Hola de nuevo!, hace poco escribí en un post (que ya está cerrado) dudas sobre los exámenes del RITE en Barcelona, sólo deciros uque aprové y si alguien necesita algunos consejos, que me lo diga.
El caso de mi consulta es que necesito climatizar un local de oficinas con 2 splits de pared: 5 kwts y 3 kwts, al ser un local de pública concurrencia tengo que hacer aportación del aire del exterior.
El local tiene 70 m2 aproximadamente, el problema uuque tengo es que donde deberia de poner el ventilador + caja de filtros no tiene mucha altura de falso techo ( apenas 20 cmts.) y todo lo que me encuentro en el mercado me parece demasiado grande y aparatoso. Existe un ventilador con los filtros incluidos? Cómo lo solucionais vosotros en estos casos?
Gracias y un saludo.
Hola , una opción en estos casos es habilitar un pequeño cuarto o falso armario , dónde instalar un pequeño recuperador vertical con un reloj horario .
Última Edición: hace 3 años 5 meses por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Hola de nuevo!, hace poco escribí en un post (que ya está cerrado) dudas sobre los exámenes del RITE en Barcelona, sólo deciros uque aprové y si alguien necesita algunos consejos, que me lo diga.
El caso de mi consulta es que necesito climatizar un local de oficinas con 2 splits de pared: 5 kwts y 3 kwts, al ser un local de pública concurrencia tengo que hacer aportación del aire del exterior.
El local tiene 70 m2 aproximadamente, el problema uuque tengo es que donde deberia de poner el ventilador + caja de filtros no tiene mucha altura de falso techo ( apenas 20 cmts.) y todo lo que me encuentro en el mercado me parece demasiado grande y aparatoso. Existe un ventilador con los filtros incluidos? Cómo lo solucionais vosotros en estos casos?
Gracias y un saludo.
Para esa superficie , el caudal que necesitarás, mirate de SODECA, el SVFILTER 125, pero es un pelín mas alto, 22 cm, eso solo aportación, lleva filtro, ten en cuenta esa aportación para el cálculo de cargas, que te hagan un pequeño cajón con techo desmontable para su mantenimiento
El administrador ha desactivado la escritura pública.
El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.