Jesusjf84 escribió:
Una pregunta bueno unas cuantas... ya tenemos el calor a disipar en la condensadora no? 12910 calorias como elegiriamos en los catálogos el condensador?en muchos de ellos te vienen en superficie por ejemplo en m2 y en kw... hay alguna formula para pasar esas calorias a superficie de condensadora?También me surge la duda de que como es para media temperatura por ejemplo en el catalogo que voy a colgar ahora te viene en kw pero para r404 como podríamos si lo elegimos en kw saber cual es el que corresponde para r22...? Que condensador tendríamos que elegir del catalogo? Cuelgo dos páginas del catalogo
imageshack.com/i/f0QQonE3j
imageshack.com/i/p9xjW1CJj
Saludos
Vamos por partes para empezar este compresor es para R-22 y lleva aceite mineral o en su caso alkynbenceno y el 404 lleva POE, segundo el condensador calculado es para R-22 a una presion determinada.
Segundo lo quieres utilizar para media temperatura ¿Que temperatura de evaporacion con el nuevo gas y de condensacion? ¿que potencia frigorifica necesitas real?
Cambiar de gas en una instalacion supone un estudio previo a nivel tecnico y economico, lo normal es tomar los datos existentes de la instalacion y comparar rendimientos de los gases sustitutos pero en tu caso solo tienes un compresor y tienes que acoplarle un evaporador y condensador asi como valvula, filtros recipiente etc.
Ademas nose si realmente sabes la potencia que necesitas, en fin lo normal es partir de una potencia frigorifica sobre unas condiciones conocidad y a partir de estos datos calcular evaporador,condensador, compresor valvula etc.
Te dejo una comparativa de los 2 refrigerantes en las mismas condiciones para que veas el cambio