TEMA: Duda VET

Duda VET hace 8 años 1 mes #163602

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Primero.

Comprueba si tienes salto termico en las solenoides. Como has dicho, compara temperatura entre entrada y salida. Si tienes diferencias, mala cosa. Te toca abrir y mirar.

Segundo.

Comprueba subenfriamiento antes de las VET de las máquinas que van bien y de las que van mal. Debería de ser igual en todas. Si no, tienes obstrucción en algún lado.

Tercero.

Si todo lo anterior esta bien, yo controlaria que las VET y los orificios son adecuados para los evaporadores que tienes ( no te fies de lo instalado, no valla a ser que alguien halla metido mano ). Cuando estes seguro, yo cambiaria VET y orificios, y a regular recalentamiento.

Cuarto.

Eso que dices de los ventiladores no puede ser....a no ser que algún artista halla metido mano. Cogete modelos de evaporador y comprueba tipo de ventilador incluido caudal.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, silenbloc, Roverman, Norit, cansino, rodrigomigel@gmail.com, Falanxito

Duda VET hace 8 años 1 mes #163604

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Gracias por vuestras sugerencias, he leído algo sobre el ruido q hacen las vet en relación a si les llega liquido total o parte de gas, y lo cierto es que hacen bastante ruido, el tipico, como una pulverización pero muy fuerte, puede ser que este llegando parte de gas a las ver??
hay un visor después del filtro de la linea de líquido y realmente no se aprecia muy bien, se ve el flujo y da la sensación de que esta lleno, también indica ausencia de humedad.
Mañana realizaré los consejos, y estoy seguro q los ventiladores son de diferente flujo de aire.
Mñana os iré contando.
Gracias y saludos!!
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda VET hace 8 años 1 mes #163605

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Norit escribió:
Gracias por vuestras sugerencias, he leído algo sobre el ruido q hacen las vet en relación a si les llega liquido total o parte de gas, y lo cierto es que hacen bastante ruido, el tipico, como una pulverización pero muy fuerte, puede ser que este llegando parte de gas a las ver??
hay un visor después del filtro de la linea de líquido y realmente no se aprecia muy bien, se ve el flujo y da la sensación de que esta lleno, también indica ausencia de humedad.
Mañana realizaré los consejos, y estoy seguro q los ventiladores son de diferente flujo de aire.
Mñana os iré contando.
Gracias y saludos!!

Parece falta de gas.

Prueba a cerrar todas las solenoides menos la de la cámara que quieras probar para que todo el refrigerante vaya a esa, a ver si la cosa cambia.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, Roverman, francismorcillo, Norit, rodrigomigel@gmail.com

Duda VET hace 8 años 1 mes #163606

  • refrihoy
  • Avatar de refrihoy
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 24
  • Gracias recibidas 10
  • Karma: 0
Estoy deacuerdo con la falta de gas, mezcla de gas-liquido en la entrada antes de la VET. también se produce congelamiento instantáneo, A veces nos complicamos con fugas que no detectamos. Saludos.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Duda VET hace 8 años 1 mes #163616

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Buenos días, ya estoy en el tajo. He llegado y lo mismo de ayer, no baja de 9º. El consumo del compresor es de 5,6A. Y en la etiqueta pone 13,2. Os pongo una foto de la etiqueta de uno de los compresores
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda VET hace 8 años 1 mes #163617

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda VET hace 8 años 1 mes #163618

  • spiritlight9k
  • Avatar de spiritlight9k
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • defrost
  • Mensajes: 1256
  • Gracias recibidas 224
  • Karma: 8
Norit escribió:
El subenfriamiento es de 6k, el consumo no lo Medí, no hay visor en cada servicio. Los evaporadores están limpios, lo cierto es que en un evaporador los ventiladores no son todos aspirantes o todos impelentes, están mezclados, raro no?? Mañana os pongo mas datos. Como puedo comprobar las solenoides?? Gracias por vuestras sugerencias

Los ventiladores deberían girar todos en el mismo sentido porque sino se mezclan los flujos de aire.

Si son de cierta potencia llevan un condensador permanente para funcionar, puedes probar invirtiendo la polaridad de este condensador en la caja del ventilador para que gire hacía el otro lado
"Todo fracaso es el condimento que da sabor al éxito"
panyhost.com/
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Duda VET hace 8 años 1 mes #163620

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
Si la VET te hace ruido posiblemente no le esté llegando líquido al 100% (falta de refrigerante).En cuanto a los ventiladores como te comentan los compañeros,todos tienen que girar en el mismo sentido.
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: Norit

Duda VET hace 8 años 1 mes #163631

  • frigotron
  • Avatar de frigotron
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Pasion por la Refrigeracion
  • Mensajes: 3246
  • Gracias recibidas 882
  • Karma: 42
Cuidao!
no generalizar con el tema de los ventiladores y su sentido porque puede pasar que giren en sentidos distintos y por haber sido cambiados alguno por otra marca y/o modelo aun así impulsen el aire en el sentido correcto.
Lo primero que haría es verificar que el aire de cada ventilador impulse en el sentido correcto luego actuar. thump924906m
Este Foro me ha Enganchado!!!


Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, cansino

Duda VET hace 8 años 1 mes #163632

  • Norit
  • Avatar de Norit
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 279
  • Gracias recibidas 91
  • Karma: 6
A ver, dos de los 5 ventiladores de un evaporador giraban al revés, he probado lo de cambiar polaridad del condensador y nada. Los he anulado y colocado entre dos q giran bien y, el distribuidor de la vet se ha ido descongelando pero la temperatura apenas bajo un grado. Medí subenfriamiento en el servicio mas lejano q es el que enfría mejor y era de 8-9k y en ninguno de los servicios coincidían. He probado lo de las solenoides y en algunas había hasta 2º de diferencia. Las he desmontado y limpiado, y he vuelto a colocar, y han mejorado bastante, han bajado hasta 4º, pero no al set point de 1º. He metido algo de gas y ahora si que si. Todas han bajado hasta 1º. Pero la carga no ha sido muy considerable, unos 3kg, para una instalación que, según el depósito de liquido debe llevar unos 50-60kg, pienso q ha sido insignificante, pero bueno parece que ha dado resultado, no me ha dado tiempo de medir recalentamiento en todas pero las que he mirado estaban una en 18k y la otra en 16k. Me da la sensación de que esta instalación lleva mucho tiempo falta de mantenimiento, y pienso que todo lo que he hecho le ha venido bien. Mañana vuelvo a ver como sigue y os pongo todos los datos.
Me surgen varias dudas,
-¿por qué el servicio más cercano es el que tarda más en mostrar la mejoría?
-¿por qué el servicio mas lejano, según me cuenta el cliente, nunca ha fallado?
-¿por que "cojines" han puesto dos ventiladores impelentes cuando todos los demás son aspirantes?
Cansino, hice lo de cerrar solenoides y dejar solo la que quería probar y lo q pasó fue q subió la temperatura 3-4º.
Gracias por todas las sugerencias, todas me han servido. Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: camacho d, Roverman, cansino

Duda VET hace 8 años 1 mes #163642

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
Posiblemente la instalación no tenga TE de choque en la línea de líquido,por eso los últimos servicios tardan más en dar señal de falta de refrigerante.
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Duda VET hace 8 años 1 mes #163647

  • escipion
  • Avatar de escipion
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 63
  • Gracias recibidas 17
  • Karma: 0
Buenas ,esos ventiladores que giraban al reves y que has dejado parados,realmente has comprobado en que direccion impulsaban el aire??(ya lo ha comentado un compañero anteriormente),es que pueden ser perfectamente de diferentes fabricantes y aun girando las palas en direccion contraria a los otros ventiladores existentes ,muevan el aire en la misma direccion.Por otro lado por norma cuando tienes un problema de bajo nivel de refrigerante en una instalacion de ese tipo el primer servicio en fallar es el servicio que se encuentra mas alejado....
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.214 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information