• Página:
  • 1

TEMA: PRUEBA DE RESISTENCIA MECANICA

PRUEBA DE RESISTENCIA MECANICA hace 9 años 3 meses #142729

  • klixon69
  • Avatar de klixon69
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Según el R.S.I.F., IF006, apartado 1, los circuitos frigoríficos deberán soportar las presiones que puedan producirse durante el funcionamiento, reposo y transporte. La presión máxima admisible se debe determinar teniendo en cuenta la siguiente tabla siguiente y el mapa de zonas climáticas.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Segun el RSIF en su IF06, despues de localizar las fugas debemos realizar una prueba de presión, que consiste en elevar la presión del N2 contenido en el circuito a la presión de prueba según Tª de referencia.
Por ejemplo:
E quipo frigorífico de condensación por aire, con evaporador de tiro forzado R-404A, provisto de resistencias de desescarche, que va a operar en Asturias. Tendremos además en cuenta, que la unidad condensadora ha sido intervenida, para la colocación de un depósito separador de aspiración.
 Primero determinamos la temperatura de diseño a partir del mapa de zonas climáticas. En nuestro caso, Asturias, se corresponde con la zona climática I, =32ºC, ver mapa de zonas climáticas.
 Entrando en la tabla de temperaturas de referencia con ≤32ºC, para un condensador de condensación por aire (Sector de alta presión con intercambiador expuesto a temperatura ambiente)
 Sector de alta presión, 55ºC.
 A continuación y sirviéndonos de una tabla de refrigerantes, determinamos la presión de saturación del refrigerante correspondiente a esa temperatura de referencia, obteniendo así la presión máxima admisible. Teniendo en cuenta el tipo de refrigerante con el que trabajamos, que en nuestro caso es R-404 A, tendremos:
 Sector de alta presión, presión máxima admisible = 14 bar aproximadamente
 El R.S.I.F. en el apartado 1.3 de la instrucción MI-IF09 dice que los montajes efectuados in situ, deben probarse a una presión igual a 1,1 x PS. Así pues, realizaremos las pruebas de presión o de resistencia a las siguientes valores
 Sector de alta presión: 1,1 x 14 = 15,4 bar


No sé si estaré en lo correcto pero así lo entiendo yo.
Ahora bien que pasa cuando el condensador es enfriado por líquido. ¿Cual es la máxima temperatura de líquido?
¿Cual es la diferencia entre intercambiador expuesto a temperatura ambiente e intercambiador expuesto a temperatura exterior?
¿Las unidades condensadas por agua entran dentro del apartado Sector de alta presión con condensador enfriado por líquido?

Gracias de antemano y un saludo
Última Edición: hace 9 años 3 meses por klixon69.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PRUEBA DE RESISTENCIA MECANICA hace 9 años 3 meses #142750

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
klixon69 escribió:
Según el R.S.I.F., IF006, apartado 1, los circuitos frigoríficos deberán soportar las presiones que puedan producirse durante el funcionamiento, reposo y transporte. La presión máxima admisible se debe determinar teniendo en cuenta la siguiente tabla siguiente y el mapa de zonas climáticas.

Esta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla.


Segun el RSIF en su IF06, despues de localizar las fugas debemos realizar una prueba de presión, que consiste en elevar la presión del N2 contenido en el circuito a la presión de prueba según Tª de referencia.
Por ejemplo:
E quipo frigorífico de condensación por aire, con evaporador de tiro forzado R-404A, provisto de resistencias de desescarche, que va a operar en Asturias. Tendremos además en cuenta, que la unidad condensadora ha sido intervenida, para la colocación de un depósito separador de aspiración.
 Primero determinamos la temperatura de diseño a partir del mapa de zonas climáticas. En nuestro caso, Asturias, se corresponde con la zona climática I, =32ºC, ver mapa de zonas climáticas.
 Entrando en la tabla de temperaturas de referencia con ≤32ºC, para un condensador de condensación por aire (Sector de alta presión con intercambiador expuesto a temperatura ambiente)
 Sector de alta presión, 55ºC.
 A continuación y sirviéndonos de una tabla de refrigerantes, determinamos la presión de saturación del refrigerante correspondiente a esa temperatura de referencia, obteniendo así la presión máxima admisible. Teniendo en cuenta el tipo de refrigerante con el que trabajamos, que en nuestro caso es R-404 A, tendremos:
 Sector de alta presión, presión máxima admisible = 14 bar aproximadamente
 El R.S.I.F. en el apartado 1.3 de la instrucción MI-IF09 dice que los montajes efectuados in situ, deben probarse a una presión igual a 1,1 x PS. Así pues, realizaremos las pruebas de presión o de resistencia a las siguientes valores
 Sector de alta presión: 1,1 x 14 = 15,4 bar


No sé si estaré en lo correcto pero así lo entiendo yo.
Ahora bien que pasa cuando el condensador es enfriado por líquido. ¿Cual es la máxima temperatura de líquido?
¿Cual es la diferencia entre intercambiador expuesto a temperatura ambiente e intercambiador expuesto a temperatura exterior?
¿Las unidades condensadas por agua entran dentro del apartado Sector de alta presión con condensador enfriado por líquido?

Gracias de antemano y un saludo


Puedes decirnos de donde has sacado ese 14?? Repásalo.

Con respecto a la segunda pregunta, creo que no deves pensar en este caso para nada en la tª del líquido de condensación, sino mirar la tabla. Igual que el dato de 55ºC es para condensado por aire, X sera el del caso condensado por líquido.

SAludos.

SAludos
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PRUEBA DE RESISTENCIA MECANICA hace 9 años 3 meses #142789

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Un saludo.
Y si falla el ventilador de condensación? Con ésa presión que comentas reventaría el equipo.
Y equipos de refrigeración líquida, en caso de fallo del suministro del refrigerante secundario ocurriría lo mismo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

PRUEBA DE RESISTENCIA MECANICA hace 9 años 3 meses #142804

  • klixon69
  • Avatar de klixon69
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 21
  • Gracias recibidas 2
  • Karma: 0
Perdona por el gambazo. thump_121259
Efectivamente y según tabla de refrigerantes a la temperatura de 55ºC, le corresponde una presión de 24.5 bar para R404. Esta sería la presión maxima admisible PS. El reglamento dice que la prueba de presión se debe realizar a 1,1 x PS, lo que nos daría casi 27 bar.

Mi pregunta es. ¿Tengo que realizar la prueba de presión a ese valor? Me parece un poco exagerado, teniendo en cuenta que las válvulas de seguridad para R404 están taradas a 27,5 bar si mal no recuerdo.

Saludos y gracias de antemano
Última Edición: hace 9 años 3 meses por klixon69.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.719 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information