• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Dimensiones cm3 compresor

Dimensiones cm3 compresor hace 3 años 2 meses #193905

  • Lafuente
  • Avatar de Lafuente
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 0
Buenas a todos, lo primero una vez mas gracias por vuestra ayuda! extraje el capilar y sople a traves de el, la verdad es que costaba al principio, luego parecia ir mas suave aunque podria ser por que se fuera medio desatascando, cambie el filtro tambien y gaste 3 botellas de nitrogeno para extraerle el aceite, esta bastante metido en el condensador, del compresor solo saque 200ml (algo menos de la mitad) asi que lo barri hasta que me quede casi sin nitrogeno, no se cuanto saque ya que gran parte sale vaporizado, lo puse en macha y para mi sorpresa empezo a bajar el punto de rocio! (no tenia muchas esperanzas la verdad, tambien le añadi antiacido por cierto, el problema que al poco rato de repente se apago la maquina, del todo y de golpe, pero eso ya no me ha dado tiempo a mirarlo, enfin... una maquina gafada hasta el infinito pero bueno, a ver si arreglo el tema electrico y lo puedo probar en condiciones y os doy un veredicto final jejeje
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Dimensiones cm3 compresor hace 3 años 2 meses #193907

  • Migar
  • Avatar de Migar
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 276
  • Gracias recibidas 137
  • Karma: 4
Cuando dices que bajo el punto de rocio que te refieres a que bajo la presion?
Si pudieras aportar las presiones y temperaturas de recalentamiento y subenfriamiento, podriamos valorarlo mejor.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Dimensiones cm3 compresor hace 3 años 2 meses #193911

  • Lafuente
  • Avatar de Lafuente
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 15
  • Karma: 0
Buenas a todos! pues a punto de rocio es la temperatura a la que esta el evaporador, una sonda que se pone justo en la entrada, eso te dice a que temperatura esta o entra mas o menos el refrigerante, un poco por encima del punto de evaporacion logicamente
Cuando no funcionaba porque el capilar estaba atascado imagino, la temperatura de evaporacion (3 grados se considera optimo) era correcta, pero la temperatura del evaporador era muy elevada, le entraba digamos muy poco refrigerante, el "engaño de no caer la presion muy por debajo se debe a que la valvula de gas caliente lo compensaba, y cuando lo probe a ultima hora al cabo de unos minutos se apago la maquina, y al revisarlo hoy por la mañana resulto ser el conector cetac que uno de las vainas no hacia buen contacto, en fin, esta en marcha y secando genial, gracias a todos por vuestra ayuda!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Dimensiones cm3 compresor hace 3 años 2 meses #193915

  • futre
  • Avatar de futre
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 57
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Me alegra saber que está reparado y funcionando correctamente.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.479 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information