Bueno me enrrolle contestando otros post y aqui os pongo las conclusiones de este tema.
Según lo antes expuesto, para el cumplimiento de este apartado y en el caso concreto de esta instalación seria:
Justificación de los cálculos de estimación del impacto total equivalente sobre el calentamiento atmosférico (TEWI Total Equivalent Warming Impact).
Según el apéndice 1 de la ITC-02, empleando la fórmula:
TEWI= [PCA x Lxn] + [PCAx m (1 - αrecuperación)] + [n x Eanual x β]
Dónde:
TEWI es el impacto total equivalente sobre el calentamiento atmosférico, expresado en kilogramos de CO2;
PCA es el potencial de calentamiento atmosférico, referido a CO2;
(para el R-404A según la ITC-2 Apéndice 1, tabla A, es de 3260)
L son las fugas, expresadas en kilogramos por año;
(en este caso, considerando la carga total de 8 kilogramos de gas y una posible pérdida del 10% al año, seria 0,8 Kg. Año)
n es el tiempo de funcionamiento del sistema, en años;
(con un funcionamiento estimado de 16 horas al día, según cálculo de necesidades térmicas, serian 5840 horas de funcionamiento al año y considerando que el año tiene 8760 horas y estimando la vida útil del equipo en 10 años, nos resulta un tiempo de funcionamiento en años de: 5840/8760= 0,66 x 10 años = 6,60 años de funcionamiento)
m es la carga del refrigerante, en kilogramos;
(en este caso, son 8 Kilogramos)
αrecuperación es el factor de recuperación, de 0 a 1;
(consideramos un factor de recuperación de 0,5)
Eanual es el consumo energético, en kilovatio-hora por año;
(Para esta instalación, equipada con compresor Bitzer modelo 2CC-42Y-40S, y según datos del fabricante en condiciones de funcionamiento de cálculo de, evaporación = -10ºC y condensación = +40ºC corresponde a 3,61 Kw/h, que en función de las 16 horas diarias de funcionamiento nos da un consumo anual de 21082 Kw por año).
β es la emisión de CO2, en kilogramos por kilovatio-hora.
(la emisión de CO2 en Kw/h está estimada actualmente en 0,65)
Según lo anterior la emisión a la atmosfera de CO2 estimada en la vida útil del sistema es de 287.073,78 Kg de CO2
MOTA: SE DEBERÁ ATENDER ESPECIALMENTE A LO SIGUENTE:
Cuando se calcule el TEWI es muy importante actualizar los PCA relativos al CO2 y la emisión de CO2 por kilovatio-hora partiendo de las cifras más recientes.
Muchos de los supuestos y factores en este método de cálculo son normalmente específicos para una aplicación y en un lugar concreto.
Las comparaciones (de los resultados) entre diferentes aplicaciones o diferentes emplazamientos pueden tener, por tanto, poca validez.
Este cálculo tiene una particular importancia en la fase de diseño o cuando haya que tomar la decisión de realizar una conversión a otro refrigerante.
Edito: y esto es una camarita de 6 Kw de potencia, no quiero ni pensar cuando se saque en potencias superiores a 10 Kw., que es cuando exije el reglamento que se justifique este valor.
Si no estoy cometiendo algun error, esto es lo que hay y tened en cuenta que el reglamento exije el manual de instrucciones a partir de equipos con carga superior a 2,5 Kg de gas refrigerante del grupo L, osea casi todas las camaras deberan de tener este manual.