• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: Compresor Dorin H280CC va mauy forzado

Compresor Dorin H280CC va mauy forzado hace 8 años 3 semanas #163788

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.

No es la primera vez que veo esto.

Alguien coloca un equipo para cámara frigorífica en el que el condensador del grupo está calculado para una tª de evaporación de -7ºC pero cuando se coloca para un cuarto frío y se le hace trabajar evaporando a 5ªC el condensador se que da pequeño.

Igual que al ver un grupo de baja se observa a primera vista que el condensador es mas pequeño que el de un equipo de la misma potencia destinado a una cámara de positiva, lo mismo ocurre cuando vemos un equipo destinado a cuarto frío, obrador , sala manipulacióon o culquiera que sea el uso, que el condensador es mayor que el de media temperatura.

Otra cosita que hay que tener en cuenta en estos sitios es que las renovaciones de aire por puertas, e incluso por extracciones de cocinas etc. se disparan. Eso si no hay un foco de calor como cazos calientes en pasteleria o incluso otros grupos frigoríficos de armarios con motor incorporado.


SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 8 años 3 semanas por cansino.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Roverman, francismorcillo

Compresor Dorin H280CC va mauy forzado hace 8 años 3 semanas #163790

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Según el pdf da 10.000w a +5 ºC con una temperatura exterior de 32 ºC .
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor Dorin H280CC va mauy forzado hace 8 años 3 semanas #163791

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Lo que veo según la características del evaporador es que con ésas temperaturas de cámara se nos va de parámetros , todo el conjunto .
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Roverman

Compresor Dorin H280CC va mauy forzado hace 8 años 3 semanas #163801

  • joseb71
  • Avatar de joseb71
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • natural de chamartin de las rosas
  • Mensajes: 12503
  • Gracias recibidas 1586
  • Karma: 77
se dispara la seguridad de alta por presion, el ventilador del condensador trabaja bien ,lo que es igual alta presion de descarga,compresor se calienta ,pero los datos de ese condensador sabes si son validos, o correctos para ese contenido en capacidad, datos los sabes,cambiaron el condensador, y esta limpio ,pasa el aire y que aire, que temp hay en la sala , el condensador recibe aire de la sala, y que temp ,
un presostato tiene una regulacion, la duda esta, como dijo el capo en a quien se le ocurre subir subir la regulacion demasiado bueno el presostato te avisa tienes demasiada presion, y todavia funciona cuando corta,, de hay que se rompa por algun sitio,
es como el amoniaco, el compresor no revienta ,revienta por las piezas que se le acoplan al compresor y lo mas cercano a las soldaduras,
y la carga esta bien , limpia el condensador si no lo esta, y controla el sentido de giro pero no subas mas el presostato,acumulas demasiada presion y cuando menos te lo esperes la presion te dara en la cara, ojo,la seguridad?
comprueba lo que tedicen recal......... y subenfriam....... y la temp de la sala si es muy alta no hay intercambio,1º haz comprobaciones , y despues si fuera necesario cambia lo que sea,saludos
Última Edición: hace 8 años 3 semanas por joseb71.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Compresor Dorin H280CC va mauy forzado hace 8 años 3 semanas #163811

  • Roverman
  • Avatar de Roverman
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Creeme, antes de fraile fui monaguillo
  • Mensajes: 2028
  • Gracias recibidas 1573
  • Karma: 41
Creo que tenéis razón cansino y silenbloc y son ciertas las sospechas de mateus, después de repasar los datos dados por mateus en su siguiente post veo que las condiciones de trabajo a las que se somete ese evaporador hace que se envíe mas carga térmica de la debida a la unidad condensadora y esta no esta preparada para evacuarla. Creo que sería conveniente instalar una de mayor capacidad.
Un saludo, gracias por los apuntes.
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pincha Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.233 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information