• Página:
  • 1

TEMA: DUDA general

DUDA general hace 7 años 1 mes #175688

  • Francisco80
  • Avatar de Francisco80
  • DESCONECTADO
  • chico que barre el taller
  • Mensajes: 2
  • Karma: 0
Hola tengo una duda aunque algo general, ya me direis si necesitais mas informacion.
mi pregunta es si es normal que las camaras frigorificas de congelacion este permanentemente congelado la vulvula de aspiracion y a veces parte del plato del compresor.
refrigerante r404a.
El compañero dice que es normal y el caso es que lo veo bastante y no hay averias pero entonces no me cuadraria con la teoria del recalentamiento.
un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DUDA general hace 7 años 1 mes #175690

  • torcu
  • Avatar de torcu
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • SEVILLA (ESPAÑA)
  • Mensajes: 1545
  • Gracias recibidas 147
  • Karma: 1097
pues que quieres que te diga a mi no me pare normal, que halla algunos asi vale pero como norma general va a ser que no
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DUDA general hace 7 años 1 mes #175709

  • ismaeli
  • Avatar de ismaeli
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • 35 años en el frío aprendiendo
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 3
a mi tampoco me parece normal , de todas formas comprueba la temperatura del cárter (si es un compresor alternativo) si está frío la cosa está mal....
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DUDA general hace 7 años 1 mes #175714

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
si es normal y no es normal todo depende de las condiciones que rodeen el equipo. hay es donde entran en juego los conocimientos básicos de la refrigeración que tiene el técnico para evaluar el desempeño de un equipo frigorífico o de acondicionamiento de aire.

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DUDA general hace 7 años 1 mes #175715

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
Francisco80 escribió:
Hola tengo una duda aunque algo general, ya me direis si necesitais mas informacion.
mi pregunta es si es normal que las camaras frigorificas de congelacion este permanentemente congelado la vulvula de aspiracion y a veces parte del plato del compresor.
refrigerante r404a.
El compañero dice que es normal y el caso es que lo veo bastante y no hay averias pero entonces no me cuadraria con la teoria del recalentamiento.
un saludo


¿y cual es la teoría del recalentamiento que conoces y aplicas?

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DUDA general hace 7 años 1 mes #175723

  • Lozano
  • Avatar de Lozano
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • ¿Qué crisis?
  • Mensajes: 1660
  • Gracias recibidas 150
  • Karma: 12
Mide recalentamieto y sales de dudas, con 404 y en baja puedes tener hielo en la aspiración con un recaletnamiento correcto.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: dsbordon

DUDA general hace 7 años 1 mes #175768

  • mak4na
  • Avatar de mak4na
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 888
  • Gracias recibidas 239
  • Karma: 11
El que haya o no hielo va a depender de distintos factores. El recalentameinto no tiene nada que ver. Si evaporo a -24 por ajemplo y tengo 14 grados de recalentameinto los gases aspirados llegan a -10, que muy probablemente dependiendo de la humedad de aire y temperatura exterior puede llegar a generar hielo en vtubos mal aislado, valvulas etc... El hielo nada tiene que ver con recalentamiento o no.

Mideselo y como dice el compañero sales de dudas
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DUDA general hace 7 años 1 mes #175773

  • ismaeli
  • Avatar de ismaeli
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • 35 años en el frío aprendiendo
  • Mensajes: 145
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 3
de ninguna de las maneras es normal.... y , por supuesto , rompe y romperá algún plato de válvulas , sea como sea esto es el A ,B,C, del frigorista
El administrador ha desactivado la escritura pública.

DUDA general hace 7 años 1 mes #175774

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4943
  • Gracias recibidas 2596
  • Karma: 117
ismaeli escribió:
de ninguna de las maneras es normal.... y , por supuesto , rompe y romperá algún plato de válvulas , sea como sea esto es el A ,B,C, del frigorista


www.sintiendofrio.com/consejos/los-intui...en-la-refrigeracion/

oscar leonel franco e.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.240 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information