• Página:
  • 1

TEMA: dudas

dudas hace 7 años 1 mes #175857

  • LuisAnto
  • Avatar de LuisAnto
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 76
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Buenas noches amigos, querría poder saber que se espera si se tendría una obstrucción parcial en la linea de liquido de un aire acondicionado split.
Es posible que engañe las presiones indicando falta de refrigerante y que encima se notara la llegada de refrigerante en estado liquido por la linea de succión?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

dudas hace 7 años 1 mes #175858

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Lo que se espera es que Si a lo primero y NO a lo segundo que dices.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: LuisAnto

dudas hace 7 años 1 mes #175863

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Un split de pared actual de hoy en día , en modo frío poca línea de líquido tiene , ya que el sistema de expansión está en la unit exterior .
Si quieres realizar tus propias investigaciones , prueba ha cerrar de poco a poco el robinete con el caño más fino ( refrigerante pre-expansionado ) y con pinza amperimétrica verificas consumo .

También lo puedes realizar a la inversa cerrando el robinete de succión , simulando una obstrucción o estrangulamiento .

Un saludo ☺
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: LuisAnto

dudas hace 7 años 1 mes #176115

  • LuisAnto
  • Avatar de LuisAnto
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 76
  • Gracias recibidas 5
  • Karma: 0
Gracias, me quitas las vendas de los ojos =)
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.188 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information