• Página:
  • 1
  • 2

TEMA: esquema electrico

esquema electrico hace 8 años 1 mes #162633

  • Fresquiviri
  • Avatar de Fresquiviri
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Ojú que caló
  • Mensajes: 5704
  • Gracias recibidas 519
  • Karma: 488
Según lo veo yo, el piloto de arriba enciende cuando el termostato desconecta la solenoide, puede indicar temperatura de la cámara correcta. La fase le entra por arriba al piloto y el neutro le llega a través de la solenoide. Cuando el termostato cierra, la corriente pasa a través de él y ese piloto no se enciende al ofrecer más resistencia y encenderá el piloto de abajo, máquina en marcha
Pasión es ausencia de frío
El administrador ha desactivado la escritura pública.

esquema electrico hace 8 años 1 mes #162639

  • David Fer
  • Avatar de David Fer
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 0
asi es fresquiviri si te fijas en el esquema el piloto de arriba es amarillo e indica el paro por frio se apaga cuando se cierra el termostato
con respecto al diodo zener actua dejando pasar la tensión en una sola dirección como una valvula de retención también se usa para evitar que los pilotos de señalización se queden a medio encender cuando no reciben tensión de fase y solo el neutro que es el que los hace quedarse medio encendidos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

esquema electrico hace 8 años 1 mes #162656

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Y no serán esos pilotos diodos led?
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

esquema electrico hace 8 años 1 mes #162658

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Yo pienso que llevan razon fresquiviri y davidfer porque si fuera una simple led como dice cansino al tener muy poca resistencia la caida de tension que provocaria seria muy pequeña encendiendo la solenoide instantaneamente
El administrador ha desactivado la escritura pública.

esquema electrico hace 8 años 1 mes #162660

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
como es poner un diodo zener en un piloto ,si va alimentado a 220 v y neutro que diodo iria y como funcionaria?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

esquema electrico hace 8 años 1 mes #162663

  • David Fer
  • Avatar de David Fer
  • DESCONECTADO
  • Ayudante
  • Mensajes: 44
  • Gracias recibidas 40
  • Karma: 0
Punes intercalándolo entre el hilo neutro y el piloto con la franja metalizada que tiene pintada hacia el hilo y la tensión de trabajo máxima permitida en función de la que utilice la maniobra pero no importa que sean de 600 v
El administrador ha desactivado la escritura pública.

esquema electrico hace 8 años 1 mes #162665

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Davidfer podrias explicar mejor eso ultimo que as puesto de que no importa que sea de 600v??
El administrador ha desactivado la escritura pública.

esquema electrico hace 8 años 1 mes #162682

  • refrio
  • Avatar de refrio
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 696
  • Gracias recibidas 116
  • Karma: 1
desburrame , el zener conduce en inversa polarizacion en un solo sentido ,que lo ponga en el neutro en serie ,me decis ,pero cuando funciona usariamos una parte de la onda electrica ,iluminaria suficiente el piloto ,y cuando esta desactivado ,solo detiene el paso de esa direccion si el umbral de tension no es alto ,es asi ?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

esquema electrico hace 8 años 1 mes #162696

  • electom21
  • Avatar de electom21
  • DESCONECTADO
  • Colaborador www.forofrio.com
  • Mensajes: 659
  • Gracias recibidas 47
  • Karma: 9
El administrador ha desactivado la escritura pública.

esquema electrico hace 8 años 1 mes #162698

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, abria que conocer la resistencia de las lamparas y de la bobina de la electrovalvula que yo supongo muy distintas y mas grande la de la lampara, con el termostato abierto la lampara queda en serie con la bobina de la electrovalvula si suponemos las respectibas resistencias de 10kohkm y 470kohm (valores orientativos) bajo una tension de 230V la lampara tendria 225V (practicamente la tension nominal )y la bobina los 5V restantes igual que la otra lampara.
Los diodos zener se usan como reguladores de tension en directa funcionan como los demas y en inversa no conducen hasta una determinada tension que si lo hacen.
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

esquema electrico hace 8 años 1 mes #162706

  • tecnoalberto
  • Avatar de tecnoalberto
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 363
  • Gracias recibidas 36
  • Karma: 1
Xeliño no entiendo lo que quieres decir con directa e indirecta refiriendote a los diodos zener , podrias explicarlo mas claro por favor?? Gracias a todos compis
El administrador ha desactivado la escritura pública.

esquema electrico hace 8 años 1 mes #162716

  • xeliño
  • Avatar de xeliño
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1813
  • Gracias recibidas 1022
  • Karma: 36
Hola, los diodos se caracterizan por conducir corriente electrica en un sentido y cuando conduce decimos que esta polarizado en directa y permite la circulacion de la corrientecuando cambia el sentido de la corriente el diodo queda polarizado en inversa y opone granresistencia al paso de la corriente, bueno pues los diodos zener cuando estan polarizados directamente permitenel paso de la corriente y cuando lo estan en inversa tambien pero solo cuando el valor de la tension alcanza un determinado valor que es la tension de zener y este valor se fija cuando se construye el diodo asi se pueden encontrar diodos zener de muy distintos valores de tension.
www.google.es/?gws_rd=ssl#q=diodo+zener+pdf
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, rodrigomigel@gmail.com
  • Página:
  • 1
  • 2
Tiempo de carga de la página: 0.207 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information