• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: esquema trifasico camara figrorifica

esquema trifasico camara figrorifica hace 6 años 9 meses #179032

  • leonardojlga
  • Avatar de leonardojlga
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
buenos dias amigos que tal primer post que piblico por aqui vengo con una duda llevo tiempo aqui leyendo sus grandes anecdotas y esta vengo a ver si me pueden ayudar con un esquema para una camara frigirifica de 220v trifasico osea entre fase y fase 220v.. lo que necesito mas que todo es la conexion al compresor tengo dudas al respecto si en este caso el compresor lleva o no capacitor me han dicho que no lleva pero duddo de la persona que me lo dijo por eso vengo aqui haber si me facilitan esa informacion y poder aclarar mis dudas de ante mano muchas gracias 1burla-provo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

esquema trifasico camara figrorifica hace 6 años 9 meses #179034

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, en principio siendo trifasica 230V no llevaria capacitor el compresor, respecto a la conexion del compresor este de que tension es 230V, 400V, 230V/400V o 400V/700V ? Manda foto de la etiqueta de caracteristicas del compresor para ayudarte mejor, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rodrigomigel@gmail.com

esquema trifasico camara figrorifica hace 6 años 9 meses #179038

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Hola seria importante saber mas datos del compresor o una foto donde se vea las bornas del compresor.
El echo de que sea trifasico no lleva CAPACITOR. ´por otro lado se debe saber a que tension trabaja.
Red de 220/380 (2 fases vivas y una neutra) tension entre fases 220 vca
Red 380/660 ( 3 fases vivas ) tension entre fases 380 , tension de una fase y neutro 220vca
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

esquema trifasico camara figrorifica hace 6 años 9 meses #179041

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
hol el foro tiene salas de jose entras y en evaporadores , busca esquemas eléctricos están todo tipo de esquemas de conexiones para compresores todos todos, sal....
image.slidesharecdn.com/conexiondemotore...38.jpg?cb=1369041514
pero tiene que saber cual conexión seria la que necesita ese motor
Última Edición: hace 6 años 9 meses por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

esquema trifasico camara figrorifica hace 6 años 9 meses #179042

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
siendo tan simple la conexión de un motor trifasico no es tan facil ya que debemos saber que tipo de arranque tiene el motor: arranque directo, estrella delta, arranque part winding...
por eso se hace necesario conocer la placa de características del motor del compresor.

oscar leonel franco e
tema afin: www.google.com.co/search?q=conecciones+y...ceid=chrome&ie=UTF-8
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com

esquema trifasico camara figrorifica hace 6 años 9 meses #179043

  • rrachu
  • Avatar de rrachu
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO COLABORADOR DE FOROFRIO
  • Mensajes: 456
  • Gracias recibidas 357
  • Karma: 11
Ampliando un poco mas mi respuesta teniendo un compresor trifasico de 220vac se puede conectar en (estrella triangulo) para que esto suceda el compresor debe decir en sus caracteristicas 220/380
En una linea trifasica de 380vac se puede conectar en estrella triangulo pero el compresor debe estar preparado para 380/660vac
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

esquema trifasico camara figrorifica hace 6 años 9 meses #179055

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
lo esencial o primordial para conectar un equipo de refrigeración a una red eléctrica es conocer de antemano la tensión requerida, , el amperaje,el tipo de circuito y la frecuencia.

oscar leonel franco echeverry.
Tema afín;
www.areatecnologia.com/electricidad/circuitos-electricos.html
www.electricidadbasica.net/amp-vol-fre-fa.htm
automatismoindustrial.com/arranque-estrella-triangulo/
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

esquema trifasico camara figrorifica hace 6 años 9 meses #179056

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
Ahora mirando el tema desde el punto de los capacitores en los motores trifasicos...
en algunos equipos, cuando no en la instalación general, se colocan bancos de capacitores correctores del factor de potencia.

constructorelectrico.com/bancos-de-capacitores/

oscar leonel franco echeverry.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

esquema trifasico camara figrorifica hace 6 años 9 meses #179080

  • leonardojlga
  • Avatar de leonardojlga
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 4
  • Karma: 0
el proveedor me lo trajo y me dijo que es 220v trifasico y yo por 220v trifasico entiendo que son tres lineas vivas y que entre fase y fase hay 220v hasta hay entiendo... lo unico es que este compresor anteriormente era 440 se destapo y se le cambio el enbobinado para convertirlo en 220v
freones escribió:
Hola, en principio siendo trifasica 230V no llevaria capacitor el compresor, respecto a la conexion del compresor este de que tension es 230V, 400V, 230V/400V o 400V/700V ? Manda foto de la etiqueta de caracteristicas del compresor para ayudarte mejor, saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

esquema trifasico camara figrorifica hace 6 años 9 meses #179087

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
entonces das a entender que es un motor trifasico de arranque directo.
ya por cuestiones de penalizacion o multas en el consumo eléctrico se requiere colocarle banco de capacitores para regulación de energía reactiva.
o si lo que quieren es conectar un motor trifasico a un sistema bifasico o monofasico es otro cuento.

oscar leonel franco echeverry

tema afín:
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 6 años 9 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

esquema trifasico camara figrorifica hace 6 años 9 meses #179094

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
El consumo será mayor .

Y ahora pregunto yo .
Si antes era a 440v trifasico según comentas y ahora tiene que ir con la mitad de voltaje .

Está la instalación , voltaje y el cableado de alimentación de compresor preparado para ello ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: rrachu

esquema trifasico camara figrorifica hace 6 años 9 meses #179100

  • freones
  • Avatar de freones
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 732
  • Gracias recibidas 394
  • Karma: 30
Hola, olfera si mal no recuerdo hasta 1CV o 1KW no recuerdo bien cual de las 2, se permite arranque directo, saludos
El placer es ayudar sin esperar nada a cambio !
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.388 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information