TEMA: Instalar equipo R32

Instalar equipo R32 hace 6 años 1 mes #182980

  • silenbloc
  • Avatar de silenbloc
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Cuando todo falle , lea las instrucciones .
  • Mensajes: 8701
  • Gracias recibidas 3446
  • Karma: 124
Hola .
Si instalamos un equipo con éste refrigerante y su clasificación , porque normativa lo haríamos ?
RSIF , RITE ambos .
Y que nivel de empresa seríamos?
Última Edición: hace 6 años 1 mes por silenbloc.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: spiritlight9k

Instalar equipo R32 hace 6 años 1 mes #182989

  • jespas
  • Avatar de jespas
  • DESCONECTADO
  • Aprendiz
  • Mensajes: 27
  • Gracias recibidas 8
  • Karma: 1
Según una información que me llegó de Mitsubishi, en la que decían que ya disponían de equipos de r32.
Sería necesario con la normativa actual:
-Empresa nivel 2
-Dirección técnica de un ingeniero
-No recuerdo si hacía falta proyecto
-Sin abocardar dentro, con soldadura.
-El dueño tiene que contratar un seguro de 500000€
- Y especifican en que incluso para un split en un dormitorio
Última Edición: hace 6 años 1 mes por jespas.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: multimarcas, silenbloc

Instalar equipo R32 hace 6 años 1 mes #182990

  • Moncayo
  • Avatar de Moncayo
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 988
  • Gracias recibidas 883
  • Karma: 26
¿Y en ese informe de Mitsubishi no decían que ellos van hacer lo imposible para que sus productos con R-32 no los pueda comprar e instalar nadie que no cuente con todo eso que comentas jespas?. ¿O solo estaban de vacile con ese informe al igual que los otros del Panasonic, Daikin General y etc?.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc

Instalar equipo R32 hace 6 años 1 mes #182991

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 32
jespas escribió:
Según una información que me llegó de Mitsubishi, en la que decían que ya disponían de equipos de r32.
Sería necesario con la normativa actual:
-Empresa nivel 2
-Dirección técnica de un ingeniero
-No recuerdo si hacía falta proyecto
-Sin abocardar dentro, con soldadura.
-El dueño tiene que contratar un seguro de 500000€
- Y especifican en que incluso para un split en un dormitorio
He ido a la normativa para contrastar lo que dices:
Lo de empresa de nivel 2 es cierto. Me sorprende, pero es cierto. Vamos, que con el carnet Rite y el de frigorista no puedes legalizar estos splits. Me he quedado a cuadros. Creo que tienes razón, no sé si en todo o en casi todo. Es decir, tiene que ser una empresa con un ingeniero en plantilla (técnico industrial). Así dice la normativa al no ser el r-32 un refrigerante del grupo primero, sino del segundo (en el rsif viene su clasificación detallada).
Cómo es posible que Daikin apueste por este refrigerante?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jespas, silenbloc

Instalar equipo R32 hace 6 años 1 mes #182992

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 32
Pues he seguido leyendo y sí, es tal como dices.
www.erfri.com/ya-conoces-lo-necesario-ac...el-refrigerante-r32/
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jespas, Jmviana

Instalar equipo R32 hace 6 años 1 mes #182993

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
jebesat escribió:
jespas escribió:
Según una información que me llegó de Mitsubishi, en la que decían que ya disponían de equipos de r32.
Sería necesario con la normativa actual:
-Empresa nivel 2
-Dirección técnica de un ingeniero
-No recuerdo si hacía falta proyecto
-Sin abocardar dentro, con soldadura.
-El dueño tiene que contratar un seguro de 500000€
- Y especifican en que incluso para un split en un dormitorio
He ido a la normativa para contrastar lo que dices:
Lo de empresa de nivel 2 es cierto. Me sorprende, pero es cierto. Vamos, que con el carnet Rite y el de frigorista no puedes legalizar estos splits. Me he quedado a cuadros. Creo que tienes razón, no sé si en todo o en casi todo. Es decir, tiene que ser una empresa con un ingeniero en plantilla (técnico industrial). Así dice la normativa al no ser el r-32 un refrigerante del grupo primero, sino del segundo (en el rsif viene su clasificación detallada).
Cómo es posible que Daikin apueste por este refrigerante?

Daikin fue su precursor.

Respecto al tema. Tenemos nuevo RSFI al canto para solucionar este carajal.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc, kike red

Instalar equipo R32 hace 6 años 1 mes #182994

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 32
francismorcillo escribió:
Respecto al tema. Tenemos nuevo RSFI al canto para solucionar este carajal.
En serio? Vamos, que la ley acata lo que dicen los fabricantes? Si ellos apuestan por R32, nosotros cambiamos las leyes para que puedan vender máquinas con R32. Está todo igual.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jespas

Instalar equipo R32 hace 6 años 1 mes #182995

  • albiranz
  • Avatar de albiranz
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 147
  • Gracias recibidas 82
  • Karma: 1
jebesat escribió:
francismorcillo escribió:
Respecto al tema. Tenemos nuevo RSFI al canto para solucionar este carajal.
En serio? Vamos, que la ley acata lo que dicen los fabricantes? Si ellos apuestan por R32, nosotros cambiamos las leyes para que puedan vender máquinas con R32. Está todo igual.
Si y no, aquí yo veo que tienen culpa la administración no los fabricantes, española y europea y ellos tienen que solucionar el fregado,
Se han pillado los dedos, sacando unas leyes medioambientales, restricción de usos refrigerantes etc, y el mercado no tiene solución o no quiere tener solución (aclaro, hace falta inversion en investigación y tienen que amortizar esta inversión). Por tanto la administración es en parte culpable de esta situación y en sus manos están en suavizar los reglamentos. Nosotros y nuestros clientes meros espectadores y sufridores.
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jespas, silenbloc, kike red

Instalar equipo R32 hace 6 años 1 mes #182996

  • jebesat
  • Avatar de jebesat
  • DESCONECTADO
  • COLABORADOR ESPECIAL de www.forofrio.com
  • Mensajes: 1377
  • Gracias recibidas 946
  • Karma: 32
Pues si cambian esto, por inflamable, entonces vamos ya sí o sí hacia el levantamiento de la mano con los HC hidrocarburos (butanos, propanos, etc.). Porque el R32 es familia del metano, es Difluorometano. No creo que puedan hacer una excepción para un solo gas, tendrán que meter a toda la familia
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: jespas

Instalar equipo R32 hace 6 años 1 mes #183000

  • francismorcillo
  • Avatar de francismorcillo
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 1769
  • Gracias recibidas 1450
  • Karma: 37
Se crea un nuevo grupo de refrigerantes. A2L. Y en el incluyen gases de baja inflamabilidad. Tipo HFO. Y lógicamente el R32.

R290 sigue sigue siendo A2. Con lo cual nivel 2. Pero A2L nivel 1 como instalador con ciertas restricciones.

No puedes cargarte todos los refrigerantes A1 y dejar sin trabajo a la mayoría de empresas.

Por eso, nueva chapuza.

Saludos
Si eres nuevo te recomiendo sigas estos pasos:
1º Leete las normas del foro, click aquí
2ºPresentate, hablanos de tí y saluda al personal, click aquí
3º Cuando te guste la respuesta o intervención de un compañero, siempre pinchaEsta imagen está oculta a usuarios invitados. Por favor, inicie sesión para poder verla., de bien nacido es ser agradecido.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Instalar equipo R32 hace 6 años 1 mes #183011

  • albiranz
  • Avatar de albiranz
  • DESCONECTADO
  • Oficial 2ª
  • Mensajes: 147
  • Gracias recibidas 82
  • Karma: 1
Existe algún borrador del nuevo RSIF?
Se sabe cuando será publicado?
Gracias.
El administrador ha desactivado la escritura pública.

Instalar equipo R32 hace 6 años 1 mes #183020

  • MONTIEL
  • Avatar de MONTIEL
  • DESCONECTADO
  • Moderador
  • Mensajes: 427
  • Gracias recibidas 77
  • Karma: 13
Y ahora pregunto:¿el que instale un split de climatización de R32 será una empresa de nivel 1 según RSIF?pero estas empresas homologadas en RSIF saben de climatización?
¡Esto del medio ambiente!¿será porque ya destruimos la mitad?
El administrador ha desactivado la escritura pública.
Los siguientes usuarios han agradecido: silenbloc
Tiempo de carga de la página: 0.227 segundos

Entrar or Crear una cuenta

El acceso a nuestra web implica la utilización de cookies con el objeto de reconocer a los usuarios que se hayan registrado y poder ofrecerles un mejor servicio y más personalizado así como información técnica. Para saber mas sobre nuestro uso de las cookies y como tratarlas vea nuestro aviso legal.

Acepto cookies de este sitio web.

EU Cookie Directive Module Information