• Página:
  • 1

TEMA: ¿Remplazar tubo de 5/8 por dos de 3/8 en paralelo?

¿Remplazar tubo de 5/8 por dos de 3/8 en paralelo? hace 11 años 2 semanas #110197

  • lgdh
  • Avatar de lgdh
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Pasa que tengo un remanente de tubería de cobre 3/8 unos 10 metros
Que pienso utilizar para un montaje de aire acondicionado de 24000btu
Pero se me ocurrió utilizar dos tubos de 3/8 en paralelo para el lado de succión (baja) en vez de uno de 5/8 pero no sé si el caudal de dos de 3/8 sea el mismo de uno de 5/8
Echando numerillos encontré que
Dos de 3/8 Da 0.75 pulgas y el de 5/8 Da 0.62 pulgas
¿Es esto posible?
O hay algún inconveniente técnico en esto
Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Remplazar tubo de 5/8 por dos de 3/8 en paralelo? hace 11 años 2 semanas #110198

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3447
  • Karma: 124
Observa y mide con un calibre la sección interior del tubo de 3/8 y el de 5/8 y tu mismo te contestarás ,pon la sección que recomienda el fabricante , ésa tubería tranquilo que la aprovecharás para otra instalación .Un saludo
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Remplazar tubo de 5/8 por dos de 3/8 en paralelo? hace 11 años 2 semanas #110201

  • rayojoakin
  • Avatar de rayojoakin
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • eliminando calor
  • Mensajes: 229
  • Gracias recibidas 6
  • Karma: 4
por lo larga te combiene uno de 1/2 cuando exedes la longitud del tubo devers telescopiarlo para no perder presion
saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Remplazar tubo de 5/8 por dos de 3/8 en paralelo? hace 11 años 2 semanas #110202

  • elllontru
  • Avatar de elllontru
  • DESCONECTADO
  • ENCARGADO TALLER
  • Mecánico Naval, especialidad frío indust. y comerc
  • Mensajes: 251
  • Gracias recibidas 25
  • Karma: 6
¿Y cuando lo vea el cliente que crees que pensará?
Mecánico naval, técnico electromecánico, especialidad en frío industrial y comercial. Montajes, reparaciones y mantenimientos. Conducción de plantas de frío.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Remplazar tubo de 5/8 por dos de 3/8 en paralelo? hace 11 años 2 semanas #110222

  • lgdh
  • Avatar de lgdh
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 16
  • Gracias recibidas 4
  • Karma: 0
Bueno El aire acondicionado es mío y pensaba colocar la condensadora a tres metros de la manejadora (evaporador)
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Remplazar tubo de 5/8 por dos de 3/8 en paralelo? hace 11 años 2 semanas #110522

  • joe2525
  • Avatar de joe2525
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 20
  • Karma: 0
bueno compañero ya que para ti,haz la prueba y luego nos comenta como te fue. ,.-4
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Re: ¿Remplazar tubo de 5/8 por dos de 3/8 en paralelo? hace 11 años 2 semanas #110593

  • ferclima
  • Avatar de ferclima
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Exforzandome por superarme cada dia
  • Mensajes: 300
  • Gracias recibidas 48
  • Karma: 1
Compañero, piensa que si la conexión a la maquina es de 5/8 es porque necesita esa seccion. Detrás de cada modelo de máquina hay muchas personas haciendo cálculos y dstuxios para el correcto funcionamiento.

Al ser para ti, prueva a ver. La cuenta es muy facil : 3/8 + 3/8 = 6/8.

Al ir tan cerca la interior de la exterior no creo que haya algun problema por que sea un poco mayor.

Tu mismo hallarás la respuesta. Espero vaya todo bien.

Saludos
El administrador ha desactivado la escritura pública.
  • Página:
  • 1
Tiempo de carga de la página: 0.227 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information