Buenas tardes a todos, quisiera saber que detector de fugas funcionan mejor, creo que los he probado casi todos incluido spectroline, jabón, spray jabonoso, nitrógeno etc, pero en modo detector de fugas electrónico o ultrasonido ¿Cual os parece el mejor o el más efectivo? gracias de antemano por la información.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
yo uso el testo y el Mastercool y los dos me funciona de diez claro esta que los detectores te aproximan al sector luego verificas con jabón , un saludo
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha en el botón de gracias , de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, biel1
Hola, yo entiendo que e utilizar un detector tipo Testo o de ultrasonidos, uno no substituye al otro sino que se complementan, es decir, en instalaciones grandes primero utilizas un detector tipo testo ( de infrarrojos o de diodo) para localizar en que parte del circuito tienes la fugas, luego con el de ultrasonidos te lleva a donde esta exactamente la fuga ya que los hay con pantalla que te marcan exactamente el lugar.
Y si no como toda la vida agua con lavavajillas y un chorrito de glicerina líquida (10%) para el que quiera probarlo va de fabula.
Hola compi,yo uso el Testo 316 para aproximarme al sitio,luego el agua con Fairy para verla,de Rodas maneras,cada una usa lo que me va menor,però últimamente me salen fugas en evaporadores nuevos,ojo con la humedad en el circuito,la puñetera haver una bolita que se hincha y a còpia de dilata/contrae,acaba apareciendo la dichosa fuguita en el evaporador.....
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.