• Página:
  • 1

TEMA: R407C en Split marca RCA fluctuando los consumos

R407C en Split marca RCA fluctuando los consumos hace 4 años 7 meses #190811

  • Mateos
  • Avatar de Mateos
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
765229 765229.gif
Buenas tardes soy nuevo por el foro saludos para todos espero me puedan ayudar
Buenos días necesitaba ver si me podían ayudar, un Split.
Marca RCA
Mod: REOAH21HWO
Voltaje: 230V
Cooling: refrigerante – R407C- 2200g
Capacidad: 6000w – presión HI 2700Kpa
Consumo: 11,7 A
Montado en un salón medidas: 6,40 X 5,70 X 2,50 metros
En la sierra norte de Sevilla España
Los cálculos que yo realizaba con R22 eran los siguientes
6,4X5,7X2,5x6= 5.472 frigorías
En los gases nuevos no tengo ni idea.

Me lo regalaron quitado de una oficina, antes de montarlo le realice una limpieza en general de radiador condensadora y evaporadora más turbina de la evaporadora, me asegure de que el ventilador dela condensadora funcionaba bien y libremente igual que del evaporador, le habían recogido el refrigerante a sin que me puse a su montaje con los tubos nuevos realizando un vacío de 2 horas y dejándolo en reposo 24 horas sin perdidas alguna.
Cuando empezó a funcionar la presión Psi hera baja y congelaba los tubos y la evaporadora, le metí unos cuantos golpes de refrigerante R407C y lo lleve a su consumo en 11.6 Amp pero nada seguía congelando y fluctuando los consumos desde 8 a 18 Amp, ello me llevo a sospechar que el refrigerante no estaba compensado como debiera, a sin que me dispuse a sustituirlo por completo y al peso licuado 2200g. botella nueva sin quitar el precinto, bascula electrónica nueva y comprobada de fallos la escala es de 5g máximo 30Kg, puente de manómetros nuevos y mangueras.
Por fin no se congela pero no me da la presión de 69,6 psi o aproximada es menor a sin que realizo comprobaciones de presiones, temperaturas, voltaje. No sé qué hacerle mas para que este en su consumo y presiones, pues si le meto refrigerante para llegar a su consumo se eleva los grados de salida en el evaporador y fluctúa el amperaje bastante todo esto dejando que se estabilice el gas.
Realizo prueba con termómetros digitales puesto uno en cada sitio dejándolo fijos y manómetro, estas son las lecturas de varios días y diferentes horas.
Llave tres vías
evaporadora
Tubo baja–tubo alta–salida aire--velocidad–Amp - Psi - hora – temp.sol–temp sombra –voltios ---8.2º
13.7º
4.9º
mínima---11.52---60—15.55
40º
33.8º
213V
---7.1º
11.8º
5.2º
mínima---11.20---61---17.55
39.8º
32.9º
215V
---3.6º
7.3º
2.7º
mínima---9.34----55
1.27
NOCHE 24º
218V
---4.7º
8.1º
4.8º
máxima---9.5
58
2.00
NOCHE 23.6º
220V
---1.2º
6.7º
3.6º
máxima---9.45----56
9.20
24.9º
23.4º
225V
---2.3º
7.9º
4.1º
máxima---9.25----57
NOCHE 23.07
217V
---4.8º
9.8º
2.8º
mínima----9.61----56
12.45
30.8º
26.6º
226V
---3º
11.1º
3.7º
mínima----10.4----58
15.30
33.9º
30.9º----220V
---17.1º
21.9º
5.2º
mínima----12.06---62
15.27
37.6º
33.2º----206V
Agradecería algún comentario para solucionar el problema y dejarlo funcionando bien o quizás yo estoy empeñado en un funcionamiento y está funcionando bien gracias por sus comentarios.
Un saludo J. Mateos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

R407C en Split marca RCA fluctuando los consumos hace 4 años 7 meses #190820

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola Mateos un saludo .
Con las lecturas quedas por la mañana el equipo está trabajando correctamente .

La duda que tengo es que ésos equipos no sé sí será el caso , no están preparados para trabajar en ambientes fríos , vamos que sí por la noche hace frío en él exterior lo mejor es abrir un poco la ventana .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

R407C en Split marca RCA fluctuando los consumos hace 4 años 7 meses #190825

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
sabes las presiones de trabajo del refrigerante utilizado, eso va en funcion de como trabaje el compresor, si una veces trabaja mas y otras menos,
las temp la velocidad del aire ,
tu das unos datos, pero hay que saber que presiones de trabajo y segun la presion sera la temp,
no se sabe el rendimiento que da ese compresor,
pero si esta dentro de los parametros de trabajo en frio o en calor, pueden variar por muchas razones,asi que si estas dentro de esos margenes, sube y baja el consumo,
y si no pasa de lo que dice el fabricante que el compresor no supera la temp que no se calienta en exces, yo lo dejaria,
El administrador ha desactivado la escritura pública.

R407C en Split marca RCA fluctuando los consumos hace 4 años 7 meses #190834

  • goldete
  • Avatar de goldete
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
  • Mensajes: 1830
  • Gracias recibidas 1126
  • Karma: 61
Es muy común que los técnicos ala hora de evaluar el rendimiento de un equipo utilizan patrones fijos como son el consumo, la presión o la temperatura.
Realmente esto en la vida real no es así, hay muchos factores que alteran estas variables y es precisamente hay donde el técnico con su formación pero también y en gran medida con su experiencia el que evalúa todos estos patrones y sabe si el equipo esta trabajando en parámetros.
El consumo es un elemento mas, difícilmente voy a tener un consumo estable si las condiciones de salto térmico en el evaporador cambian no es lo mismo que el aire entre a 30ª C que a 24ª C y si ademas la temperatura exterior varia el tema se complica aun mas.
Todo lo anterior expuesto es contando que el compresor este bien de válvulas, los intercambiadores están limpios y el sistema de expansión funciona correctamente porque si no es así estos parámetros inciden también en el consumo.
Un ejemplo practico unidad de climatizacion que me a pasado esta semana, maquina funcionando correctamente todo el verano me llama el mecánico y me dice que en la instancia hace calor y que a tomado temperatura de impulsion y el aire sale a 9ª C y la presión esta por debajo de los -2ª C de evaporación el consumo eléctrico es bajo según el mecánico la maquina tiene fuga.
Le pregunto si han realizado algún trabajo en la planta o en el falso techo me dice que no salvo que estuvieron realizando los de PCI la revisión trimestral; yo lo tenia claro le comento que siga los conductos porque se han dejado alguna compuerta cortafuegos cerrada, efectivamente tenia 2 cerradas la abrió y la maquina subió la presión de evaporación, el consumo y la temperatura de impulsion.
Hace 2 semanas otro compañero en su edificio hace calor y la enfriadora funciona correctamente incluso el agua esta por debajo de los 7ªC y funcionan solo 2 de los 4 compresores, no lo entiende.
Le pregunto si a pasado algo fuera de lo común en la instalación me dice que no salvo que tuvo una fuga en el circuito de agua pero que la subsano y esta todo ok, le pregunto que temperatura tiene de retorno de agua me dice que 16ªC, automaticamente le digo que pare la instalación y desmonte el filtro del agua ya que tiene un problema de caudal y de paso compruebe el interruptor de flujo, 2 horas después me llama que están los 4 compresores al 100% y que la temperatura del agua esta a 9ªC y bajando.
Como veras esto del clima es algo mas complicado de lo que parece, mete manómetros comprueba saltos térmicos, limpieza de intercambiadores, recalentamiento y subenfriamiento y consumo y al final valora si la maquina esta en parámetros.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, dsbordon
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.395 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information