joseregue dice:
Tampoco veo ese Igualador de Aceite, solo una salida del Separador hacia la Izquierda.
Y una “Y” artesanal, para unir las Dos Descargas en el Separador.
No Veo Acumulador de Succion o de Particulas, contra el retorno de liquido.
.
Cercano a “Instalacion Chapucera”
.
Estoy de acuerdo contigo, pero es lo que me he encontrado, la instalacion estaba funcionando correctamente . sin problema alguno en el tema de compresores, si que ha tenido alguna fuga y en tuberia de alta, ya que en el deposito acumulador hay dos pegatinas que pone Dia xx fuga en tuberia de alta
El administrador ha desactivado la escritura pública.
cansino dice:
Que ocurre si todos los servicios están fríos pero piden todos a la vez pero uno de los compresores está parado por una seguridad.?
Sería como tener una instalación con un compresor la mitad de lo necesario.
Presión de aspiración muy alta, Sin diferencial con la tª de cámara
no hay evaporación ---retorno de líquido al compresor
rápida migración de aceite y posible golpe de líquido en el cilindro.
Como dice silenbloc, puede ser lo que comentas,
El administrador ha desactivado la escritura pública.
O se averigua la causa del fallo comprobando la instalación a distintos regímenes de capacidad para intentar evaluar el sistema.
O añadir protecciones al sistema y mejorar la instalación , para evitar que el equipo no trabaje en condiciones deficientes.
O ambas cosas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Lo siento compañeros, no tengo linia de Internet y con el móvil no ando muy bien de la vista
La semana que viene voy a la instalacion a modificarla y a cambiar solo el compresor ya que el inverter me sirve
Ya comento algo si es que para entonces tengo acceso a internet
Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.