• Página:
  • 1
  • 2
  • 3

TEMA: Vacío de una instalación frigorífica

Vacío de una instalación frigorífica hace 9 años 2 meses #143881

  • fulala
  • Avatar de fulala
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mensajes: 201
  • Gracias recibidas 43
  • Karma: 1
buenas noches.
me podéis decir a partir de que temperatura ambiente no es recomendable hacer un vacío en una instalación.
un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vacío de una instalación frigorífica hace 9 años 2 meses #143883

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Asi no funciona el mundo.
.
Mejor has esta pregunta:
.
Por Que se hace vacio en una instalacion?.
.
y hay que leer, lo escrito antes, y lo que escriban despues.
Última Edición: hace 9 años 2 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vacío de una instalación frigorífica hace 9 años 2 meses #143894

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
O realizarla de otra manera, a que temperatura ambiente es más difícil realizar un buen vacío?
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vacío de una instalación frigorífica hace 9 años 2 meses #143896

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
fulala escribió:
buenas noches.
me podéis decir a partir de que temperatura ambiente no es recomendable hacer un vacío en una instalación.
un saludo

En ningun caso no es recomendable hacer vacIo a la instalación.
Doble negación.
Es decir, siempre hay que hacer vacío a una instalación frigorífica, sea cual sea la tª a la que nos encontremos.
SAludos
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vacío de una instalación frigorífica hace 9 años 2 meses #143899

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Respuesta capciosa al igual que la pregunta:

No se debe hacer vacío siempre que la temperatura ambiente sea inferior a la temperatura correspondiente al punto triple del agua o el gas contenido en la instalación a la presión mas baja que la bomba de vacío sea capaz de llegar.

No se si me explico...
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: xeliño, martinie

Vacío de una instalación frigorífica hace 9 años 2 meses #143901

  • cansino
  • Avatar de cansino
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 2371
  • Gracias recibidas 1379
  • Karma: 47
francismorcillo escribió:
Respuesta capciosa al igual que la pregunta:

No se debe hacer vacío siempre que la temperatura ambiente sea inferior a la temperatura correspondiente al punto triple del agua o el gas contenido en la instalación a la presión mas baja que la bomba de vacío sea capaz de llegar.

No se si me explico...


thump_214270 masmatao
No es necesario estar loco para dedicarse a la refrigeración, pero ayuda bastante.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vacío de una instalación frigorífica hace 9 años 2 meses #143903

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Vueltas le he dao, no te creas....y aun así no estoy seguro de lo que he dicho....
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
Última Edición: hace 9 años 2 meses por francismorcillo.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vacío de una instalación frigorífica hace 9 años 2 meses #143908

  • alfonso-megias
  • Avatar de alfonso-megias
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO DE OBRA
  • Mensajes: 506
  • Gracias recibidas 297
  • Karma: 9
No me gusta hacer vacio con el evaporador lleno de hielo ,siempre me da la impresion que luego,la maquina no enfria igual ,si he hecho pruebas calentando tuberias y a su vez ,he notado cambios en el ruido de la bomba, el tema del cambio de color del visor que comenta cansino ,si me acuerdo lo pondre en practica .....si es correcto los comentarios que se hacen pero ,a que precio sale el trabajo ........la botella que expone martinie en una fotografia,estube por fabricarla yo mismo para sacar el aire en las botellas de vino cuando estaban un poco vacias pero me di cuenta que en el mercado con poquisimo dinero ya habia un tapon especial con bomba incluida por menos dinero que vale una cajetilla de tabaco
Hice lo más difícil: cobrar la reparación.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vacío de una instalación frigorífica hace 9 años 2 meses #143909

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Por eso me gusta y estoy en los Foros, se comparten formas de pensar y razonar, y asi aprendo de otros.
.
Si vemos la Tabla de "Boiling Temperatures of Water....." de aqui
.
robinair.otctools.com/acsolutions/acvacuum/acvacuum.php
.
el ultimo renglon dice, -35ºF hierve a 127 micrones, entonces, si tengo una bomba que llegue a 25 micrones, todavia hago hervir esa agua.
.
La verdad que habra alguna temperatura, que no se pueda.
.
Y para que existen los calentadores.
.
Una Regla de Oro es :
.
"Calentar a lo que se le hace vacio".
.
Usa bombillos incadescentes o secadores de pelo, y a trabajar como es.
Última Edición: hace 9 años 2 meses por joseregue.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: olfera, martinie, francismorcillo

Vacío de una instalación frigorífica hace 9 años 2 meses #143913

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Entonces Joseregue estarás de acuerdo conmigo en que la respuesta correcta a la pregunta seria " depende de la capacidad de la bomba "...

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vacío de una instalación frigorífica hace 9 años 2 meses #143914

  • joseregue
  • Avatar de joseregue
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Si quieres una respuesta "facil", pagale a alguien
  • Mensajes: 2291
  • Gracias recibidas 1023
  • Karma: 77
Completamente de acuerdo contigo "francismorcillo".
.
El Mecanico debe de guardar un 10% de su ganancia, para invertir en herramientas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Vacío de una instalación frigorífica hace 9 años 2 meses #143915

  • olfera
  • Avatar de olfera
  • DESCONECTADO
  • MAESTRO DE www.forofrio.com
  • Mensajes: 4948
  • Gracias recibidas 2597
  • Karma: 117
joseregue escribió:
Completamente de acuerdo contigo "francismorcillo".
.
El Mecanico debe de guardar un 10% de su ganancia, para invertir en herramientas.


Totalmente de acuerdo con joseregue.
En todo tipo de trabajo al hacer la cotización debe existir un Ítem que reza: herramientas a utilizar.
El hecho que uno cuente con la herramienta requerida para una labor no lo exime del desgaste de esta y por lo tanto en toda cotización se debe tener en cuenta que herramientas se malogran y deterioran durante la ejecución de la obra.
Hay un sin número de herramientas (por no decir que todas) que se acaban (dañan o deterioran) durante la realización de un trabajo y se hace necesario reemplazarlas.
Nuestro trabajo depende más de lo que hacemos y no de lo que sabemos.
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
  • 2
  • 3
Tiempo de carga de la página: 0.251 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information