• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: ¿Cómo resolver una falla de la bombona recargable?

¿Cómo resolver una falla de la bombona recargable? hace 5 años 9 meses #185529

  • jcarne
  • Avatar de jcarne
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
rodrigomigel@gmail.com escribió:
Imagino que habrás pesado la botella o movido verificando que tiene refrigerante dentro, no?

Existe la posibilidad de que no cerrará bien la llave y fugara el refrigerante y ahora por mucho que abras la llave.......
Gracias Rodrigo por tu interés. Sí, está pesada. El gas lo tiene.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Cómo resolver una falla de la bombona recargable? hace 5 años 9 meses #185532

  • samboromdom
  • Avatar de samboromdom
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 140
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
bra32fd1gvoo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Cómo resolver una falla de la bombona recargable? hace 5 años 9 meses #185533

  • jcarne
  • Avatar de jcarne
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 6
  • Karma: 0
Moncayo escribió:
Supongo jcarne que el problema que planteas no es en España ya que si fuese aquí el problema realmente es otro y no técnico.

Por lo que has comentado (la bombona tiene una sola llave y de apertura con herramienta. El eje de accionamiento de la válvula gira pero no abre el paso de gas) el vástago de la válvula (el eje) esta roto y por lo tanto gira sin ningún otro efecto en el cierre de paso.

Una solución es enfriar la bombona a -40ºC y en esas condiciones desenroscar completamente la válvula averiada, por apretón, y poner ahí mismo una nueva que previamente estará preparada. La presión del refrigerante (R-22 dices) será próxima a 0 bar.

Eso si, y como te han dicho, estas labores u operaciones son cosas de frigoristas y no de clientes de presuntos frigoristas.
Muchas gracias Moncayo. Efectivamente, si fuese en España, el problema lo habría resuelto fácilmente e incluso, la reposición del gas en caso de pérdida fuese lo de menos. El problema es en Venezuela. Muchos lugares especializados han desaparecido, el personal ha emigrado y si piensas en los lugares que predominan ahora que son del gobierno, con la cantidad de accidentes laborales que han tenido, mejor es no preguntar.

En el caso que explicas, de sustituir la válvula en un local especializado (si lo encontramos), el gas se perdería, correcto?
Última Edición: hace 5 años 9 meses por jcarne.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Cómo resolver una falla de la bombona recargable? hace 5 años 9 meses #185534

  • samboromdom
  • Avatar de samboromdom
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 140
  • Gracias recibidas 29
  • Karma: 0
todo no pero algo si ........ simpre te hara falta un poco mas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Cómo resolver una falla de la bombona recargable? hace 5 años 9 meses #185536

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
jcarne escribió:
En el caso que explicas, de sustituir la válvula en un local especializado (si lo encontramos), el gas se perdería, correcto?

No se perdería. La bombona a -40ºC contendrá el refrigerante en estado liquido y como he dicho prácticamente sin presión lo cual permite desmontar la válvula y sustituirla sin perder prácticamente nada del refrigerante. Si no dispones de un enfriador a esa temperatura puedes hacerlo con un recipiente aislado donde entre la bombona en posición vertical y enfriarlo hasta esa temperatura con hielo seco (CO2).
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Cómo resolver una falla de la bombona recargable? hace 5 años 9 meses #185540

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Para evitar confusiones y dudas.
¿jcarne puedes subir una imagen de la susodicha botella ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

¿Cómo resolver una falla de la bombona recargable? hace 5 años 9 meses #185553

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Es posible que tenga un tapón de porquería.
Al recoger el Refrigerante en ella, algo entro, óxido, humedad, aceite, y a lo mejor la voltearon y fue hacia la llave desde adentro y endurecio.
.
También hay un tipo de llave, que tiene dos discos metálicos o diafragmas que hacen de sello y están entre el pistón de cierre y el vástago que sube y baja.
A veces uno de esos diafragmas, se rompe y hace de cuña y no deja que se mueva el pistón.
.
A golpear esa llave con un martillo, no directamente, con una tabla de por medio y con la llave abierta, para que salga o mueva, ojo hacia dónde va el chorro.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.285 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information