑA)
  • Mensajes: 14469
  • Gracias recibidas 3409
  • Karma: 482
e encontrado en descarga esta documentación sobre diagramas de molier que esta muy completa esero te sirva , un saludo

www.forofrio.com/index.php?option=com_do...ad&gid=1383&Itemid=6
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ayuda con diagrama de mollier R600 hace 11 años 9 meses #94944

  • gato118
  • Avatar de gato118
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • no hablo mal castellano, sino un perfecto andaluz
  • Mensajes: 243
  • Gracias recibidas 32
  • Karma: 2
Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
aqui lo tienes a toda pagina , saludos
Adjuntos:
  • Adjunto Este archivo está oculto a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verlo.
Si la vida te da la espalda...., tocale el culo
Última Edición: hace 11 años 9 meses por gato118.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: lafaraonadelfrio

Re: ayuda con diagrama de mollier R600 hace 11 años 9 meses #95004

  • mgm107
  • Avatar de mgm107
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • El PROFE
  • Mensajes: 325
  • Gracias recibidas 117
  • Karma: 15
mil gracias
Todos somos ignorantes pero en diferentes temas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ayuda con diagrama de mollier R600 hace 9 años 1 mes #146966

Tengo un frigorifico de refrigerante R-600 a en bajas me marca 2 bares y en alta 5 bares. ¿Que le puede pasar al frigorifico?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.250 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information