TEMA: Botellero cocacola

Botellero cocacola hace 8 años 11 meses #149378

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Roverman escribió:
Jesusjf84 escribió:
Y entonces que pasaría con el condensador totalmente tapado?hay liquido en la entrada del capilar?que ocurre en el evaporador?todo esto sabiendo que tiene la carga optima...
¿Otra vez?,
Un equipo con carga correcta, expansionando por capilar y condensador sucio tendrá más alta de lo normal tanto la presión de condensación como la de evaporación, así como las temperaturas respectivas. El recalentamiento será más corto y tendrá peor subenfriamiento pues el intercambio térmico donde hay líquido (en las últimas filas del condensador) es malo ya que al ventilador no se le permite hacer su trabajo...tened en cuenta que al igual que hay evaporadores estáticos también hay condensadores estáticos por lo que condensación va haber, aunque esta sea mala...

Qué SI hombre, que va a haber algo de líquido a la entrada del condensador siempre, pero en una cantidad y condiciones termodinámicas (P,T) muy malas para producir la refrigeración deseada.....si no hubiese algo de líquido, no habría algo de evaporación y sin esta no habrá gases aspirados algo fríos que mantienen todavía el compresor menos caliente que en avería y de no ser así la temperatura de descarga del compresor se iría elevandooooooo hasta disparar la protección interna de ésta...

Conclusión, el gas muy caliente (100ºC) y a alta presión cede calor en una batería de cobre sucia y debe llegar a pongamos unos 55ºC (Correspondiente a la alta presión de condensación) para comenzar a condensarse en líquido y lo hace muy al final con lo que hay poco líquido y subenfriamiento casi nulo...Así pues, y a pesar de todo como es calor sensible se elimina mucho mejor en las vueltas del serpentín generando algo de líquido, y si es insuficiente pues.. la descarga la tendremos a 110º, a 120º , a....y ocurrirá lo explicado.

Esto es el pan de cada día, disparo de presostatos y motores quemados....y siempre ocurre con líquido a la entrada del dispositivo de expansión...no penseís que no va haber condensación, se va a llegar a las presiones críticas o cosas raras...los fallos se presentan mucho antes de tiempo.

Esto que dice roberman esta obbiado en el documento que aportabas antes jesus.

En ese libro, que está bien, decía que el subenfriamiento sería el mismo, poro no es así exactamente.
Ahora diras cuanto? pues dependerá.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Botellero cocacola hace 8 años 11 meses #149379

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Jesusjf84 escribió:
Tu ves ya esta todo aún más claro ya si alguien quiere preguntar algo distinto o el niño del botellero quiere preguntar algo más...muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo y paciencia jaja que es infinita.Yo me voy a la playa con un libro de refrigeración a seguir en la tarea que tengáis un buen sábado un saludo

Libro de refrigeración en la playa? 523243.gif

En la playa cervecita y a deleitarse la vista thump_121259

SAludos y buen día.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Botellero cocacola hace 8 años 11 meses #149392

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
:sick: :sick: :sick: :sick: :sick: Lo que opino de estudiar en tiempos de ocio
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
Última Edición: hace 8 años 11 meses por olfera.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Botellero cocacola hace 8 años 11 meses #149414

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117


Que conste que estuve tres días en terapia contra foritis, pero como que no sirvieron...
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: friosil, cansino

Botellero cocacola hace 8 años 11 meses #149416

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Buen aporte olfera, como siempre. thump_356595

Ahora para la próxima uno con las caidas de presión en las lineas ya para nota.

SAludos.
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
Última Edición: hace 8 años 11 meses por cansino.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Botellero cocacola hace 8 años 10 meses #149449

  • diegocb2
  • Avatar de diegocb2
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1788
  • Gracias recibidas 539
  • Karma: 21
Muy buen post os habéis currado.. be25frer_.gi be25frer_.gi be25frer_.gi be25frer_.gi be25frer_.gi be25frer_.gi be25frer_.gi be25frer_.gi be25frer_.gi be25frer_.gi be25frer_.gi be25frer_.gi be25frer_.gi . thump_356595 thump_356595 thump_356595 thump_356595 thump_356595 thump_356595 thump_356595 thump_356595 thump_356595 thump_356595 thump_356595 thump_356595 thump_356595 thump_356595
Todo lo que no se da...se pierde
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Tiempo de carga de la página: 0.252 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information