Buenas noches compañeros, tengo varias dudas, quisiera saber en qué casos hay que tener precaución a la hora de cerrar la llave de servicio de alta en un compresor semihermetico por seguridad del compresor y la nuestra.
Pongamos el caso, prueba de rendimiento de un compresor, cerramos baja hace vacío pero se igualan las presiones, en este caso y hasta con el compresor en marcha podríamos cerrar la válvula de descarga del compresor con este andando una vez entrado la baja en vacío para no tirar refrigerante a la hora de abrir la culata? O haríamos esto, pararíamos el compresor una vez echo vacío y rápidamente cerraríamos la válvula de descarga para poder operar en la culata. En que situacion se puede cerrar la válvula de descarga?
Otro caso cuando queremos acumular refrigerante en el depósito de líquido,cerramos la válvula del depósito esperamos que entre en vacío el compresor, podríamos cerrar la válvula de descarga con el compresor andando para poder hacer trabajos de mantenimiento en el compresor?
Ahora en un caso en el que no haya avería cuando podríamos abrir la culata, para comprobar el plato de válvulas, con el compresor parado podríamos cerrar las dos válvulas, y abrir la culata? cuanto tiempo debería de pasar para abrir un plato de válvulas en una instalación?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Seguridad al abrir un plato de válvulas
hace 6 años 1 mes #183526
Hola, no te compliques tanto, si lo que tienes es alguna válvula de alta rota cierra las válvulas de aspiración y descarga con los manómetro conectados (compresor parado) y con la recuperadora que todos los frigoristas deberíamos tener le quitas el poco refrigerante que puedas tener en el compresor sin entrar en vacío o te entrará humedad. Si es un compresor que tienes que dejar funcionando porque no tienen otro equipo mira de tener ya contigo otro plato de válvulas con sus juntas, porque si solo vas a abrirlo para comprobarlo te pueden romper las juntas en el intento.
En cuanto al tiempo para abrir el plato de válvulas, salvo que detectes un fallo como el que comentas o una falta de rendimiento en el compresor no es necesario abrirlo.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hola Alberto, antes de abrir para ver, deberías conectar manometros y cerrar la succion, si notas q la baja del Mc sube, o hay válvulas con falla o alguna junta rota.
Lo que comenta el compañero JM seria lo deseable si esta en tus posibilidades.
Si el Mc está en marcha y podes envasar el refrigerante en el recibidor, siempre cerrar primero la succion y luego la descarga. Haciendo esto, la baja del Mc esta en vacio y el piston no tiene gas que comprimir, asi q no hay riesgo de aumento de presion y rotura de tapa, etc.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Prestar especial atención a las operaciones a realizar en las potencias y capacidad de los compresores , no mueve el mismo caudal un compresor de 1/2 hp que uno de 25hp .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon, biel1
Seguridad al abrir un plato de válvulas
hace 6 años 1 mes #183530
Esa era una de las dudas que tenía si el compresor está en vacío se podría cerrar la válvula de descarga sin ningún tipo de problemas no? Así independizamos el compresor de la instalación y encima recuperamos el refrigerante,esta acción se podría realizar para sustituir por ejemplo el aceite del cárter no?bueno un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Seguridad al abrir un plato de válvulas
hace 6 años 1 mes #183531
Si las válvulas se pueden mantener cerradas, sin fugas, y son bridadas o roscadas, tipo rotalock, se puede independizar el Mc. Después se hace vacío solo al compresor o al compresor y baja, hasta la válvula del recibidor de líquido.
El frío es según las pilchas
El administrador ha desactivado la escritura pública.
"Esa era una de las dudas que tenía si el compresor está en vacío se podría cerrar la válvula de descarga sin ningún tipo de problemas no?"
Con el compresor apagado si, pero hacerlo con el compresor en marcha algún dia te puedes llevar un susto y sobre todo si no hay presostato de alta conectado en la descarga. Lo que he hecho alguna vez y para perder el mínimo de refrigerante es hacer los mismos pasos que tu salvo que a la hora de cerrar del todo la válvula de descarga paro el compresor soltando el presostato de baja que previamente tenía trabado para que el compresor no se detuviese durante el proceso de recogida . Bueno, ya nos contarás como fue esa operación a corazón abierto......molaría ver fotos de ese plato abierto que con estos teléfonos de ahora se pueden hacer asta reportajes......
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tecnico en climatizacion, instalaciones centraliza
Mensajes: 1830
Gracias recibidas 1126
Karma: 61
Lo comun no es cerrar la llave de aspiracion, si la instalacion tiene deposito se cierra la llave de liquido (se puntea presostato de baja) se recoje el refrigerante y si el compresor esta bien de valvulas la presion en el compresor es 0.
Si realizas esta prueba no bajes a 0 deja un poco de gas para que no entre aire al circuito al abrir.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
hol...bien solo decir que esta operacion, debe realizarse dos veces, por si la 1º NO SE RECOJIO TODO, se vuelve a realizar la operacion sal.... el compresor no debe entrar en vacio nunca, para eso esta el presostato que debe de cortar antes, y eso demuestra que si corta el presos...... estaria bien , sal......
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.