• Página:
  • 1

TEMA: VALORES DE AJUSTE DE LOS PRESOSTATOS

VALORES DE AJUSTE DE LOS PRESOSTATOS hace 9 años 3 meses #142730

  • klixon69
  • Avatar de klixon69
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Tengo algunas dudas sobre la manera de regular los presostatos. Pongamos un ejemplo

Instalación condensador de agua y evaporador de tiro forzado, que utiliza R – 134a,
 El presostato de alta es de seguridad, tiene un diferencial fijo de 3 bar .
 La temperatura de la traída de agua es de 18 ºC y el máximo incremento de temperatura del agua del condensador es de 14 K .
Teniendo en cuenta la tabla de temperaturas de referencia, facilitada por el RSIF en su IF06

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


• A que valor en la escala del set – point (Cut in) ajustaremos el presostato de baja.
• A que valor ajustaremos la escala del diferencial del presostato de baja.
• A que valor ajustaremos el valor en la escala del set – point (Cut Out) del presostato de alta.
Última Edición: hace 9 años 3 meses por klixon69.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VALORES DE AJUSTE DE LOS PRESOSTATOS hace 9 años 3 meses #142738

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
Pero cual es tu duda, porque en realidad estas preguntando por la respuesta al problema.

...
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VALORES DE AJUSTE DE LOS PRESOSTATOS hace 9 años 3 meses #142749

  • klixon69
  • Avatar de klixon69
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
La maxima temperatura del liquido entiendo que es 18 + 14 = 32. Entiendo que a esta le hay que sumar 13ºC, lo que nos dá una temperatura de 45ºC. Según la tabla de refrigerantes para R-134a son 10,5 bar.¿Tengo que ajustar el CUT OUT del presostato de alta de seguridad por debajo de ese valor ? ¿pero cuanto que margen dejo?

Y luego para el caso de regular el presostato de baja, suponiendo que la temperatura de la cámara es de 0º con un diferencial de 2ºC. Aquí si que no entiendo nada. Tengo que considerar las temperaturas de referencia?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VALORES DE AJUSTE DE LOS PRESOSTATOS hace 9 años 3 meses #142752

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
Hola.
Seguro que hay compañeros docentes que te explicarán mejor que yo. Pero ..

En el caso del de alta creo que se deberá tarar el corte a la de 10,5, sin mergen. Luego rearmará segun la diferencial fija.

En el caso del de vaja, es un poco mas fino.

Imagina que regulas el star a 2,5 bar y diferencial de 2 bar. Sistema bomba fuera.

LA instalación corta a 0,5 bares. a que presión arrancará, a 2,5 bar.

Si es 134a, y la cámara está a 2ºc, ¿ crees que el presostato dejará arrancar la instalación??

...
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

VALORES DE AJUSTE DE LOS PRESOSTATOS hace 9 años 3 meses #142805

  • klixon69
  • Avatar de klixon69
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
2,5 bar equivale a 5ºC para R-134a.¿ Esto implicaría un aumento de la temperatura de la cámara por encima de 2ºC antes de arrancar el compresor?
¿Si es así para que esto ocurra, el ajuste del PB podría ser este?
[/ul]CUT OUT 2,15
DIFF 2,15-0,5 = 1.65

Gracias de antemano
Última Edición: hace 9 años 3 meses por klixon69.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.206 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information