• Página:
  • 1

TEMA: tubo de retorno al compresor congelado

tubo de retorno al compresor congelado hace 12 años 9 meses #69340

  • janiojunior
  • Avatar de janiojunior
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 3
  • Karma: 0
en varios refrigeradores he encontrodo el tubo de retorno al compresor congelado, pense que era asunto de condensacion lave el condensador,combie el filtro secador,mejoro un poco pero el tubo de retorno todavia esta muy frio,pienzo que el refrigerante esta llegando al compresor en estado liquido y eso ma preocupa.que puedo hacer,gracias por la respuesta.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: tubo de retorno al compresor congelado hace 12 años 9 meses #69345

  • jurado11
  • Avatar de jurado11
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 254
  • Gracias recibidas 26
  • Karma: 4
Hola, mira que no tengas hielo en el evaporador o que no tengas los ventiladores parados.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: tubo de retorno al compresor congelado hace 12 años 9 meses #69347

  • Pascalin
  • Avatar de Pascalin
A parte de los dos importantes incidencias que te comenta el colega, Jurado11, el que te llege escarcha al compresor si esta no te congela el mismo no tendria que ser pergudicial.
Ten en cuenta que ahora en verano suben las presiones y si es por capilar te puede escarchar la tuberia, pero en invierno se retira por la baja presión.

Todo dependera de que signica para ti que retorna al compresor.

Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: tubo de retorno al compresor congelado hace 12 años 9 meses #69366

  • Vikingo
  • Avatar de Vikingo
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 374
  • Gracias recibidas 11
  • Karma: 2
Mide el recalentamiento, si este es correcto no creo que tengas nada que temer, tan solo que estás evaporando a temperaturas muy bajas e hielas la humedad ambiente que puedas tener.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: tubo de retorno al compresor congelado hace 12 años 9 meses #69371

  • primitivo
  • Avatar de primitivo
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 281
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 3
Hola amigo, yo tengo entendido que si la escarcha se queda a unos 5cms del compresor es buena señal.
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: tubo de retorno al compresor congelado hace 12 años 9 meses #69386

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Mide el recalentamiento que tienes aver que tal, es conveniente siempre aislar bien la tubería de succión para evitar eso, el hielo..

Saludos compañero
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: tubo de retorno al compresor congelado hace 12 años 9 meses #69412

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Con tubería aislada y sin aislar siempre se debe medir el recalentamiento.
Imagínate un retorno de líquido en una tubería aislada… ¿Cómo lo detectaríamos?
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: tubo de retorno al compresor congelado hace 12 años 9 meses #69423

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hola para saber si hay liquido llegando al compresor,tocas la aspiracion con la mano mojada, o con los dedos, si se pegan hay liquido, si no se pegan, no hay liquido, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: tubo de retorno al compresor congelado hace 12 años 9 meses #69492

  • pepekelvin
  • Avatar de pepekelvin
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mi empresa no funciona pero tiene gracia
  • Mensajes: 1849
  • Gracias recibidas 12
  • Karma: 245
Comprueba ventiladores del evaporador en caso de que los lleve y mide el recalentamiento para saber si es exceso de refigerante

Un saludo
Tiene cojones la cosa ( Y luego dicen que España va bien)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: tubo de retorno al compresor congelado hace 11 años 8 meses #97375

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.228 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information